Autor Thema: Probleme mit RM-Modulen  (Gelesen 2260 mal)

Offline H-GDickmann

  • Mitglied
  • Beiträge: 40
  • Ort: Stolberg-Zweifall Deutschland NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Probleme mit RM-Modulen
« am: 29. September 2003, 16:13:52 »
Hallo Modellbahnfreunde,

ich habe zwei Probleme und bitte um Hilfe.

1. Nach Erweiterung des Schattenbahnhofes und zusätzlicher Installation von 3 Rückmeldedecodern mit Gleisbesetztmeldern Fabr. Viessmann Type 5233 (Insges. jetzt 11 RM-Decoder gleichen Types) tritt folgendes auf:
Bei Befahren eines Gleisabschnittes der durch einen der drei letzten RM-Decoder überwacht wird wird neben dem befahrenen Abschnitt noch ein zweiter Gleisabschnitt angezeigt. Dieser zusätzlich angezeigte Gleisabschnitt liegt Decodermässig vor oder hinter dem befahrenen Gleisabschnitt. Auf der Anlage hat der Gleisabschnitt mit dem befahrenen keine Verbindung, liegt teilweise in einem ganz anderem Gleisstrang.
Die Anzahl der RM-Decoder habe ich in der Voreinstellung auf 6 eingestellt.

2. Beim Befahren der Anlage mit Fahrzeugen die vom Hersteller bereits mit Decodern ausgerüstet sind, z. B. VT 98.96 mit Sound, VT 11.5 mit Sound und V60 mit Digitalkupplung alle von Roco werden die Gleisbesetztmeldungen auf dem Gleisbild verzögert oder garnicht gelöscht.
Beim Befahren mit den anderen 10 Fahrzeugen, die mit Decodern Fabr. Kühn oder Lenz nachgerüstet wurden, treten diese Probleme nicht auf.

Anlagedaten:
H0-2 Leiter GS
Gleismat.: Fleischmann
Roll. Mat.:Diverse
Intellibox Vers. 1,302-1-1.300 + Fred
WDP 8.4
RM-Module: 11 Stck. Viessmann 5233
Magnetartikel-Dekoder: 7 Stck. 4 fach Weichendecoder Fa. Littfinski Format: DCC
Rechner: Intel Pentium II 333 MHz; 512 kB Cache; 128 MB RAM

Wer kann mir helfen?

Vielen Dank voraus.
Schorch


 
Mit freundlichen Gruessen aus Zweifall

Hans-Georg Dickmann (Schorch)
  • Win-Digipet-Version:
    2012;V. 12.3.363-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Fleischmannanl. mit rollend. Mat. versch. Herst.
  • Rechnerkonfiguration:
    CPU Int Corei 5 650 3.2 GHz; 2 GB DDR PC-1333 +Graphikk. ASUS ATI Radeon 5850 1024 GB

Offline Kalle

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 3316
  • de
Re: Probleme mit RM-Modulen
« Antwort #1 am: 30. September 2003, 21:39:29 »
Hallo Herr Dickmann,

es könnte ein Problem mit der Zahl von 11 Rückmeldern sein.
Lief es vorher alles einwandfrei mit 8 Rückmeldern = 4 Module für die Intellibox?
Wenn ja - Sie haben in der Intellibox 6 RM-Module eingegeben, daraus folgt, dass nach dem Standard 6 x 16 = 96 Rückmeldekontakte für die Intellibox vorhanden sind. Nach Ihren Angaben müssten die Viessmänner nur 8 Eingänge pro Modul besitzen, sodass nur 11 x 8 = 88 RM-Kontakte tatsächlich vorhanden sind. Die Intellibox gibt aber 96 Schiebebimpulse heraus. Logischerweise fallen 8 Eingänge unterm Tisch - wer weiss wohin - und  ein Kleincomputer, wie die Intellibox nun mal ist, weiss nicht mehr, was er machen soll, weil die Daten der letzten 8 Eingänge fehlen oder falsche, zufällige Zustände haben. Versuchen Sie es mal mit nur 10 RM-Module und geben in der I-Box die Anzahl von 5 ein, bzw. mit 12 RM-Module mit der Anzahl in der I-Box von 6. Auch ein Tausch der RM-Module kann ein evtl. fehlerhaftes Modul zum Vorschein bringen.

Mit vielen Grüssen aus Gelsenkirchen

Karl  
Viele Grüsse
Karl

Offline Gerd Boll

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2045
  • Ort: Lampertheim/Südhessen Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.bmbtechnik.de
Re: Probleme mit RM-Modulen
« Antwort #2 am: 01. Oktober 2003, 07:18:14 »
Hallo Karl
Soweit mir bekannt hängen die Viessmänner am s88-Bus.
Hier sollte es wurscht sein, ob die korrekte anzahl von RMModulen eingegeben ist.
Stellt man mehr ein als vorhanden, werden alle "nicht vorhandenen" mit logisch 0 eingelesen.(unbesetzt)
Dafür sorgt an jedem Modul ein Widerstand, der bei offenem Bus die Datenleitung auf Masse zieht.
Die korrekt eingegebene Anzahl sorgt nur für ein schnelleres Einlesen der RMModule, da mann ja nicht 4096 Takte aufgeben (einlesen) muß, wenn nur 64 benötigt werden.
Der Pufferspeicher im Interface/IB/HSI ist immer groß genug um keine Daten untern Tisch fallen zu lassen.
Als absolute Sicherheit würde ich mal am letzten ,offenen ende des s88-Busses einen Jumper (Codierstecker wie auf PC-Platinen)auf Pin5 und Pin6 aufstecken, der dann den erwähnten Widerstand kurzzschliest.Dann können von da her keine Störungen mehr kommen.
Pin 5 kann man mit einem Ohmmeter (0Ohm gegen Masse)herausfinden, aber vorher s88.bus am Interface abziehen, damit man da die Ausgangsstufe nicht beschädigt.  
  • Win-Digipet-Version: