Autor Thema: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x  (Gelesen 1946 mal)

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« am: 13. Mai 2007, 21:33:42 »
Hallo WDP
Habe mir heute beim WDP Seminar in Hürth ( was super Spitze war  Großes kompliment an H. Dr.Peterlin und Rüdiger Dietloff ) ein Update auf Pro x gegönnt.Habe nach dem Update aber noch 2 Probleme !
1. Die Strommanzeigen sehe ich nicht mehr und lassen sich nicht mehr aktivieren !

2. Der Fahrstraßenassi funktioniert nicht richtig .beim Testen einer neuen FS kommt nach Festlegung des Start und des Zielpunktes und dem Anklicken der Richtung die Meldung " keinen Weg gefunden "

Wo habe ich das Problem ?

Gruß Thomas      
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4836
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #1 am: 13. Mai 2007, 21:38:59 »
Hallo Thomas,

zu Punkt 2 !!! Sprungmarken sind das a und o!!! Schau mal ob Du überall welche gesetzt hast!  
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #2 am: 13. Mai 2007, 21:49:23 »
Hallo Thomas

Sprungmasken ?Ich bin den FS Assi am Testen an meinem alten Gleisbild.Manchmal geht es und an anderer Stelle geht es nicht ?

Thomas  
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #3 am: 13. Mai 2007, 21:59:11 »
Hallo Thomas,

Sprungmarken sind das A & O , um dem Fahrstraßen-Assistenten zu sagen, wo der Weg lang geht. Fehlen die Sprungmarken oder sind diese falsch gesetzt, wird der Weg nicht gefunden. Dies ist bestimmt auch auf dem Seminar gesagt und demonstriert worden.  
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Christian*

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 380
  • Ort: Raum SB Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #4 am: 13. Mai 2007, 21:59:38 »
Hallöchen

Sieh mal im Handbuch Seite 187  
Mit schönen Grüßen 
                 Christian Reinhardt
System;C-Gleis HO,Tams zum fahren, PC (Win 10) mit Intel Core I5, 16 GB Arbeitsspeicher, viel Festplatte, Steuerung; Win-Digipet 2021 Premium,

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #5 am: 13. Mai 2007, 22:05:04 »
Hallo

Habe es kapiert !!!! Ich stand halt auf der Leitung sorry !!
Aber meine Stromanzeigen funktionieren immer noch nicht .
Hat noch jemand eine Idee

Gruß Thomas
 
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #6 am: 13. Mai 2007, 22:14:16 »
Hallo Thomas,

ist die Symboleiste "Externe Hardware" eingeblendet oder fehlt nur das Symbol für die Stromanzeigen?  
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #7 am: 13. Mai 2007, 22:20:06 »
Hallo Thomas

Symbolleiste ist eingeblendet und es ist auch das Symbol zu sehen nur bei einem klick drauf passiert nix.

Ich glaube für heute ist Feierabend!
Ich mache moregn weiter

Thomas  
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #8 am: 13. Mai 2007, 22:28:09 »
Hallo Thomas,

dann führe mal nach dem Starten von WDP einen "Reset Fensterpositionen" durch. Den "Reset Fensterpositionen" kannst Du alternativ auch über die Datenpflege von WDP ausfüheren.  
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #9 am: 14. Mai 2007, 14:52:02 »
In Antwort auf:
Hallo Thomas,

dann führe mal nach dem Starten von WDP einen "Reset Fensterpositionen" durch. Den "Reset Fensterpositionen" kannst Du alternativ auch über die Datenpflege von WDP ausfüheren.  



Hallo Thomas

Reset habe ich gemacht,brachte keinen Erfolg.

Hat noch jemand eine Idee ?

Gruß Thomas  
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #10 am: 14. Mai 2007, 17:25:20 »
Hallo Thomas,

wenn der "Reset Fensterpositionen" nichts gebracht hat, lösche mal die "USERLAYOUT_PROX.TB3". Sollte dies auch nicht zum Erfolg führen, dann schicke mir mal bitte eine Datensicherung asl ZIP ohne Symbole und Lokbilder.  
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #11 am: 14. Mai 2007, 17:45:54 »
Hallo Dirk
Daten sind unterwegs !
Gruß Thomas  
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6216
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #12 am: 14. Mai 2007, 18:48:10 »
Hallo Thomas,

Deine Stromanzeigen sind am linken unteren Rand positioniert. Da die Stromanzeige beim Programmstart von WDP mit gestartet wird, hast Du hier nur die Möglichkeit über die Datenpflege (wenn WDP beendet ist) den “Reset Fensterpositionen” auszuführen.  Danach sollte die Stromanzeige links oben sichtbar sein.    
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Thomas Reitel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 551
  • Ort: Hunsrück Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem nach Update von 9.2 auf WDP pro x
« Antwort #13 am: 14. Mai 2007, 18:56:38 »
Hallo Thomas

Super Danke

Das war die Lösung !!!!

Gruß Thomas  
Gruß Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    V 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis , CS2 zum Fahren, Tams MC zum Melden und Schalten
  • Rechnerkonfiguration:
    P 4 3,0 Ghz , 2048 MB RAM , Win 7