Hallo und guten Abend,

ich bin noch relativ neu im Modellbahnthema und habe mir mir für die Steuerung meiner Anlagenbeleuchtung von Littfinski zwei Schaltdecoder zugelegt.

Meine bisherigen Erfahrungen mit dem Hause Littfinski sind sehr gut bezüglich der Weichendecoder, der S-88 Rückmelder und auch der DiCo Station.

Leider habe ich mit den Schaltdecodern das Problem, daß sie zwar die Adresse über WDP erlernen, erhöhte Schaltfrequenz im Programmiermodus, aber nach Abschluss der Programmierung (ja, ich habe den Taster zum Abschluss gedrückt ;D) sich nicht aus WDP heraus ansprechen lassen.

Meine Frage an die Experten hier im Forum: Mache ich etwas verkehrt, oder gibt es einen Trick den ich nicht kenne?

Ich danke schon im Voraus für Eure Hilfe...

Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet

Torsten
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2015 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    TAMS MC, TAMS B4 Booster, RM von LDT, TAMS und Digikeijs, Decoder von LDT und Digikeijs
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, AMD Athlon X4 950, 16GB RAM

Offline Joachim Frederick

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2424
  • Ort: Schwanewede Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.ho-bahn-fahrer.de
Re: LDT Schaltdecoder reagiert nach Adressübernahme nicht
« Antwort #1 am: 05. April 2008, 00:12:56 »
Hallo Torsten,

handelt es sich um den SA-Dec für MM oder DCC ?

Hast du vielleicht virtueller MA aktiviert ? Wenn ja muß das  Häkchen  wieder raus.
« Letzte Änderung: 05. April 2008, 10:23:49 von Joachim Frederick »
Gruß
Joachim



Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe
____________________________________________________
Windigipet-Version
2015.x Beta
Anlagenkonfiguration
2-Leiter Roco-Line, Tams MC, HSI seriell, Power 3 Booster, GBM G.Boll, KS-Modul Rautenhaus, Weichenantrieb  mit Servo über ESU-Decoder, Signaldecoder LDT
Rechnerkonfiguration
PC IV 2,6 GB, 1024 MB, Windows XP
Diverses

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: LDT Schaltdecoder reagiert nach Adressübernahme nicht
« Antwort #2 am: 05. April 2008, 11:08:13 »
Hallo Torsten,

Du kannst mal versuchen, die Digitalanschlüsse an den Decoder zu tauschen... steht auch so
in der Anleitung des Decoders!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Herbert Mak

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 828
  • Ort: S-H Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: LDT Schaltdecoder reagiert nach Adressübernahme nicht
« Antwort #3 am: 05. April 2008, 11:49:58 »
Hallo Torsten.

Ich denke ,es ist mit der DiCo  genau so wie mit der Tams Zentrale.
Es wird irgendwie eine falsche Adresse gesendet  und der Decoder speichert es ab.
Versuche es mit neuem Projekt (Test) und nur mit einem Weichensymbol und Adresse.

Gruss
Herbert
Schönen Gruß,
Herbert


MärklinMotorola, C-Gleis /CS 3+, s88Link / Master Control für Magnetartikel / µCon-Mini-Manager / DSD2010 Sven Brandt mit Faulhaber-Motor /  s88  Littfinski                            
7" Tablet mit WDP-Mobile Android-Version  
PC : Pentium Dual-Core  2.5GHz Speicher 4GB , Windows 7 32 Bit
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d

Offline TLM

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 10
  • Ort: Haltern am See Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Torsten und Linus Modellbahn
Re: LDT Schaltdecoder reagiert nach Adressübernahme nicht
« Antwort #4 am: 05. April 2008, 15:36:38 »
Hallo Zusammen,

vielen dank für Eure Hilfestellungen...

Zuerst zu Deiner Frage Joachim: Es handelt sich um den 4fach Schaltdecoder SA-DEC-4-MM. Das Häkchen für virtuelle Magnetartikel ist und war nicht angewählt.

Das Vertauschen der Digital-Anschlüsse wie in der Betriebsanleitung beschrieben habe ich auch schon durchgeführt. Leider ohne Erfolg.

Den Tipp mit dem neuen Projekt und nur einem Magnetartikel habe ich jetzt gerade probiert, aber auch hier blieb der Erfolg leider aus.

Habe parallel auch eine Anfrage an H. Littfinski gestellt. Vielleicht hat er noch eine Idee warum dieses Problem so auftritt.

Zumal es nur bei den beiden Schaltdecodern auftritt. Die Weichendecoder schalten von Anfang an einwandfrei.

Ich werde es weiter probieren...

Gruß und schönes Wochenende

Torsten

P.S. Draussen ist Modellbahnwetter!!!
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2015 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    TAMS MC, TAMS B4 Booster, RM von LDT, TAMS und Digikeijs, Decoder von LDT und Digikeijs
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10, AMD Athlon X4 950, 16GB RAM

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6909
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: LDT Schaltdecoder reagiert nach Adressübernahme nicht
« Antwort #5 am: 05. April 2008, 19:03:54 »
Hallo Torsten

erst mal eine Frage:

Sind die IC's bei den Decodern Schalt-und Magnetartikeldecodern auf Stecksockeln oder direkt eingelötet?

Sollten sie gesteckt sein, so kannst du mal versuchen das IC4  93C06 (das mit den 8 Beinchen) aus einem Magnetartikeldecoder gegen das aus dem Schaltdecoder auszutauschen.

Dann kannst du mal probieren, ob sich der Schaltdecoder mit den Adressen des Magnetartikeldecoders schalten lassen.

Ist die der Fall, sind die beiden IC's des Schaltecoders defekt!
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline TLM

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 10
  • Ort: Haltern am See Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Torsten und Linus Modellbahn
Re: LDT Schaltdecoder reagiert nach Adressübernahme nicht
« Antwort #6 am: 07. April 2008, 20:19:19 »
Hallo Edwin,

danke für den Super Tipp!!!  :D

Es war tatsächlich das 93C06... Ich werde mal schauen ob ich das umgetauscht bekomme. Ansonsten bestell ich mir eines bei Conrad oder Reichelt.

Nochmal vielen Dank und eine schöne Woche.

Gruß

Torsten