Autor Thema: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt  (Gelesen 2734 mal)

Offline scable

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Bad Freienwalde OT Schiffmühle Ort bei GoogleMaps suchen
Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« am: 23. Januar 2012, 21:04:52 »
Entschuldigt,

bin absoluter Neuling bei den ersten Schritten.
IB COM läuft, Loks fahren.
Die dekoder von Littfinski (S-DEC-4-DC-F) lassen sich aber nicht einlernen.
Im Gleisbild habe ich die Weichen mit Dekoderadressen versehen. Wenn ich den Lernmodus mit der S 1 Taste starte und in DigiPet die Weiche betätige reagiert aber der Dekoder nicht.
Als Digitalsystem habe ich die IB COM eingegeben.
Welche falsche Denke habe ich.

(Habe leider nichts im Handbuch und Forum so recht auf meine Frage gefunden.)

Danke im Voraus.

Offline Max Schmid

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 275
  • Ort: Dietikon, CH Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.maxschmid.ch
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #1 am: 24. Januar 2012, 14:49:08 »
Hallo

Probiers mal mit vertauschen der beiden Digitaldrähte am LDT-Decoder, die Decoder sind heikel diesbezüglich  ;D
Freundliche Grüsse

Max

H0-Anlage im Aufbau:
Windows XP mit SP2, PC 3 Ghz, 2 GB Ram,
WDP 2012.x, DCC-Betrieb, TAMS MC mit 9 x Power3 und IB-Com/Loconet mit UB RM zum rückmelden,
ROCO-Gleis, sichtbar Code 83, 2 SBhf mit Code 100

IIm Gartenbahn im Aufbau:
Windows Vista, Intel Core Duo, 2,2GHz, 2GB Ram
WDP 2012.x, Tams MC mit Massothbooster zum Fahren /Schalten, IB-Com mittels Loconet zum Melden über Blücher RM.
Edelstahlgleis und vernickelte LGB Weichen.
WDP-Mobile auf beiden Anlage

Offline scable

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Bad Freienwalde OT Schiffmühle Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #2 am: 24. Januar 2012, 20:46:52 »
Danke für die schnelle Antwort.
Den gedanken hatte ich gestern schon. Hat aber nicht geholfen.
Sind denn andere Decoder zuverlässiger an IB Com anzuschließen?

Gert

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9523
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #3 am: 24. Januar 2012, 21:08:26 »
Hallo Gert,

andere Decoder sind nicht zuverlässiger. Es sollte mit dem LDT-Decoder schon gehen. Hast Du auch den Decoder an eine extra Spannungsversorgung angeschlossen? Wird das DCC-Format verwendet?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline scable

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Bad Freienwalde OT Schiffmühle Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #4 am: 25. Januar 2012, 14:29:12 »
Ebenso schöne Grüße vom Rand Brandenburgs (Bad Freienwalde),

Externe Versorgung habe ich. Zuleitungen sind 1 mm², DCC wird meines Wissens verwendet, da ja die Loks fahren (DCC 28).
Muss ich zum "einlernen " an den Programmieranschluss?

(Mir wachsen graue Haare :-(( )

Offline scable

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 6
  • Ort: Bad Freienwalde OT Schiffmühle Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #5 am: 25. Januar 2012, 14:31:05 »
Vieleicht noch als Ergänzung - in digpet gibt mann ja die Adresse der Weiche ein. Aber eigentlich steht da doch "Decoderadresse" im Dialog! ist das denn korrekt?

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9523
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #6 am: 26. Januar 2012, 20:15:32 »
Hallo Gert,

Zitat
DCC wird meines Wissens verwendet, da ja die Loks fahren (DCC 28).

das hat nichts zu bedeuten, da das Datenformat für Lks und Magnetartikel getrennt eingestellt werden kann. Also noch einmal überprüfen.

Wichtig ist der hinweis von Max. Die Digitalspannung muß genau nach Anleitung angeschlossen und darf nicht verpolt sein. Der Decoder geht dadurch zwar nicht kaputt, aber lässt sich nicht programmieren.

Wenn der Programmiertaster am S-DEC-4-DC-F gedrückt wird, schaltet dann die angeschlossene Weiche (siehe Anleitung)?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline jürgen3008

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: Vlotho Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #7 am: 27. Januar 2012, 15:23:28 »
Hallo,

ich habe exakt das selbe Problem mit dem S-DEC-4-MM. Beim Einlernen bewegt sich die Weichenzunge im 1,5 Sekundentakt, quittiert jedoch bei keinem Tastendruck auf der IB II mit schnellerem Takten. Decoder ist direkt an IB II angeschlossen, separate Stromzufuhr habe ich auch dran. Anschlüsse an KL 1 habe ich auch schon getauscht.
Bin auch mit meinem Latein am Ende.

Gruß aus Vlotho

Jürgen

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6878
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #8 am: 27. Januar 2012, 15:41:32 »
Hallo Jürgen

hast du denn in der IB II auch die Magnetartikel auf MM Modus eingestellt?
In den meisten Fällen steht diese nämlich auf DCC, und dann kann die Einstellung nicht funktionieren.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline jürgen3008

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: Vlotho Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #9 am: 27. Januar 2012, 16:33:58 »
Hallo Edwin,

danke für die schnelle Antwort.

MM Modus war und ist eingestellt. Ich habe bereits vier Viessmanndecoder installiert und damit auch keine Probleme.Nur mein erster LDT-Decoder bereitet mir diese Problem.

Gruß aus Vlotho

Jürgen

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #10 am: 27. Januar 2012, 16:56:09 »
Hallo Jürgen,

hast Du schon einmal beim digitalen Eingang die Drähte untereinander ausgetauscht?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline jürgen3008

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: Vlotho Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #11 am: 27. Januar 2012, 17:04:06 »
Hallo Dirk,

habe ich bereits erfolglos gemacht.


Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #12 am: 27. Januar 2012, 17:09:22 »
Hallo Jürgen,

ist der Decoder ein Bausatz gewesen? Welcher Farbpunkt ist denn auf dem Prozessor geklebt?  :-[
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline jürgen3008

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 17
  • Ort: Vlotho Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #13 am: 27. Januar 2012, 17:12:22 »
Hallo Dirk, 

der Decoder ist kein Bausatz.

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Magnetartikeldekoder wird über IB COM nicht erkannt
« Antwort #14 am: 27. Januar 2012, 17:19:02 »
Hallo Jürgen,

ok, auf dem Prozessor sollte sich ein roter Punkt für MM sein? Prüfe nochmal bei der IB, ob bei der zu programmierenden Digitaladresse auch das richtige Digitalformat eingestellt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10