Autor Thema: Problem mit WDP und CS2  (Gelesen 1640 mal)

Offline Ducrot

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 11
  • Ort: Schweiz Ort bei GoogleMaps suchen
Problem mit WDP und CS2
« am: 20. März 2011, 14:02:22 »
Hallo,

Habe sicher ein Problem dass oft gelöst wurde. WDP funktionniert mit mein CS2 nicht mehr. Beide sind über ein Crossover Kabel verbunden. Habe folgende Parameter:

CS 2:
- Version1.5.2
- Adresse IP 192.168.1.53
- Netzmaske 255.255.255.0
- IP Gateway 192.168.1.1
- DNS Server 192.168.1.1
- CAN Gateway Broadcast
- Ziel Adresse 192.168.1.255

WDP
- Version 11.3.160-32
- Anschluss 192.168.1.53

PC Netzwerk
. IP 192.168.1.52
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Standartgateway 192.168.1.255
- Bevorzugter DNS-Server leer

Ein Ping auf die CS endet erfolgreich. Dagegen das Schnittstellen-sucher zeigt mir nur COM Schnittstelle.

Ich mache sicher ein Basic Fehler, welche weiss ich aber nicht. Stimmen meine Parameter? Hat jemand schon dieses Problem gehabt.

Danke für die Hilfe und Gruss aus der Schweiz.
Vincent


Offline Peter BR44

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1300
  • Ort: JÜL/ERK Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Märklin Sammler Infos und Umbauten
Re: Problem mit WDP und CS2
« Antwort #1 am: 20. März 2011, 17:41:59 »
Hallo,

Habe sicher ein Problem dass oft gelöst wurde. WDP funktionniert mit mein CS2 nicht mehr. Beide sind über ein Crossover Kabel verbunden. Habe folgende Parameter:

CS 2:
- Version1.5.2
- Adresse IP 192.168.1.53
- Netzmaske 255.255.255.0
- IP Gateway 192.168.1.1
- DNS Server 192.168.1.1
- CAN Gateway Broadcast
- Ziel Adresse 192.168.1.255

WDP
- Version 11.3.160-32
- Anschluss 192.168.1.53

PC Netzwerk
. IP 192.168.1.52
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Standartgateway 192.168.1.255
- Bevorzugter DNS-Server leer

Ein Ping auf die CS endet erfolgreich. Dagegen das Schnittstellen-sucher zeigt mir nur COM Schnittstelle.

Ich mache sicher ein Basic Fehler, welche weiss ich aber nicht. Stimmen meine Parameter? Hat jemand schon dieses Problem gehabt.

Danke für die Hilfe und Gruss aus der Schweiz.
Vincent




Hallo Vincent,

schau dir mal deine Zieladresse der CS-2 an und
dann die Adresse deines PC´s! Da kann sich niemand finden oder?

Hast Du schon mal die Forums suche bemüht? Dann schau mal hier.


Wünsche dir und allen anderen eine schöne Woche!
Viele Grüße Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    C- und K-Gleis, CS-60214+60215+MS2+60175, CU 6021 mit IF 6051, Lokdec. ESU M4, Decoder K83, K84, Signal, S88 Opto von IEK, ESU SwitchPilot 3 Servo
  • Rechnerkonfiguration:
    Hardware: i5-7600K, 32 GB RAM, 24" + Samsung 55",  Software: Collection, ESU-LoPro, Wintrack, Win 11/64bit

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16886
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Problem mit WDP und CS2
« Antwort #2 am: 20. März 2011, 18:46:21 »
Hallo,

Habe sicher ein Problem dass oft gelöst wurde. WDP funktionniert mit mein CS2 nicht mehr. Beide sind über ein Crossover Kabel verbunden. Habe folgende Parameter:

CS 2:
- Version1.5.2
- Adresse IP 192.168.1.53
- Netzmaske 255.255.255.0
- IP Gateway 192.168.1.1
- DNS Server 192.168.1.1
- CAN Gateway Broadcast
- Ziel Adresse 192.168.1.255

WDP
- Version 11.3.160-32
- Anschluss 192.168.1.53

PC Netzwerk
. IP 192.168.1.52
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Standartgateway 192.168.1.255
- Bevorzugter DNS-Server leer

Ein Ping auf die CS endet erfolgreich. Dagegen das Schnittstellen-sucher zeigt mir nur COM Schnittstelle.

Ich mache sicher ein Basic Fehler, welche weiss ich aber nicht. Stimmen meine Parameter? Hat jemand schon dieses Problem gehabt.

Danke für die Hilfe und Gruss aus der Schweiz.
Vincent




Hallo Vincent,

schau dir mal deine Zieladresse der CS-2 an und
dann die Adresse deines PC´s! Da kann sich niemand finden oder?

Hast Du schon mal die Forums suche bemüht? Dann schau mal hier.


Wünsche dir und allen anderen eine schöne Woche!
Hallo zusammen,

@Peter:
da hast du unrecht. An der Stelle der Zieladresse kann man (es ist ja ein UDP-Protokoll) sowohl die IP-Adresse des PCs eintragen als auchdie Broadcast-Adresse des Subnetzes (was ich das z.B. immer mache). Die Broadcast-Adresse ist die letzte mögliche Adresse in einem Subnetz, in diesem Falle hier 192.168.1.255. Eine Nachricht an die Broadcast-Adresse wird immer von allen Teilnehmern im Subnetz, egal welche IP sie haben empfangen und ausgewertet. Siehe auch in meinem Beitrag http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=64923.0 die Einstellungen.

@Vincent:
Wenn du im Schnittstellensucher nur COM-Schnittstellen siehst, solltest das kostenlose Update 2009.4b installiere. Dann siehst du auch die Netzwerkschnittstellen. Du solltest im PC übrigens den Standardgateway auf 192.168.1.1 setzen und nicht auf 192.168.1.255

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Ducrot

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 11
  • Ort: Schweiz Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Problem mit WDP und CS2
« Antwort #3 am: 20. März 2011, 21:01:41 »
 :).

Merci Markus und Peter. Es funktionniert wieder!

Herzliche Grüsse.