Autor Thema: Märklin CS 60214 + S88 + WDP  (Gelesen 5701 mal)

Offline Wolf-Dieter Lüdtke

  • Mitglied
  • Beiträge: 32
  • Ort: Nordsee-Heilbad Büsum Ort bei GoogleMaps suchen
Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« am: 07. Januar 2010, 21:07:27 »
Hallo WDP-Freunde,
Ich habe mir für meine im Bau befindliche Anlage eine Märklin Zentrale 60214 zugelegt. Nachdem der Anschluß an WDP dank diverser Forumsbeiträge geklappt hat, habe ich in WDP 40 Module mit 320 Besetztkontakten in "Systemeinstellungen" eingegeben.
Daraufhin zeigten im Gleisbild alle 320 Kontakte fröhlich "rot", wobei an der CS2 kein einziges Modul angeschlossen war. Als Variante habe ich dann - da diese Vorgehensweise hier im Forum beschrieben wurde - in der CS2 ein Gleis mit der letzten Kontaktnummer eingezeichnet. WDP zeigte daraufhin keine besetzten Kontakte mehr.
Als ich dann aber probeweise diverse S88 an die CS2 angeschlossen hatte und dabei einige Kontakte mit Fahrzeugen besetzte, zeigte WDP auch keine Besetztreaktion. Auch Verdrehen der S88-Stecker brachte nichts. Bei Entfernen der in der CS2 gezeicheten Gleise mit der letzten Kontaktnummer waren dann alle Kontakte in WDP wieder rot.
Hat jemand noch eine gute Idee oder muß man daraus schließen, daß die Kombination CS 60214 + S88 (Märklin) +WDP nicht funktioniert?
Dann müßte ich leider wieder mit meinem HSI 88 weiterarbeiten. Dabei gab es aber dann andere Anzeigeprobleme, die ich vor einiger Zeit hier im Forum nicht abschließend lösen konnte.
Viele Grüße von der Nordsee
Wolf-Dieter

Konfiguration PC:
AMD 2,1 Ghz, 2,0 GB RAM, WINXP Prof. SP3 ( Büro WIN 7 ), 2 x 22" Monitore
Anlage im Bau:
Märklin CS2 60214 (Vers.2.0.1(0), HSI-88, 20x S88, Weichendec.wie K83, K-Gleis ,WDP 12.2.343

Online Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6884
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #1 am: 07. Januar 2010, 21:12:31 »
Hallo Wolf Dieter

Hast du den das erste S88 Modul mit einem Masseanschluß versehen?

Einige Zentralen bzw. Rückmeldedocoder brauchen diesen Masseanschluß um richtig zu arbeiten.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline miam

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: Fürth Bayern Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #2 am: 07. Januar 2010, 21:48:26 »
Hallo Wolf-Dieter,
bei der CS2 60214 darf das erste S88-Modul nicht mit einem Masseanschluss versehen sein, zumindest nicht bei Viessmann-Modulen. Ausprobieren! Bei mir funktioniert die Kontaktanzeige, auch in WDP, einwandfrei, wie vor wenigen Tagen hier im Forum diskutiert.
Grüße Hellmut
3-L-W, CS 2 60214 DCC (v 1.3.0(1)), WDP 2009 (v 11.3.150), XP SP3, MM, mfx, DCC

Offline Wolf-Dieter Lüdtke

  • Mitglied
  • Beiträge: 32
  • Ort: Nordsee-Heilbad Büsum Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #3 am: 07. Januar 2010, 22:34:46 »
Hallo Edwin, hallo Hellmut,
Wenn ich das zusätzliche Massekabel anschließe, kehrt sich bei der Anzeige lediglich das "Alles rot" -Phänomen um, d.h.
ohne zusätzlich in der CS gezeichnetes Gleis mit letzter Melder-Nr. ist nichts rot aber meldet auch nichts und ohne das in der CS gezeichnete Gleis ist alles rot.
Viele Grüße von der Nordsee
Wolf-Dieter

Konfiguration PC:
AMD 2,1 Ghz, 2,0 GB RAM, WINXP Prof. SP3 ( Büro WIN 7 ), 2 x 22" Monitore
Anlage im Bau:
Märklin CS2 60214 (Vers.2.0.1(0), HSI-88, 20x S88, Weichendec.wie K83, K-Gleis ,WDP 12.2.343

Online Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6884
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #4 am: 07. Januar 2010, 22:39:13 »
Wolf-Dieter

sind denn die S88 Module sowohl in der CS als auch in WDP richtig angegeben in ihrer Anzahl?
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Wolf-Dieter Lüdtke

  • Mitglied
  • Beiträge: 32
  • Ort: Nordsee-Heilbad Büsum Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #5 am: 07. Januar 2010, 23:01:35 »
Hallo Edwin,
Bei der CS kann man keine Anzahl Module eingeben ( es sei denn, ich hätte etwas übersehen).
In WDP stehen meine vorhandenen 20 Stück 16-fach Module, d.h.40 Stück 8-fach.
Da ich noch nicht alle auf der Anlage angeschlossen habe, habe ich auch schon zur Probe nur die tatsächlich vorhandene Anzahl bei WDP eingegeben. Dann ist halt nicht das gesamte Gleisbild rot, sondern nur ein Teil.
Viele Grüße von der Nordsee
Wolf-Dieter

Konfiguration PC:
AMD 2,1 Ghz, 2,0 GB RAM, WINXP Prof. SP3 ( Büro WIN 7 ), 2 x 22" Monitore
Anlage im Bau:
Märklin CS2 60214 (Vers.2.0.1(0), HSI-88, 20x S88, Weichendec.wie K83, K-Gleis ,WDP 12.2.343

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #6 am: 08. Januar 2010, 07:26:12 »
Hallo Wolf-Dieter,

um das Problem einzugrenzen trage dir mal ein Gleisstück im Layout der CS2 ein und ordne diesem einen Rückmeldekontakt zu. Dann teste mal, ob hier eine Rückmeldung angezeigt wird. Ich vermute mal nein und dann brauchst Du auch gar nicht in WDP suchen, sondern in deiner Verkabelung.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline juemo

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1856
  • Ort: Friesland/Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #7 am: 08. Januar 2010, 11:40:34 »
Hallo Wolf-DEieter,

der S88-Anschluß der CS2 ist ein Provisorium. Es gibt Aussagen in Stummis-Forum die von "Happy" bis "Todtraurig" reichen. Märklin hat den Gerüchten nach den S88 nur eingerichtet damit ein Anschluss vorhanden ist!?  8)

Wie die endgültige Lösung aussehen wird, habe ich bislang noch nicht gelesen. Ich habe mal die Kombination Magnetartikel und S88 an der CS2 versucht. Die Rückmelder waren ruhig, aber die Fahrstraßen wurden nur hin und wieder richtig abgearbeitet. Da ich noch eine CS1 habe, habe ich die Rückmelder da angeschlossen und es funktioniert prima.

Ach so, Stefan hat sich ja hier im Forum angemeldet. Vielleicht liest er diesen Thread und schreibt etwas dazu?
Viele Grüße von der Küste
    Juemo
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018
  • Anlagenkonfiguration:
    3 Leiter C-Gleis, CS3 (aktuelles Update) LinkS88, S88 von Märklin, LDT und G. Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    DELL Optiplex 2x2,8 GHz 2 GB Ram Win 10 Prof. Märklin APP

Offline RS4red450 [ Horst ]

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 10
  • Ort: Hembach Odenwald Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #8 am: 08. Januar 2010, 18:50:10 »
Hallo Wolf Dieter,

bei der CS 2 muß unter layout eine Fahrstrasse angelegt werden, auch wenn Du die nicht brauchst.
Mit Weichen kombiniert und einmal die Fahrestrasse schalten lassen. Unten ist dann im Menü auf der Fahrstrassenseite die Möglichkeit, S88 Kontakte einzugeben. In Deinem Fall bis 320 Kontakte. Dann speichern, Strasse noch mal schalten, CS 2 neu booten, dann müsste es gehen !!

Viele Grüsse

Horst
Grüsse aus dem schönen Odenwald
Horst

HO Märklin C Gleis  CS 2 Windigipet 2009 2b Steuerung
S88 - Gerd Boll Module
PC Notebook Windows 7

Offline Matthias Grobleben

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 70
  • Ort: 90559 Burgthann, Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #9 am: 08. Januar 2010, 22:01:33 »
Liebe WinDigipetler,
ich bin sehr überrascht welche Lösungsvorschläge zu dem Thema gegeben werden.

Also hier meine Lösung, welche sofort funktioniert hat:
1) Alle Booster "Masseseitig" verbinden
2) Alle Rückmeldemodule an Masse anschließen
3) In der CS einen Rückmeldekontakt mit der höchsten Adresse anlegen
4) PC immer zuerst starten
5) CS immer nach dem PC starten
6) Win Digipet starten
7) sich freuen dass alles funktioniert

Nachdem ich bereits die 3. CS habe (ein Lob an M, alle wurden kostenlos getauscht) verzichte ich auf die Nutzung des eingebauten Boosters der CS. Die gesamte Anlage läuft an externen Boostern (2x 60173, 1x 6017, 1x Power 3 (Uhlenbrock))

Gruß
Matthias
« Letzte Änderung: 08. Januar 2010, 22:42:53 von Matthias Grobleben »
  • Win-Digipet-Version:
    2021.0.69-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, K-Gleis, CS2
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Offline juemo

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1856
  • Ort: Friesland/Niedersachsen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #10 am: 09. Januar 2010, 12:07:30 »
Hallo Matthias,

Danke für Deine Information. Das werde ich heute einmal versuchen und mich wieder melden!
Viele Grüße von der Küste
    Juemo
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018
  • Anlagenkonfiguration:
    3 Leiter C-Gleis, CS3 (aktuelles Update) LinkS88, S88 von Märklin, LDT und G. Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    DELL Optiplex 2x2,8 GHz 2 GB Ram Win 10 Prof. Märklin APP

Offline Wolf-Dieter Lüdtke

  • Mitglied
  • Beiträge: 32
  • Ort: Nordsee-Heilbad Büsum Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Märklin CS 60214 + S88 + WDP
« Antwort #11 am: 10. Januar 2010, 19:12:56 »
Hallo Matthias,
der Tipp "Anlegen des Rückmeldekontaktes mit der höchsten Adresse im Layout der CS" hat geholfen.
Erschwerend kommt bei mir hinzu, daß manche der eigentlich baugleichen Module an Masse angeschlossen werden wollen und manche nicht.
Da die CS nun offensichtlich korrekte Signale an WDP weitergibt, zeigt WDP diese auch an.
Besten Dank.
Viele Grüße von der Nordsee
Wolf-Dieter

Konfiguration PC:
AMD 2,1 Ghz, 2,0 GB RAM, WINXP Prof. SP3 ( Büro WIN 7 ), 2 x 22" Monitore
Anlage im Bau:
Märklin CS2 60214 (Vers.2.0.1(0), HSI-88, 20x S88, Weichendec.wie K83, K-Gleis ,WDP 12.2.343