Autor Thema: S88 und HSI - Intervall zum Abfragen der RMModule  (Gelesen 2156 mal)

Offline Erich

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 182
  • Ort: Neuss (NRW) Ort bei GoogleMaps suchen
S88 und HSI - Intervall zum Abfragen der RMModule
« am: 17. August 2003, 18:39:50 »
Hallo und guten Tag,

bei Durchsicht meiner Parameter in der Systemsteuerung ergab sich die Frage, wie ich den Abfrage-Zeitraum für die Rückmeldekontakte einstellen soll.
Der Parameter macht Sinn bei einer NUR-Märklin - Konfiguration.
Was aber sage ich dem System in meinem Fall, wo die S88 über den HSI von Littfinski angeschlossen sind, also auch eine ganz andere Meldetechnik benutzen?

Mit freundlichem Gruß

Erich Winkels  
WDP 10.3.124-32
TAMS-MC (COM2) und LDT HSI (COM3)
WINXP-SP3, AMD64X2-4850e, 2048MB
C-Gleis mit ganz wenigen M-Resten
(alte Drehscheibe, Lokschuppen)

Offline Norbert Burkert

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1792
  • Ort: Bedburg/Erft Ort bei GoogleMaps suchen
Re: S88 und HSI - Intervall zum Abfragen der RMModule
« Antwort #1 am: 17. August 2003, 19:26:03 »
Hallo Herr Winkels,
ich glaube, dass die der Parameter der Einlesezeit bei Ihrer Konfiguration gar nicht gebraucht wird.
Denn Ihr HSI meldet aktiv Zustandänderungen zum PC. Das heißt sobald sich ein RMK ändert wird dies an die zweite COM Schnittstelle gesndet. Natürlich im Rahmen der 9600 Baud und des verwendeten Protokolls.

Die Schnittstelle wo Ihr Märklin Interface angeschlossen wird fast ausschließlich in Richtung PC ---> IF benutzt.

 
  • Win-Digipet-Version:
    2021d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3 und Link 88 MFX für Die Loks und DCC für die Magnetartikel
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Offline Dietloff

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1639
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen
Re: S88 und HSI - Intervall zum Abfragen der RMModule
« Antwort #2 am: 18. August 2003, 15:58:54 »
Hallo Herr Winkels,

auch in Verbindung mit dem HSI sollten Sie den Einlesewert auf einen gebrauchsfähigen Wert einstellen:

Märklin-Interface: 140ms
Intellibox: 80-100ms

Grüsse

Rüdiger Dietloff

 

Offline Gerd Boll

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2045
  • Ort: Lampertheim/Südhessen Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.bmbtechnik.de
Anmerkung von Dr.Peterlin
« Antwort #3 am: 19. August 2003, 08:12:49 »
In Antwort auf:


auch in Verbindung mit dem HSI  müssen  Sie den Einlesewert auf einen gebrauchsfähigen Wert einstellen:

Märklin-Interface: 140ms
Intellibox: 80-100ms

   




i.A.
Gerd Boll  
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-C-,und K-Gleis,IB 1+2, TAMS EC+MC², HSI-RS232, Märklin CS3+, 6021,
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 / 64bit.

Offline Erich

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 182
  • Ort: Neuss (NRW) Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Anmerkung von Dr.Peterlin
« Antwort #4 am: 19. August 2003, 14:08:47 »
Hallo liebe Herren Boll, Burkert, Dietloff und Dr. Peterlin (ich habe mich an die alphabetische Reihenfolge gehalten), vielen Dank für die Hinweise, ich habe den Wert von 300 ms auf den von Ihnen empfohlenen von 140 ms geändert.
Dabei stellt sich mir die Frage, an welcher unerwarteten Stelle wird sich diese Einstellung auswirken - hoffentlich gar nicht.

Mit vielen Grüßen

Erich Winkels  
WDP 10.3.124-32
TAMS-MC (COM2) und LDT HSI (COM3)
WINXP-SP3, AMD64X2-4850e, 2048MB
C-Gleis mit ganz wenigen M-Resten
(alte Drehscheibe, Lokschuppen)

Offline Dietloff

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1639
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Anmerkung von Dr.Peterlin
« Antwort #5 am: 19. August 2003, 18:18:23 »
Hallo Herr Winkels,

mit einer Einstellung von 140ms im Zusammenspiel Mä-Interface, HSI und WDP haben Sie eine optimale Einstellung erzielt und dies verbessert das Timing in den Prozessen.

 
In Antwort auf:

 Dabei stellt sich mir die Frage, an welcher unerwarteten Stelle wird sich diese Einstellung auswirken  




...der Kaffee läuft jetzt schneller durch, draussen lässt die Hitze nach...und bald ist schon wieder Wochenende  

Grinsende Grüsse

Rüdiger Dietloff