Hallo WDP'ler,

ich habe eine Frage zum Zugfahrtenautomatikeditor (ZFA). Speziell das Bedingungsfenster mit den Bedingungen.
Habe eine ZFA-Zeile, die nur ausgeführt werden soll wenn:
-UND
   I----Lok 1 auf Kontakt 10
   I----Lokrichtung Vorwärts
   I----Lok 2 auf Kontakt 20
   I----Lokrichtung Rückwärts
erfüllt sind
Die ZFA Zeile hat als AK Kontakt den Kontakt 30 (ist auch ein Loknummernfeld, in der eine Lok 3 drin steht).
Die ZFA Zeile wird jedoch nicht ausgeführt, weil er mit den verschieden Lokrichtungen nicht klar kommt.
Denn wie weiß Windigipet (WDP), dass die
      - erste    Lokrichtung Vorwärts  ist und sich auf die Lok 1 am Kontakt 10 bezieht und
      - zweite  Lokrichtung Rückwärts ist und sich auf die Lok 2 am Kontakt 20 bezieht
Und
dann WDP die Fahrstraße aus der ZFA-Zeile nimmt, die den Start AK mit Kontakt 30 hat und die darinbefindliche Lok 3 losfahren lässt.

Bitte um Eure Hilfe Vielen Dank
mfG
Christian aus Berlin
Organisator des WinDigipet Stammtisches Berlin / Brandenburg
- Leidenschaftlicher Modellbahner in Spur H0
- seit 2019 Ehrendampflokführer bei Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (SOEG)
Zittauer Schmalspurbahn
- Abschluss Endkundenseminar der Firma ESU in der Lokprogrammer Software
- seit 2020 Vollzeit, Gemeinschaftsprojekte (Hubert Becker) in der Leiterplattenentwicklung für Lokplatinen, Waggonbeleuchtungsplatinen , Modelleisenbahnelekronik und Eigenbau DCC Projekte
  • Win-Digipet-Version:
    Win Digipet 2021.2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    YaMoRC YD7001, Roco Lokmäuse II + MultiMaus + LH 100 von Lenz ; Eigenbau LocoNet Schaltdecoder; Lokdekoder Fr. ESU; FLM-Drehscheibe ; Eigenentwicklung LocoNet Rückmelder (gesamte Rückmeldung NUR mit Reedkontakten) KEIN Stromfühler ; LK 200 Kehrschleifenmodul von Lenz ; Booster LV102 von Lenz mit GerdBoll Überwachung / Boostermanagement; Railspeed; Eigenentwicklung LocoNet Signaldecoder, 20mtr. DC-Car Netzes mit Zubehör von Daniel König.
  • Rechnerkonfiguration:
    IntelCore/i7/4770 - 3,4Ghz - Win10pro/64Bit - 1x49"quotquotquot 5120x1440 - 8GB/DDR3

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 17003
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: ZFA-Editor ; Bedingung Lokrichtungsabfrage, Verständnisproblem
« Antwort #1 am: 28. April 2010, 22:02:04 »
Hallo Christian,

die Lokrichtung in den Bedingungen bezieht sich immer nur auf den Startkontakt der Fahrstraße/ZF der zugehörigen ZFA-Zeile. Hier können keine anderen Kontakte abgefragt werden.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Christian Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 915
  • Ort: Berlin Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA-Editor ; Bedingung Lokrichtungsabfrage, Verständnisproblem
« Antwort #2 am: 28. April 2010, 22:06:18 »
Hallo Markus, Vielen Dank für die Info,
muss dann doch meine virtuellen Schalter dafür im Gleisbild verwenden.
Wäre das nicht was fürs nächste Update?
Organisator des WinDigipet Stammtisches Berlin / Brandenburg
- Leidenschaftlicher Modellbahner in Spur H0
- seit 2019 Ehrendampflokführer bei Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (SOEG)
Zittauer Schmalspurbahn
- Abschluss Endkundenseminar der Firma ESU in der Lokprogrammer Software
- seit 2020 Vollzeit, Gemeinschaftsprojekte (Hubert Becker) in der Leiterplattenentwicklung für Lokplatinen, Waggonbeleuchtungsplatinen , Modelleisenbahnelekronik und Eigenbau DCC Projekte
  • Win-Digipet-Version:
    Win Digipet 2021.2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    YaMoRC YD7001, Roco Lokmäuse II + MultiMaus + LH 100 von Lenz ; Eigenbau LocoNet Schaltdecoder; Lokdekoder Fr. ESU; FLM-Drehscheibe ; Eigenentwicklung LocoNet Rückmelder (gesamte Rückmeldung NUR mit Reedkontakten) KEIN Stromfühler ; LK 200 Kehrschleifenmodul von Lenz ; Booster LV102 von Lenz mit GerdBoll Überwachung / Boostermanagement; Railspeed; Eigenentwicklung LocoNet Signaldecoder, 20mtr. DC-Car Netzes mit Zubehör von Daniel König.
  • Rechnerkonfiguration:
    IntelCore/i7/4770 - 3,4Ghz - Win10pro/64Bit - 1x49"quotquotquot 5120x1440 - 8GB/DDR3