Autor Thema: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren  (Gelesen 2909 mal)

Offline CHH

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 179
  • Ort: Kreis Konstanz, Halbinsel Höri Ort bei GoogleMaps suchen de
LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« am: 01. Dezember 2020, 15:25:22 »
Liebe MoBA Freunde,
Folgendes Problem mit 2 Lichtsignaldecodern von LDT:
Nach Studium der vielen Beiträge im Forum über die LDT LS-DEC habe ich "mein" Problem so nicht finden können:
Auf der Anlage sind 6 oder 7 LS-DEC verbaut, welche alle (bisher) problemlos funktionierten und  weiter funktionieren.
2 Decoder haben aber (plötzlich) Probleme dergestalt, dass sie nicht mehr auf Schaltbefehle reagieren und sich auch nicht mehr programmieren lassen. Wird die Programmiertaste des Decoders gedrückt (Steckbrücke J3 ist gebrückt) dann fängt das Signal schnell an zu blinken, es sollte ja langsam blinken und nach Erkennen der Adresse schneller werden. Wird aber an der CS 2 der Nothalt gedrückt, dann schaltet das Signal langsam hin und her, kann aber natürlich nicht programmiert werden. Ich habe alle soweit angegebenen Hilfsrezepte probiert (J/K tauschen, nur ein Signal pro Klemmleite anschliessen etc.). Kann so ein Teil auch mal spontan kaputt gehen? (Klar, alles kann kaputt gehen, aber gleich 2 gleichzeitig?). Oder gibt es noch eine andere Therapie als Ersatz?
Herzlicher Gruß an Alle und trotz der derzeitigen elenden Situation eine schöne Vorweihnachtszeit.
Christoph
Anlage:Märklin, K-Gleis, CS 3, software 2.4.0 (5), Loks von Märklin und HAG, Elektronik von LDT (Weichen-, Signal- und Schaltdecoder, RM-Decoder und HSI), 1 Booster Mä60174,
Lokumbauten von Mä-Loks mit LoPi3, LoPi 4, LoPi M4, LoPi 5 und Loksound 5.0
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3
  • Rechnerkonfiguration:
    PC "quotquotshuttle"quotquot Kleinrechner, Win 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #1 am: 01. Dezember 2020, 18:15:58 »
Hallo Christoph

Ist WDP dabei aktiv?

Wenn ja, und du die Adresse über diesen Weg programmieren willst, dann gehe dazu in den GB-Editor.

Grund für das schnelle Blinken ist, dass immer Signale an die Anlage gesendet werden und sich dann der Decoder ständig angesprochen fühlt.

Im Gleisbild-Editor passiert das aber nicht.
Dort das entsprechende Signal anwählen, und im oberen rechten Fenster einmal schalten. Dann sollte die Programmierung funktionieren.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline CHH

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 179
  • Ort: Kreis Konstanz, Halbinsel Höri Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #2 am: 05. Dezember 2020, 11:50:39 »
Hallo Edwin, vielen Dank für Deine Mühe und Antwort.
Jawohl, WDP ist dabei aktiv. DAs Rezept mit dem WDP Editor hat leider bislang keinen Erolg gezeitigt. Ich hab' auch den PC getrennt von der Anlage und es dann direkt über die entsprechende CS2-Seite probiert, und auch das haut nicht hin. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den LS-DEC Baustein ausserhalb der Anlage zu prüfen? Ich habe deswegen auch an die Fa. Bühler geschrieben, die ja jetzt LDT vertreibt. Über Antworten werde ich ggf. gerne berichten.
Herzlicher Gruß
Christoph
Anlage:Märklin, K-Gleis, CS 3, software 2.4.0 (5), Loks von Märklin und HAG, Elektronik von LDT (Weichen-, Signal- und Schaltdecoder, RM-Decoder und HSI), 1 Booster Mä60174,
Lokumbauten von Mä-Loks mit LoPi3, LoPi 4, LoPi M4, LoPi 5 und Loksound 5.0
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3
  • Rechnerkonfiguration:
    PC "quotquotshuttle"quotquot Kleinrechner, Win 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #3 am: 05. Dezember 2020, 13:25:34 »
Hallo Christoph

Soweit ich mich erinneren kann ist das IC3 (Siehe Bild) das, auf dem die Adressen gespeichert werden.
Das mußte ich auch schon mal austauschen.
Man kann es auch ausbauen, wenn auf einem Stecksockel montiert, und auf einen anderen Decoder aufstecken.
Eventuell läßt es sich dann da programmieren, und man steckt es dann einfach wieder zurück.
Klappt aber nicht immer.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline CHH

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 179
  • Ort: Kreis Konstanz, Halbinsel Höri Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #4 am: 11. Dezember 2020, 16:44:18 »
Guten Abend Edwin, vielen Dank nochmals.
Ich habe nun also einen neuen LS-Decoder bestellt und eingebaut. Nun blinken die LED im Lernmodus zunächst  langsam, wie sie sollen. Irgendwie bringe ich aber keinen Lernimpuls an den Decoder, weder direkt über die CS 2 noch über WDP im Normalmodus noch im Gleisbildeditor. Es ist zum Mäusemelken!
Mindestens 8 gleiche DEC funktionieren auf der Anlage problemlos. Ich meine mich mal zu erinnern, dass man die CS 2 über einen "blauen Pfeil" beim Einlernen kurz "stummschalten" kann. Ich werde's nochmal probieren.
Die Fa. Bühler hat übrigens geschrieben, dass man Decoder ihnen selbstverständlich zur Überprüfung schicken kann.
Werde weiter berichten.
Herzlich, Christoph
Anlage:Märklin, K-Gleis, CS 3, software 2.4.0 (5), Loks von Märklin und HAG, Elektronik von LDT (Weichen-, Signal- und Schaltdecoder, RM-Decoder und HSI), 1 Booster Mä60174,
Lokumbauten von Mä-Loks mit LoPi3, LoPi 4, LoPi M4, LoPi 5 und Loksound 5.0
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3
  • Rechnerkonfiguration:
    PC "quotquotshuttle"quotquot Kleinrechner, Win 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #5 am: 11. Dezember 2020, 19:10:44 »
Hallo Christoph

Bei dem neuen Decoder gibt es ja zwei Steckbrücken die du auf alle Fälle beachten mußt.
Eine damit du den Programmiermodus aktivieren kannst.
und eine für MM oder DCC.
Beim Programmieren sollte das Protokoll der Zentrale ja mit dem des Decoders überein stimmen.
Ist der Decoder dann programmiert, solltest du die Brücke für das Programmieren entfernen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline CHH

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 179
  • Ort: Kreis Konstanz, Halbinsel Höri Ort bei GoogleMaps suchen de
Hallo Edwin, hallo MoBa Freunde,
beim Studium meiner Unterlagen fiel mir eine Notiz des "ldt Infocenters" zum Thema LDT Decoder/CS 2 in die Hände:
Beim programmieren über die CS 2 forlgendermassen vorgehen:
1) Im CS 2 Menü "control" auf beiden Lokreglern den Punkt "keine Lok" anwählen
2) Danach im Menü "setup" einen Neustart anwählen
3) Nach dem Neustart über das Menü "keyboard" den Decoder programmieren wie in der Anleitung beschrieben. Funktioniert nunmehr ohne Probleme.
Das mit dem Punkt "keine Lok" hatte ich nicht mehr im Gedächtnis; man programmiert ja auch die Decoder nicht jede Woche neu. Ich meine aber, so eine wichtige Info gehört in die allgemeine Anleitung.
Vielen Dank besonders an Edwin und allen noch trotz aller Unbill eine schöne Vorweihnachtszeit.
Christoph
Anlage:Märklin, K-Gleis, CS 3, software 2.4.0 (5), Loks von Märklin und HAG, Elektronik von LDT (Weichen-, Signal- und Schaltdecoder, RM-Decoder und HSI), 1 Booster Mä60174,
Lokumbauten von Mä-Loks mit LoPi3, LoPi 4, LoPi M4, LoPi 5 und Loksound 5.0
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3
  • Rechnerkonfiguration:
    PC "quotquotshuttle"quotquot Kleinrechner, Win 10

Offline feuerteufel1961

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #7 am: 21. März 2021, 16:50:31 »
Liebe MoBA Freunde,
Habe ein Problem mit Lichtsignaldecodern LS-DEC-DB von LDT:
Habe 2 Vierbegriffige Signale von Vissmann angeschlossen nach Beschreibung. Habe beide Signale in MA-Editor DCC zwei Adressen vergeben. Beim programmieren: S1 Taste gedrückt 1 Signal  blingt, Adresse vergeben und blingen wird schneller, bis es wieder normal blingt und dann auf S1 Taste gedrückt und das zeite Signal in der selben reihenfolge programmiert. Zum schluß S1 Taste noch einmal gedrückt und beide Signale Leuchten rot.
Bis dahin ging alles gut. Beim Schalten der Signale funktionierte nur das erste Signal und das zweite nicht.
Habe ich einen fehler gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mir Helfen den Fehler zu finden.

Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0.62
  • Anlagenkonfiguration:
    Kato Spur N Digital
  • Rechnerkonfiguration:
    i7

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #8 am: 21. März 2021, 16:59:15 »
Hallo Reiner
Willkommen im Forum!

Wie hast du denn den Abstand der Adressen gewählt?

Du brauchst ja immer einen Abstand von 4 Adressen zum nächsten Block.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline feuerteufel1961

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #9 am: 21. März 2021, 17:24:58 »
Hallo Edwin,
Danke für die schnelle Antwort.
Das erste Signal 201 und 202, das 2 Signal 203 und 204 als Adresse. Also müsste ich das 2 Signal mit 205 und 206 Adresse vergeben und dann müsste es gehen.
Danke für den Tipp.

mfg Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0.62
  • Anlagenkonfiguration:
    Kato Spur N Digital
  • Rechnerkonfiguration:
    i7

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9595
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #10 am: 21. März 2021, 18:56:31 »
Hallo Rainer,

in der Anleitung zum Decoder steht eindeutig:

Zitat
Anmerkung: Die Decoderadressen für Magnetartikel, über die
auch die Signalbilder gestellt werden, sind in Vierergruppen
zusammengefaßt. Die Adressen 1 bis 4 bilden die erste Gruppe, die
Adressen 5 bis 8 die zweite usw. Jedem Decoder LS-DEC kann pro
Klemmleiste je eine beliebige Gruppe zuordnet werden. Welche der
acht möglichen Tasten einer Gruppe Sie zum Einlernen betätigen,
spielt keine Rolle. Er speichert stets die komplette Tastengruppe ab.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline feuerteufel1961

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Lichtsignal Decoder lässt sich nicht programmieren
« Antwort #11 am: 22. März 2021, 10:33:38 »
Hallo Sven,

Habe dein Tipp ausprobiert und schon funktionieren beide Signale.
Danke für die Unterstützung. Mann kommt eben auf das einfachste nicht.

mfg Rainer
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0.62
  • Anlagenkonfiguration:
    Kato Spur N Digital
  • Rechnerkonfiguration:
    i7