Lautstärke ändern im Decoder.
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Lautstärke ändern im Decoder. (Gelesen 1669 mal)
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6915
Ort:
Düren NRW
Lautstärke ändern im Decoder.
«
am:
19. April 2021, 20:30:23 »
Hallo zusammen
Heute bräuchte ich selber mal etwas Hilfe.
Welcher CV ist in einem ESU V4.0 für die Gesamtlautstärke verantwortlich.
Die Loksounds sind alle zu leise, und ich würde das generell ändern wollen.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
Dieter Wolf
Senior-Mitglied
Beiträge: 291
Ort:
Bernburg/Sachsen Anhalt
Re: Lautstärke ändern im Decoder.
«
Antwort #1 am:
19. April 2021, 20:54:34 »
Hallo Edwin ich glaube irgendwo gelesen zu haben CV 63 für gesamte Lautstärke.
«
Letzte Änderung: 19. April 2021, 21:04:52 von Dieter Wolf
»
Gespeichert
Beste Grüße aus Sachsen Anhalt
Dieter Wolf
Win-Digipet-Version:
2009.5
Anlagenkonfiguration:
Spurweite TT,IB 65050,Loconet 1x63120,4x63410, 7x63340.,2x63320,1x67800,2xS88 Karlheinz Battermann,Drehscheibendecoder TT-DEC Littfinski
Rechnerkonfiguration:
PC Athlon 64Dual Core5400+ 2,8 GHz 4 GB RAM 32 Bit,Vista Home Premium SP 2
starwind
Senior-Mitglied
Beiträge: 990
Ort:
Bayern
Märklin Fan seit 1962
Re: Lautstärke ändern im Decoder.
«
Antwort #2 am:
19. April 2021, 20:59:04 »
Hallo Edwin,
gerne mal anders rum:
13.1.1. Gesamtlautstärkepegel einstellen
Funktion Soundslot CV Bereich Werkswert
Gesamtlautstärke 63 0 – 192 180
Die Gesamtlautstärke beeinflusst alle Geräusche. Ein Wert von
„0“ wird den Decoder nahezu komplett stummschalten. Die resultierende Lautstärke der einzelnen Geräusche wird jeweils eine
Und der link:
http://www.esu.eu/uploads/tx_esudownloads/51979_LokSound_V40_ESUKG_DE_Betriebsanleitung_Auflage-1_eBook_01.pdf
Freut, wenn ich jemandem, der immer für eine schnelle Antwort bekannt ist, helfen kann!
Viele Grüße,
Winfried
Gespeichert
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
Win-Digipet-Version:
Windigipet Pro 2021.2.25
Anlagenkonfiguration:
Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2d Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
Rechnerkonfiguration:
Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4170) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup
Enno Cöster
Senior-Mitglied
Beiträge: 338
Re: Lautstärke ändern im Decoder.
«
Antwort #3 am:
20. April 2021, 21:22:01 »
Hallo Edwin,
ich hoffe, dass Dir meine Vorredner schon helfen konnten.
Ich habe in der Vergangenheit mal in den ESU-Programmer investiert, schon um die ESU-Lichtleisten (50708, 50709) für Perso-Beleuchtungen einzustellen. Mit dem Programmer und "Soundeinstellungen" kann man nicht nur die Gesamtlautstärke, sondern auch die Lautstärken für Motor, Bahnhofsdurchsagen, Lokpfiff etc. separat einstellen (ferner auch Helligkeit von Frontlicht, Rücklicht usw. weil bei einer ESU-V 221 die Frontscheinwerfer viel zu stark waren).
CV-Werte, nach denen Du gefragt hast, konnte ich dabei soeben leider nicht feststellen.
Herzlichen Gruß aus dem Nürnberger Land
Enno
Gespeichert
Märklin HO, K-Gleis und M-Gleis; Loks mfx und DCC; Schalten mit Tams Easy Control, K83, K84, Viessmann und IEK; Fahren mit Tams Easy Control V2.2.3, Mä-Fahrbooster 6015, 6017 und Tams B3; Rückmelder S88;
Mä CS3 nur zum Programmieren von Mfx-Loks;
Win-Digipet-Version:
2021.2d Premium Office
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, 64 Bit
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Stammtisch
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Lautstärke ändern im Decoder.