Autor Thema: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt  (Gelesen 1815 mal)

Offline Ewald Deml

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 364
  • Ort: Nittenau /Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« am: 06. Mai 2011, 12:11:01 »
Hallo
Benötige mal wieder Euere Unterstützung
Wollte im Gleisbild einen neuen Rückmeldekontakt dazu fügen, nur zeigt mir dieser Kontakt immer eine Besetztmeldung an.
Folgende Erkenntnis hab ich daraus gesehen
1. Der Kontakt ist noch nicht mal am S88 angeschlossen, ich vergib im Gleisbild die Kontaktnummer und schon wird dieser Kontakt als besetzt angezeigt. Ich Hab gemeint ich hab aus versehen schon mal einen solchen Kontakt vergeben, aber ich konnte keinen finden.
2. Alle weiteren Anschlüsse an diesen S88 funktionieren.
3. Auch wenn der Kontakt am S88 angeschlossen wird bleibt dieser als Besetzt. Könnte sein das dieser Ausgang evtl. einen defekt besitzt. Hab wirkürlich einen anderen Kontakt mit diesen einen immer wieder Besetzten Kontakt ausgetauscht und zeigt mir auch immer eine Besetzt Meldung an.
Kommt gelegentlich vor das mal ein Aussgang defekt sein kann.

mfg

Deml E.
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz / Nittenau

Ewald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021 Premium Edition (2021.2c)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams MC 1.4.5, MM-Format, HSI-88-USB, 14 S88 Module (Märklin), K-Gleis, Märklinweichen  u. Märklinsignale 76..., Trafo 6002, Booster 6017, Drehscheibe Märklin mit Decoder 7687 und SB-Motor, Schuppentore mit ESU-Switch-Pilot-Servo Decoder und Servoantrieb, Viessmann Lichtsignale angesteuert durch Schaltdecoder von moba-digital
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Intel I 7, Windows 11

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #1 am: 06. Mai 2011, 12:34:17 »
Hallo Deml,

mhm hört sich ja äusserst seltsam an. In WDP kann schon mal nichts defekt sein, das es ja nur die Rückmeldungen
auswertet!

Lösche doch einmal diesen neu eingezeichneten Kontakt aus deinen Gleisbild und schau dann mal in den S88
"Rückmeldemonitor" ob der Kontakt dann auch wirklich ausgegraut (nicht verwendet) ist.

Falls er doch verwendet wird,solltest Du beim anklicken auf jeden Fall sehen wo!

In der Datenpflege gibt es noch den Punkt Datenbanken reparieren und komprimieren...

Ansonsten stell einfach mal eine Datensicherung zur Verfügung, vielleicht sieht man dann das Problem schon schneller!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Bernd Senger

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2617
  • Ort: Königs Wusterhausen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #2 am: 06. Mai 2011, 14:24:47 »
Hallo,
Hast Du evtl einen Magnetartikel eingezeichnet der diesen  Kontakt schaltet?

Viele Grüße vom Rand Berlins
Bernd Senger
+++

----------------------------------------
Sonstiges
biete gerne Hilfe an, Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage Neubau, ECoS II, TAMS mc2, YaMoRC YD7001, MDec.LDT, digikeijs LocoNet Rückm. (190 RMK)
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD A10-7850K, 8 GB RAM, 34" UWQHD 3440x1440 Windows 10 64; Samsung Galaxy S21+

Offline Ewald Deml

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 364
  • Ort: Nittenau /Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #3 am: 06. Mai 2011, 21:04:32 »
Hallo
Danke für die Antworten, konnte von meiner Seite keinen Fehler finden. Der Kontakt hat die Nummer 188 und ist im S88 Monitor Grau hinterlegt. Sobald man ihm am Gleisbild einzeichnet wird dieser Rot. Ein Anschluss an den S88 braucht gar nicht gemacht werden.
Hab mein Gleisbild ohne Lok-Bilder eingestellt
Danke für die Unterstützung
Deml E.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz / Nittenau

Ewald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021 Premium Edition (2021.2c)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams MC 1.4.5, MM-Format, HSI-88-USB, 14 S88 Module (Märklin), K-Gleis, Märklinweichen  u. Märklinsignale 76..., Trafo 6002, Booster 6017, Drehscheibe Märklin mit Decoder 7687 und SB-Motor, Schuppentore mit ESU-Switch-Pilot-Servo Decoder und Servoantrieb, Viessmann Lichtsignale angesteuert durch Schaltdecoder von moba-digital
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Intel I 7, Windows 11

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #4 am: 07. Mai 2011, 11:52:38 »
Hallo,

kannst Du mal bitte das HSI bzw. das entsprechende Rückmeldesystem offline schalten und dann mal schauen, ob der Kontakt immer noch als besetzt angezeigt wird?

MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #5 am: 07. Mai 2011, 11:56:52 »
Hallo,

nimm mal vom Rückmeldedecoder das S88-Buskabel runter. Was passiert dann?
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Ewald Deml

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 364
  • Ort: Nittenau /Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #6 am: 07. Mai 2011, 13:32:01 »
Hallo
Folgende Punkte wurden überprüft
Ich hab den K188 im Gleisbild neu vergeben, dieser wird sofort Rot ausgeleuchtet, ob der Kontakt am S88 hängt oder nicht ist egal.
Dann wurde versucht den 12. S88 vom Datenbuskabel zu trennen, Ergebniss: alle Kontakte wurde im Kontaktmonitor grau ausgefüllt. Anschließend wurde das Datenbusskabel angeschlossen und alle besetzt Meldungen sind wieder aktiv, auch der Kontakt 188, ob dieser am S88 angeschlossen ist oder nicht.
Beim deaktivieren bzw. Trennen am HSI-88-USB werden alle Kontakte grau hinterlegt, auch der Kontakt 188
Deml E.
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz / Nittenau

Ewald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021 Premium Edition (2021.2c)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams MC 1.4.5, MM-Format, HSI-88-USB, 14 S88 Module (Märklin), K-Gleis, Märklinweichen  u. Märklinsignale 76..., Trafo 6002, Booster 6017, Drehscheibe Märklin mit Decoder 7687 und SB-Motor, Schuppentore mit ESU-Switch-Pilot-Servo Decoder und Servoantrieb, Viessmann Lichtsignale angesteuert durch Schaltdecoder von moba-digital
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Intel I 7, Windows 11

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #7 am: 07. Mai 2011, 14:01:14 »
Hallo nochmal,

Zitat
Dann wurde versucht den 12. S88 vom Datenbuskabel zu trennen, Ergebniss: alle Kontakte wurde im Kontaktmonitor grau ausgefüllt.

dann dürfte der Decoder defekt sein. Kannst Du 2 Decoder tauschen und testen, ob das Problem mit wandert?
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Ewald Deml

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 364
  • Ort: Nittenau /Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #8 am: 07. Mai 2011, 20:16:27 »
Hallo
Werde es bei gelegenheit testen und hier im Forum bescheid geben
Danke

Deml E.
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz / Nittenau

Ewald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021 Premium Edition (2021.2c)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams MC 1.4.5, MM-Format, HSI-88-USB, 14 S88 Module (Märklin), K-Gleis, Märklinweichen  u. Märklinsignale 76..., Trafo 6002, Booster 6017, Drehscheibe Märklin mit Decoder 7687 und SB-Motor, Schuppentore mit ESU-Switch-Pilot-Servo Decoder und Servoantrieb, Viessmann Lichtsignale angesteuert durch Schaltdecoder von moba-digital
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Intel I 7, Windows 11

Offline Ewald Deml

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 364
  • Ort: Nittenau /Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Fehlerhafe Anzeige eines Rückmeldekontakt
« Antwort #9 am: 13. Mai 2011, 17:49:32 »
Hallo
Hab den Fehler gefundén. Ursache war ein defekter Decoder Ausgang. Danke trotzdem für die Informationen
mfg
Deml E.
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz / Nittenau

Ewald
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021 Premium Edition (2021.2c)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams MC 1.4.5, MM-Format, HSI-88-USB, 14 S88 Module (Märklin), K-Gleis, Märklinweichen  u. Märklinsignale 76..., Trafo 6002, Booster 6017, Drehscheibe Märklin mit Decoder 7687 und SB-Motor, Schuppentore mit ESU-Switch-Pilot-Servo Decoder und Servoantrieb, Viessmann Lichtsignale angesteuert durch Schaltdecoder von moba-digital
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Intel I 7, Windows 11