Autor Thema: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???  (Gelesen 1871 mal)

Offline aramaki

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Hallo zusammen,

Ich bin gerade dabei meine Anlage mit Rückmeldemodule auszustatten.
Das Thema von heute habe ich schon durch.(siehe hier : http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=65907.0)
Alle Punkte aus der Auflistung von Sven passen.

Mein Problem.
Im Testmonitor und in der Zentrale wird der betreffene Kontakt ausgelöst.

Bei der Vergabe der RM-Adresse kann ich diese zwar eintragen anscheinend werden diese aber nicht gespeichert.
Beim wiederholten öffnen ist immer eine 0 eingtragen.
Im Rückmeldemonitor sind alle grau hinterlegt (keine Kontakte vergeben).
Woran kann das liegen ???
Falsche Gleissymbol etc. ?????

Kennt von euch jemand das Problem ?

PS:IB-COM und Rückmelder 63320.

Gruss
Andreas

Online Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9596
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #1 am: 08. Januar 2012, 17:06:48 »
Hallo Andreas,

na wenn die RM im Testmonitor schon zu sehen sind, dann sollte der Rest nicht mehr schwer sein.
Hast Du die Module in den Systemeinstellungen von WDP unter RM-Module eingetragen?
Hast Du nach Vergabe der RM-Nummern auch das Gleisbild abgespeichert?

Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #2 am: 08. Januar 2012, 17:17:21 »
Hallo,

Zitat
Beim wiederholten öffnen ist immer eine 0 eingtragen.

wie gehst du beim wiederholten Öffnen vor? Das geht nämlich mit der rechten Maustaste.

Zitat Handbuch:
Zitat
Wenn Sie im Gleisbild einzelnen Gleisstücken, Zugnummernfeldern oder Weichen be­reits Rückmeldekontaktnummern vergeben haben, dann können Sie mit einem Klick der rechten Maustaste auf ein bereits verdatetes Symbol (mit einer Rückmeldekon­taktnummer vergebenes Symbol) diese Kontaktnummer in das kleine Fenster „Rück­meldekontakte“ übernehmen und müssen es nicht per Tastatur einstellen.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline aramaki

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #3 am: 08. Januar 2012, 17:26:21 »
Abgespeichert habe ich das Gleisbild.
Nach wiederholtem öffnen mit der rechten Maustaste ist die Kontaktnummer immer noch 0.
Auch im Gleisbild selber ändert sich nichts.


Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #4 am: 08. Januar 2012, 17:36:44 »
Hallo Andreas,

beschreibe doch mal genau, wie Du die Rückmelde-Nummern im Gleisbild einträgst.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6916
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #5 am: 08. Januar 2012, 17:38:04 »
Hallo
Im Rückmelder-Eingabe-Fenster steht immer zuerst die Null.

Du mußt dort die richtige RM-Nummer eingeben und diese dann auf den betroffenen Gleissymbolen eingeben. Wenn du dann speicherst und den Gleisbildeditor verläßt, dann wird der entsprechende Abschnitt auch ausgeleuchtet.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline aramaki

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #6 am: 08. Januar 2012, 18:00:26 »
@Peter

Ich habe mir ein Gleis zu Testzwecken angelegt.Dann drücke ich die rechte Maustaste auf dem Gleissymbol,dort kann ich dann den Kontakt eintragen.(Muss ich diese dann noch mit Enter bestätigen?).Dann auf schliessen, dann Gleisbild abspeichern.

@Edwin

Rückmelder-Eingabe-Fenster ? Wo finde ich das? Ist das dasselbe wie oben beschrieben ?

Offline HerGan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 542
  • Ort: Mittelfranken Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Unsere Vereins-Webseite
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #7 am: 08. Januar 2012, 18:29:45 »
Hallo Andreas,

die RMK-Nummer musst Du im Gleisbildeditor eingeben. Dazu öffnest Du den Gleisbildeditor, klickst in der Symbolleiste den Button "Rückmeldekontakte" an, ein kleines Fenster geht auf, Du gibst die Kontaktnummer ein und klickst dann auf die entsprechenden Gleissymbole in Deinem Gleisbild. Wenn Du das kleine Fenster schließt werden die Kontaktnummern gespeichert. Beim Verlassen des Gleisbildeditors musst Du natürlich auch noch speichern.
Beste Grüße aus Roth
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004,  Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT                      Vereinsanlage: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #8 am: 08. Januar 2012, 18:32:48 »
Hallo Andreas,

schau Dir mal den Anhang an.


Herbert war schneller, aber vielleicht hilft ja auch das Bild weiter!

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline aramaki

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 7
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #9 am: 08. Januar 2012, 18:48:31 »
Danke für eure Hilfe.
Jetzt gehts.
Vielen Dank für eure Hilfe !

Gruss Andreas

PS:Vielleicht sollte das in zukünftigen Handbücher etwas deutlicher geschrieben werden. Dann haben es auch Anfänger deutlich leichter.

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6916
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #10 am: 08. Januar 2012, 18:50:41 »
Hallo Andreas

Schaue dir unter Tipps und Tricks mal den Eintrag für Anfänger an, vielleicht hilft dir das ja ein wenig besser.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #11 am: 08. Januar 2012, 19:00:06 »
Hallo Andreas,

oder man müsste Hb genauer lesen :-) WDP hat schon ein sehr dickes Handbuch, wo sich Karlheinz (Autor)
sehr viel Mühe gibt es zu beschreiben!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Karlheinz Battermann

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 5280
  • Ort: D-37431 Bad Lauterberg Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Modelleisenbahn und mehr...
Re: Programmierung der Rückmeldeabschnitte geht nicht - Warum ???
« Antwort #12 am: 08. Januar 2012, 20:15:42 »
Hallo Andreas,
PS:Vielleicht sollte das in zukünftigen Handbücher etwas deutlicher geschrieben werden. Dann haben es auch Anfänger deutlich leichter.
hast Du Dir auch mal die Abschnitte 7.4 Rückmeldekontakte erfassen, Nummern anzeigen und auch im Schnelleinstieg den Abschnitt Gleisbild-Editor - Nummern der Rückmeldekontakte eintragen angesehen?
Wenn ja, dann weiss ich leider nicht, was ich noch mehr beschreiben soll, denn ausführlicher geht es doch schon nicht mehr.
Aber man muss es auch lesen. :) :) :) :)
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz


Diverses:
https://kc-modellbahntechnik.de
skype: karlheinz_battermann
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2025.x Beta, WDP 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.2.3, IB (ohne Resets)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Quadcore i7 3,66 GHz mit 8 GB RAM, Windows 11 (64bit Prof)