mfx decoder, adr. 50+51 -> Tams m3, 1050 +1051?
« am: 29. November 2009, 21:54:30 »
Hallo liebe WDP freunde,
habe alle meine mfx loks auf Tams m3 adressierung umgestellt. Bis auf eine lok hat das vollständig funktioniert.
Die lok hatte ursprünglich die Lokadresse mfx/MM 50 und für die weiteren 4 Zusatzfunktionen die mfx/MM adresse 51.
Nach der Umstellung auf m3 läuft die lok mit adresse 1050 ( Fahren, Licht und F1 - F4), aber die zweite Funktionsgruppe, mfx adresse 51 ,F1 -F4 ist nicht erreichbar. Nach Umstellung von mfx/MM auf m3 kann man auf die alte adresse nicht mehr zugreifen.  Auch die 1051 ( statt 51 ) löst nicht das Problem. Gibt es vielleicht einen Trick? im m3

Vielen Dank im Voraus und....
Herzliche Grüsse aus München
 
Wolfgang Knapp
_____________________________________________
  • Win-Digipet-Version:
    2018.1c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    K-Gleis, Tams MC 2.0.0 + HC, MM + DCC, HSI 88, Sven Brandt DS Controller,MaxRollenstand
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Compac, Win10 , 2 Monitore

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6886
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: mfx decoder, adr. 50+51 -> Tams m3, 1050 +1051?
« Antwort #1 am: 29. November 2009, 22:04:10 »
Hallo Wolfgang

Wenn du die Lok als Mfx Lok ansprichst, dann werden auch die Funktionen so angesprochen wie bei allen Mfx Loks.
Deshalb gib doch mal die weiteren Funktionen als F5 usw. ein gemäß der Beschreibung für eine CS Station.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline wknapp

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 190
  • Ort: München Ort bei GoogleMaps suchen
Re: mfx decoder, adr. 50+51 -> Tams m3, 1050 +1051?
« Antwort #2 am: 30. November 2009, 22:06:02 »
Hallo Edwin,
danke für die prompte Reaktion.
Habe ich das richtig verstanden - alle Funktionen als F1 bis F8 auf die erste adresse 1050 ? zweite adresse wird nicht mehr genutzt?

Herzliche Grüsse aus München
 
Wolfgang Knapp
_____________________________________________
  • Win-Digipet-Version:
    2018.1c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    K-Gleis, Tams MC 2.0.0 + HC, MM + DCC, HSI 88, Sven Brandt DS Controller,MaxRollenstand
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Compac, Win10 , 2 Monitore

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: mfx decoder, adr. 50+51 -> Tams m3, 1050 +1051?
« Antwort #3 am: 30. November 2009, 22:22:47 »
Hallo Wolfgang,

Zitat
Habe ich das richtig verstanden - alle Funktionen als F1 bis F8 auf die erste adresse 1050 ?

ja und nein ;) über die erste Adresse sind alle Funktionen von F0-F14 nutzbar.


Zitat
zweite adresse wird nicht mehr genutzt?

ja, die zweite Adresse war nur eine Hilfskrücke weil das Motorolaformat nur bis F4 kann. Also wird sie nicht mehr benutzt, weil nicht mehr benötigt.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline wknapp

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 190
  • Ort: München Ort bei GoogleMaps suchen
Re: mfx decoder, adr. 50+51 -> Tams m3, 1050 +1051?
« Antwort #4 am: 01. Dezember 2009, 23:34:05 »
Hallo Edwin , hallo Jürgen
mit 1050 als m3 adresse und f1-f8 gehen alle Funktionen der fraglichen Lok. Vielen Dank und... 