Autor Thema: RM wird nicht in WDP angezeigt  (Gelesen 4817 mal)

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
RM wird nicht in WDP angezeigt
« am: 26. Januar 2009, 17:43:55 »
Hallo
Habe einen neuen RM-GB (LTD) angeschlossen,insgesammt zur Zeit 8 St.Beim neuen RM-GB habe ich drei Kontakte angeschlossen also 57 58 59 diese werden aber im GB nicht angezeigt obwohl sich eine Lok auf diesen Kontakten befindet.Die anderen 7 RM -GB werden einwandfrei angezeigt.Habe ich in Pro X villeicht etwas falsch eingegeben.
Derzeitige Einstellung : Digitalsystem IB von Modul 1bis 8 Startmodul 1-64 wird angezeigt in der IB 4 Module.
Der Rückmeldemonitor zeigt das neu angeschlosse RM-GB auch an,die 57 58 59 ist weiss unterlegt.Habe auch die Zahlen in das GB eingetragen,und gespeichert,zusätzlich habe ich noch alles kontrolliert wie Stromanschluss und Isolierverbinder.Auch habe ich das neue gegen ein anderes neues getauscht hat aber nichts gebracht.Was kann der Fehler sein.???
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #1 am: 26. Januar 2009, 18:07:34 »
Hallo Gerhard,

schau zuerst mal, ob die Besetztmeldung an der IB im S88 Monitor angezeigt wird. Dann sehen wir weiter...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #2 am: 26. Januar 2009, 18:24:47 »
Hallo
Habe die Besetztmeldung in der IB kontrolliert ist OK,auch ist der S88 Ausgang der IB in Ordnung.
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #3 am: 26. Januar 2009, 19:03:06 »
Hallo Gerhard,

hast Du auch in der IB bei den RM-Modulen das neue RM-Modul nachgetragen  ???
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #4 am: 26. Januar 2009, 21:12:24 »
Hallo
Habe in die IB 4 RM eingetragen,da ich 8 angeschlossen habe, also jeder RM hat ja nur 8 Ausgänge.Ich habe auch das Gleis kontrolliert,da wo das neue RM angeschlossen ist, es hat Strom die Lok fährt auch auf diesem Gleis, aber im GB wird das nicht als besetzt angezeigt.
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Sönke

  • Mitglied
  • Beiträge: 40
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #5 am: 26. Januar 2009, 21:23:26 »
hast du es auch unter WDP/Systemeinstellungen eingetragen, dort muss Modul 1 bis 8 eingetragen sein...
WDP 9.2
Märklin Motorola
Uhlenbrock Intellibox

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #6 am: 26. Januar 2009, 21:58:32 »
Hallo
Ist auch eingetragen.Jetzt kann ja nicht mehr viel sein,jetzt fehlt nur der I Punkt dann wirds funktionieren.
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Anton Windpassinger

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 362
  • Ort: WIEN Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #7 am: 26. Januar 2009, 22:43:26 »
Hallo Gerhard !

Wenn alles so angeschlossen ist wie die anderen und die Modulanzahl wen nötig bei  IB und wichtig im WDP müsste auf alle Fälle das System deinen neuen GBRM übernehmen Neustart erforderlich !!!!!

Sollte es sich um einen Bausatz handeln die Lötverbindungen Kontrlieren und die einzelnen Bestückung auf richtigkeit .
Verkehrte  Diode oder in der Richtung, Habe vergessen der S88 ist richtig bestückt und auch dadurch nicht falsch angesteckt??  Ist mir schon passiert .
MfG  Anton
« Letzte Änderung: 26. Januar 2009, 22:46:39 von Anton Windpassinger »
mit wena schmäh

a Kriagl Bia , oda a Moß dös is hoit wos
       pfiat euch
 2-Leiter, WDP 9.2 +2015 , IB , DCC/(MM nurWeichen) quer durch die "HERSTELLERFAMILIE"            
Trotzdem schönen Dank für INFOS  ,TONI

Bitte die 1  E--Mail  Adresse verwenden

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #8 am: 26. Januar 2009, 23:05:57 »
Hallo Gerhard,

hmm, hast du auch einmal im GB-Editor den RM-Testmonitor  nachgesehen, ob dort eine Besetztmeldung angezeigt wird?

Und ist am RM-GB-8 an IN1 und IN2 die Digitalspannung angeschlossen und liegt die Spannung auch an beiden Eingängen an?
« Letzte Änderung: 26. Januar 2009, 23:09:30 von Dirk Streuber »
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #9 am: 27. Januar 2009, 13:37:51 »
Hallo
Im GB-Editor wird der angeschlossene RM-GB angezeigt,allerdings sind die 3 neuen RMK weiss unterlegt?Auch wenn sich eine Lok auf den Kontakten befindet. Frage wie geht das mit dem Neustart habe da nichts gesehen was auf einen Neustart hinweist.Noch eine Frage was stellt man bei der IB ein wen man kontrollieren möchte ob die RM auch Ok sind.
Da ich bis jetzt ja nur 12 RMK sehe,das geht sicher auch noch weiter so das ich alle angeschlossenen RMK sehe.Hat das etwas mit dem Kyboard zu tun.
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9595
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #10 am: 27. Januar 2009, 13:56:04 »
Hallo Gerhard,

Zitat
was stellt man bei der IB ein wen man kontrollieren möchte ob die RM auch Ok sind.

drücke die 'Mode-Taste' an der IB so oft, bis im Display S88 Monitor erscheint. Dann drückst Du die 'Menu-taste' und stellst die Moduladresse ein, welche auf dem Display angezeigt werden soll. Dann kannst Du die Belegtmeldungen sehen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #11 am: 27. Januar 2009, 14:02:22 »
Hallo
Wie soll ich das verstehen mit der Moduladresse,ist das der RM-GB währe die 8 ist das so richtig.
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #12 am: 27. Januar 2009, 14:10:45 »
Hallo Gerhard

Hast du in der IB auch die Gesamtanzahl der S88 (16er, bzw. 2x8er=1 16er) auf die Anzahl deiner Module eingestellt?

Solltest du z.B. 10 angeschlossen haben, aber nur 8 als Vorgabe in der IB, so werden dir die letzten 2 weder in der IB noch in WDP als besetzt angezeigt.

Auch WDP mußt du diese Ist-Modulanzahl in der Systemsteuerung angeben.

Wenn beides stimmt, bekommst du auch die gewünschten Anzeigen, falls sonst keine Fehler mehr in deinem System sind. ;)
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Gerhard.Aichh.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Kärnten Ort bei GoogleMaps suchen
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #13 am: 27. Januar 2009, 15:03:31 »
Hallo
In der IB ist alles richtig eingetragen,auch in der Systemsteuerung.Aber jetzt kommts urplötzlich sind alle angeschlossenen RMK im GB rot??Wie kann das sein,ich habe nichts verändert sondern nur versucht den Fehler zu suchen.
Rechnerkonfiguration
HP Pavilion Dv7 RAM 4,00 GB System 32 BIT.
Anlage noch im Bau Roco Geoline Spur H0 TAMS MC 4X Booster (Battermann) WDP PRO X 3b Lokdecoder Uhlenbrock Rückmelder RM-GB-8 LTD KS -PIC Stärz.
Gruß aus Kärnten
Gerhard.

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: RM wird nicht in WDP angezeigt
« Antwort #14 am: 27. Januar 2009, 15:06:24 »
Hallo Gerhard

Klemme mal alle bis auf den ersten S88 ab und schaue, obd er Fehler dann weg ist.
Wenn ja, Stück für Stück die S88 wieder anschließen, bis der Fehler erscheit, und dann adlermäßig einkreisen und zustossen.  ;D
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10