Autor Thema: Rückmeldemodul LDT und Intellibox  (Gelesen 2211 mal)

Offline KHiegle

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 11
Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« am: 27. Juni 2010, 15:50:28 »
Hallo zusammen

Ich habe eine Intellibox und zwei Rückmeldemodule von Littfinski mit Optokoppler. Angeschlossen habe ich die Eingänge des RM an ein C-Gleis, das ich durch das Durchtrennen der Schienenverbindung zum Kontaktgleis gemacht habe.
Ich habe die Eingänge des RM entsprechend angeschlossen und habe an den Anschluss Masse des RM den roten Draht (Mittelleiter) angeschlossen.

An der Intellibox bekomme ich leider keine Rückmeldung, das der entsprechende Eingang besetzt ist, bzw. alle Eingänge werden als besetzt angezeigt. Bei Windigipet werden auch alle RM als besetzt angezeigt und gleichzeitig an der Intellibox nicht als besetzt.
Diesen Fehler bekommen ich auch an einem zweiten RM von Littfinski. Die RM habe ich selbst zusammengebaut und die Lötpunkte auch mehrmals überprüft.

Hat jemand eine Lösung für mich bzw. kann jemand mir weiterhelfen?

Im Voraus Danke
Klaus

Anlagenkonfiguration:
Märklin C-Gleis; Intellibox; WDP 8.5;
Rechnerkonfiguration
Toshiba Satelite 4090(incl. Dock) OS: W2K

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #1 am: 27. Juni 2010, 16:04:41 »
Hallo Klaus

hast du mal den Stecker des S88 an der IB umgedreht?

Wenn alle Rückmelder leuchten ist meißt der Stecker verkehrt herum aufgesteckt.

Sind auch alle Kabel des S88 Kabels richtig angeschlossen? Ein Kabeldreher kann auch hier zu dem Ergebnis führen.

Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #2 am: 27. Juni 2010, 17:17:34 »
Ich habe die Eingänge des RM entsprechend angeschlossen und habe an den Anschluss Masse des RM den roten Draht (Mittelleiter) angeschlossen.

Hallo Klaus,

nur so ne Frage, hast Du auch den Mittelleiter für die Kontaktstrecke isoliert? Ansonsten bekommst Du eine belegte Rückmeldung für die gesamte Strecke.

Noch eine Frage, warum benutzt Du denn Decoder mit Optokoppler? Gerade beim C-Gleis ist es doch einfach die Rückmeldung mit dem Massepotential zu realisieren. Der Vorteil ich auch, daß alle Fahrzeuge mit nicht isolierten Achsen ihre Position rückmelden.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #3 am: 27. Juni 2010, 17:23:27 »
Hallo Peter

er muß den Mittelleiter nicht trennen, denn er benutzt keinen Gleisbesetztmelder, sondern Rückmelder mit Optokoppler.
Hier muß nur zusätzlich der Plusleiter angeschlossen werden, was er aber laut seinem Schreiben auch gemacht hat.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #4 am: 27. Juni 2010, 17:30:04 »
Hallo Eddy,

dann könnte es auch sein, daß ein Hütchen fehlt, oder eine Stelle der Außenschiene wurde vergessen zu trennen. Ich spreche aus Erfahrung mit leidvoller Sucharbeit. Manchmal kann ich denn nicht bis zwei zählen, d.h. an jedem Gleis sind ja zwei Trennungen vorzunehmen. Aber wie Du schon geschrieben hast, er hat sicherlich alles beachtet.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Peter BR44

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1300
  • Ort: JÜL/ERK Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Märklin Sammler Infos und Umbauten
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #5 am: 27. Juni 2010, 18:51:31 »
Hallo Klaus,

hast Du die Module, lt. UB-Handbauch ab Seite 73, auch
in der IB konfiguriert bzw. eingetragen?

Grüße

Peter
Viele Grüße Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C- und K-Gleis, CS-60214+60215+MS2+60175, CU 6021 mit IF 6051, Lokdec. ESU M4, Decoder K83, K84, Signal, S88 Opto von IEK, ESU SwitchPilot 3 Servo
  • Rechnerkonfiguration:
    Hardware: i5-7600K, 32 GB RAM, 24" + Samsung 55",  Software: Collection, ESU-LoPro, Wintrack, Win 11/64bit

Offline KHiegle

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 11
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #6 am: 27. Juni 2010, 20:45:37 »
Hallo zusammen und Danke für eure Antworten.

1. Die Einstellung an der Intellibox sind so wie beschrieben.
2. Den Stecker am s88 bus an der Box zu drehen, habe ich versucht aber der scheint nicht zu passen. Ich will da nichts kaputtmachen.
3. Zur Trennung für das Kontakgleis: Testweise habe ich 4 St. Gleise zusammen gesteckt,  entsprechend getrennt und isoliert und abschließen mit einem Durchgangsprüfer getestet. Mittelleitertrennung ist mir neu, dass ich dies tun muss.

Zum Thema Optokoppler, Habe irgendwan gelesen, die würden Signalsicherer sein.

Danke nochmal
Klaus
Anlagenkonfiguration:
Märklin C-Gleis; Intellibox; WDP 8.5;
Rechnerkonfiguration
Toshiba Satelite 4090(incl. Dock) OS: W2K

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6915
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #7 am: 27. Juni 2010, 21:05:17 »
Hallo Klaus

sind die Rückmelder auch in WDP richtig angemeldet?

Und wie sieht es aus wenn kein Rückmelder angeschlossen ist, sind dann auch alle rot?
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Reinhold Hiersch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1583
  • Ort: Künzell Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Rückmeldemodul LDT und Intellibox
« Antwort #8 am: 27. Juni 2010, 23:05:10 »
Hallo Klaus,
ist auch die Richtung der Kabel vom Rückmelder zur IB eingehalten?
Hatte das mal erwechselt und hatte dadurch keine Anzeige. Wenn der Stecker falsch herum eingesteckt ist leuchten alle RM rot. ;D ;D ;D
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C.K und M-Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98