Autor Thema: Spannungsversorgung S88 Booster von tams  (Gelesen 1159 mal)

Offline alka

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 457
  • Ort: A-4722 Peuerbach Ort bei GoogleMaps suchen at
Spannungsversorgung S88 Booster von tams
« am: 09. September 2010, 21:14:40 »
Hallo und einen guten Abend!
Kann man zur Versorgung der S88 Booster den Trafo von Märklin(6oo2)verwenden?Weiters muß ein jeder dieser S88 Booster mit einem eigenen Trafo gespeisst werden oder können alle 3 Booster mit einem Trafo versorgt werden?Habe ein HSI von LDT(da sind ja 3 RM-Stränge,darum auch 3 Booster).Hat schon jemand von Euch mit diesen Sachen Erfahrung???Meine Rückmeldeleitungen sind sehr lang und darum möchte ich die tams-Produkte verwenden.Habe auch gelesen,daß die Modellbahn Schlüchtern diese in Benützung haben.Bitte um Rückmeldung.Im Vorraus besten Dank alka...
Besten Dank und liebe Grüße aus Ober-Österreich wünscht Albert KARL.
--------------------------------------------------------------------------------
Spur-HO,ECos,letztes Update,4xECoboost,25xSwitchpilot (vorerst da Anlage noch nicht fertig),6o21,6o17,K-Gleise,M-Gleise(nur Nebenstr.) ca.3ooMeter  und momentan 6o Weichen verbaut,LTD-RM,HSI-88,Viessman,Lokdec.von Märklin,Roco und ESU,WDP(endlich Vollversion 2o12 Pr.Ed.,aber immer noch blutiger Probierer!?!)
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2o12.3 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Mä-3Leiter;K-Gleis(ca.3ooMeter);M-Gleis(nur Nebenbahn);Ecos;5xEco-Boost;6o21;6o17;3oxSP;ca.6oWeichen;LDT-RM;HSI 88;Roll-Mat.von Mä+Roco +Flm;Lokdec.von Mä+Roco+ESU;Anlage noch immer im Bau(Landschaft);
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows7

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6944
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Spannungsversorgung S88 Booster von tams
« Antwort #1 am: 09. September 2010, 21:34:19 »
Hallo Albert

Welche Leistung habe den die Booster?

Wenn sie für je 2A ausgelegt sind dann sollte der Trafo auch mindestens 2A liefern können.
Kann er nicht mehr, so mußt du schon für jeden Booster einen Trafo verwenden.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Spannungsversorgung S88 Booster von tams
« Antwort #2 am: 09. September 2010, 22:01:21 »
Hallo Albert,

um die Frage direkt zu beantworten, die S88-Booster haben einen maximale Stromaufnahme von 500mA. Diese werden wahrscheinlich nur erreicht, wenn Du die volle Anzahl der Rückmeldedecoder anschließt. Da sich beim HSI die Module auf 3 Stränge verteilen, wirst Du auf nicht wesentlich mehr als 500mA insgesamt kommen, auch wenn 3 Booster angeschlossen sind. Schaltungstechnisch sehe ich kein Problem alle 3 Booster von einem Trafo zu speisen. Daher reicht dein Trafo aus.
Nachtrag: Von dem Trafo darf aber sonst nichts weiter betrieben werden. Also nicht noch die Zentrale damit versorgen

Zitat
Meine Rückmeldeleitungen sind sehr lang und darum möchte ich die tams-Produkte verwenden

Was meinst Du mit "Rückmeldeleitungen"? Die vom Gleis zum Decoder oder die vom Decoder zum HSI? Der Booster kann nur Störungen ausgleichen, die zwischen Decoder und HSI eingestreut werden. Wenn die Wege Kurz sind, ist nicht mit Störungen zu rechnen und der Booster wird überflüssig sein. Ich würde diesen auch nur Einsetzten, wenn es wirklich Störungen gibt.
« Letzte Änderung: 09. September 2010, 22:08:09 von Jürgen Gräbner »
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline alka

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 457
  • Ort: A-4722 Peuerbach Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Spannungsversorgung S88 Booster von tams
« Antwort #3 am: 17. September 2010, 08:31:08 »
Hallo Jürgen und einen guten Morgen!
Mit den langen RM-Leitungen meinte ich die Kabel von den Schienen zu den Modulen.Die Kabel von den Modulen zum HSI sind in etwa so an die 2 bis 5 Meter lang und ich möchte auf keinen Fall etwaige Störungen heraufbeschwören.Hallo Edwin und Jürgen auf alle Fälle bedanke ich mich für Eure schnellen Antworten.LG alka...
Besten Dank und liebe Grüße aus Ober-Österreich wünscht Albert KARL.
--------------------------------------------------------------------------------
Spur-HO,ECos,letztes Update,4xECoboost,25xSwitchpilot (vorerst da Anlage noch nicht fertig),6o21,6o17,K-Gleise,M-Gleise(nur Nebenstr.) ca.3ooMeter  und momentan 6o Weichen verbaut,LTD-RM,HSI-88,Viessman,Lokdec.von Märklin,Roco und ESU,WDP(endlich Vollversion 2o12 Pr.Ed.,aber immer noch blutiger Probierer!?!)
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2o12.3 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Mä-3Leiter;K-Gleis(ca.3ooMeter);M-Gleis(nur Nebenbahn);Ecos;5xEco-Boost;6o21;6o17;3oxSP;ca.6oWeichen;LDT-RM;HSI 88;Roll-Mat.von Mä+Roco +Flm;Lokdec.von Mä+Roco+ESU;Anlage noch immer im Bau(Landschaft);
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows7