Autor Thema: Zusammenwirken ZFA und Stw  (Gelesen 1491 mal)

Offline Jan Pohl

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 596
  • Ort: Zwenkau 20km südlich von Leipzig Ort bei GoogleMaps suchen de
Zusammenwirken ZFA und Stw
« am: 23. März 2009, 18:52:24 »
Hallo Windigis,

ich bin über ein Problem gestolpert, wiedermal... Ich habe in meiner ZFA eine Kreisverkehr, bestehend aus einer ZF mit einer Folgefahrt am Ende.

Zugfahrt = Zug aus Shbf-> freie Strecke (FS1)(S1 grün)->freie Strecke(FS2) (S2 rot) => Folgefahrt (FS1-4) in Gleis 1-4

Am Ende der ZF steht Signal S2 auf Rot und wird erst durch den vereinbarten vorhergehenden Kontakt aus FS "freie Strecke1", wenn bei Bedinnung für Folgefahrt erfüllt sind S2 auf grün geschaltet.
Nun möchte ich gern den Stw dazu nutzen S2 schon zuvor auf grün zu stellen. Dazu habe ich mir einen Zähler zu hilfe genommen. Wenn dieser auf 1 dann S2 auf Grün. Das funktioniert im "Handbetrieb"  aber in der ZFA nicht. Da wird das Signal sofort wieder rot gesetzt. Wegen der Folgefahrt...
Welche Ideen habt ihr dazu?
Ist im Stw der 10.3er Version auch eine Und- mit verknüfter Oder- Bedinnung möglich? Z.Bsp S2 auf grün, wenn Und Zähler auf 1 mit Oder K3 Oder K3 Oder K6 Oder K9 frei.
Wenn nicht, müsste ich für die vier Möglichkeiten je einen Stellwerker schreiben, oder?????

Danke Jan

Profil:
Digitalsystem: BiDiB+DCC
Fahren: BiDiB->DCC Protokoll+GBM16T
Schalten: BiDiB+DCC Ldt Decoder; ESU Servodecoder
Melden:GBM16T+LTE-s88-BIDIB Interface(S88 Brigde)+DS2010(Ver1.5)Sven Brandt*
Windigipet: 2015.2c
Gleis: HO RocoLine mit Bettung
DS: Fl6052 mit DS2010 Sven Brandt
Lokdecoder: ESU LS4.0 (Lopi,kühn T125, Lenz...)
Fahrzeuge:Roco, Piko, Tillig, Fleischmann, Gützold, Brawa, Pmt
  • Win-Digipet-Version:
    ver2018.1c
  • Anlagenkonfiguration:
    L-Anlage 2,20 x 2.00 Anlagegentiefe 1.10
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium G620 2x2,60Ghz+8 GB Win10Prof(64)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6878
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #1 am: 23. März 2009, 18:57:36 »
Hallo Jan

Wenn du die Signale über den STW steuern willst, solltest du die Signale aus der Fahrstrassenaufzeichnung heraus nehmen. Damit nicht zwei beteiligte mit einem Signal spielen.  ;)
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Jan Pohl

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 596
  • Ort: Zwenkau 20km südlich von Leipzig Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #2 am: 23. März 2009, 19:24:15 »
Danke Edwin,

das ist das Problem... hm... hat das Auswirkungen auf die FS- prüfung?

Jan
Profil:
Digitalsystem: BiDiB+DCC
Fahren: BiDiB->DCC Protokoll+GBM16T
Schalten: BiDiB+DCC Ldt Decoder; ESU Servodecoder
Melden:GBM16T+LTE-s88-BIDIB Interface(S88 Brigde)+DS2010(Ver1.5)Sven Brandt*
Windigipet: 2015.2c
Gleis: HO RocoLine mit Bettung
DS: Fl6052 mit DS2010 Sven Brandt
Lokdecoder: ESU LS4.0 (Lopi,kühn T125, Lenz...)
Fahrzeuge:Roco, Piko, Tillig, Fleischmann, Gützold, Brawa, Pmt
  • Win-Digipet-Version:
    ver2018.1c
  • Anlagenkonfiguration:
    L-Anlage 2,20 x 2.00 Anlagegentiefe 1.10
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium G620 2x2,60Ghz+8 GB Win10Prof(64)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6878
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #3 am: 23. März 2009, 19:29:15 »
Hallo Jan

Es wird zwar immer gesagt, das ein Signal auch zu sperren von Fahrstrassen hergenommen wird, aber je nach dem wie deine Fahrstrassen befahren werden (also z.B. ohne Gegenverkehr) kann man darauf auch mal verzichten.  ;)
 
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #4 am: 23. März 2009, 19:32:22 »
Hallo Jan,

wenn die Signale für die Verriegelung der FS benötigt werden, ist es besser zwei Fahrstraßen , einmal mit Signal Hp0 und einmal Hp1, zu verwenden und auch in der ZF als Ausweichweg einzutragen. An diesen Blocksignalen ist ein virtueller RM, durch welchen bestimmt wird, welche Fahrstraße in der ZF gestellt werden soll.  ::)

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Jan Pohl

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 596
  • Ort: Zwenkau 20km südlich von Leipzig Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #5 am: 23. März 2009, 20:07:02 »
Danke Edwin und Dirk,

perfekt es funktioniert. Alle Hinweise waren wichtig. Nun bekommt der Stellwerker bei mir richtig zu tun. So zu sagen habe ich wiedermal eine Lichtung im großen WD Wald gefunden. Was alles mit WD möglich ist...???!!!  ;)


Jan

P.s. mir "graut" schon vor der 11er Version. Dort könnte die Automatik über dem Stellwerker laufen...
Profil:
Digitalsystem: BiDiB+DCC
Fahren: BiDiB->DCC Protokoll+GBM16T
Schalten: BiDiB+DCC Ldt Decoder; ESU Servodecoder
Melden:GBM16T+LTE-s88-BIDIB Interface(S88 Brigde)+DS2010(Ver1.5)Sven Brandt*
Windigipet: 2015.2c
Gleis: HO RocoLine mit Bettung
DS: Fl6052 mit DS2010 Sven Brandt
Lokdecoder: ESU LS4.0 (Lopi,kühn T125, Lenz...)
Fahrzeuge:Roco, Piko, Tillig, Fleischmann, Gützold, Brawa, Pmt
  • Win-Digipet-Version:
    ver2018.1c
  • Anlagenkonfiguration:
    L-Anlage 2,20 x 2.00 Anlagegentiefe 1.10
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium G620 2x2,60Ghz+8 GB Win10Prof(64)

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #6 am: 23. März 2009, 20:12:33 »
Hallo Jan,


P.s. mir "graut" schon vor der 11er Version. Dort könnte die Automatik über dem Stellwerker laufen...

sagen wir mal, "nichts ist unmöglich".  ;) Das Beispiel aus meinen STW können wir uns am  4.4. mal anschauen.   ;)
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Dieter Lipka

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 681
  • Ort: Antalya / Türkei Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #7 am: 23. März 2009, 23:20:33 »
Hallo Dirk,
in deinem Beitrag von heute um 18:58 (Graphik) sind Rechtecke enthalten, woher kommen diese ? Hab ich noch nie bei den Gleissymbolen gesehen. Schäme mich....
Schöne Grüße aus Antalya

Dieter Lipka
---------------------------------------------
Athlon 3000+, 1 GB, Win XP Sp 3, WDP 2009.5C, EC0S 3.60, EcosBoost , Lokprogrammer 2.79, Profi- Prüfstand, 13 SwitchPilots, C-Gleis, 5 Module  S88 von Viessmann,1 ESU Detector

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16781
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #8 am: 23. März 2009, 23:22:17 »
Hallo Dirk,

das sind die großen Zugnummernfelder, die es auch schon in der ProX gibt.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Joachim Frederick

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2424
  • Ort: Schwanewede Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.ho-bahn-fahrer.de
Re: Zusammenwirken ZFA und Stw
« Antwort #9 am: 24. März 2009, 09:56:14 »
Hallo Dieter,

wenn du 3 ZNF neben einander im GB zeichnest, bekommst du diese und dann steht dort die Baureihe der Lok drin.
Gruß
Joachim



Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe
____________________________________________________
Windigipet-Version
2015.x Beta
Anlagenkonfiguration
2-Leiter Roco-Line, Tams MC, HSI seriell, Power 3 Booster, GBM G.Boll, KS-Modul Rautenhaus, Weichenantrieb  mit Servo über ESU-Decoder, Signaldecoder LDT
Rechnerkonfiguration
PC IV 2,6 GB, 1024 MB, Windows XP
Diverses