Hallo Thorsten,
geht das beim s88 ?
grundätzlich ja, z.B. Tams S88-4,
siehe aber auch:
https://mobatron.4lima.de/2020/03/s88-neu-adressiert bei den üblichen Märklin 6088 Clones gibt es nicht mal einen Dip Schalter um eine Modulnummer einzustellen, die wird nur durch die Reihenfolge am Bus bestimmt.
Das ist ein Basic, der hat nur den Funktionsumfang eines einfachen Rückmelders.
Das ist eben der Unterschied auch zu den deLuxe. Da gibt es das Service-Tool für.
Wenn man bei meinem Gleisreporter Basic den DIP-Schalter (1 bis 7) abliest und den in der Position ganz rechts auf ON (Simulation ein) setzt, werden die 16 Kontakte im entsprechend konfigurierten WDP hinter der CC-Schnitte sehr schön angezeigt.
Aber wenn ich das richtig verstanden hat kann man bei Gleisreportern mit neuerer Firmwareversion, z.B. der v8.4, wie sie Markus besitzt, die im DIP-Schalter gesetzte Modulnummer per Modulsuche mit WDP auslesen.
Ab welcher Firmwareversion des Gleisreporters Basic geht das?
Jedenfalls funktioniert mein Gleisreporter Basic jetzt ohne ("Umweg" über die Modulsuche) mit der CC-Schnitte unter der WDP-2021 Demo völlig problemlos.
Mit einem der CDB-Helferlein habe ich die Simulation des Gleisreporters Basic, etc. bisher leider nicht ans Laufen bekommen...
MfG
vik