Autor Thema: ESU-WDP Lokschuppentore  (Gelesen 1079 mal)

Offline Fritz Sander

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 50
  • Ort: 32756 Detmold Ort bei GoogleMaps suchen de
ESU-WDP Lokschuppentore
« am: 09. August 2012, 09:53:40 »
Hallo an alle Leser,

Habe einen super Lokschuppen gebaut.
In diesen sind für die Lokschuppentore Servos und SchwitchServos von ESU  auf RaimCom+ verwendet.
Die Funktion mit der ECoS2 funktionieren 1a.
Tore auf, die Symbole bei der ECoS zeigen auch so an, und umgekehrt.

Nun habe ich sie mit WDP verknüpft, oh graus sie zeigen genau umgekehrt an.
ECoS auf     WDP zu.

Der Versuch bei WDP, am verknüpften Magnetartikel den Haken Abzweig/Gerade vertauschen zu setzen,hat auch nicht zum Erfolg geführt.
Jetzt zeigte WDP richtig an und bei der ECoS die Symbole A-syncron.

gerne höre ich von Euch
allzeit ein Hp1

Grüße Fritz
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,  MFX und Railcom+,  ECoS2,  CS1 Reloaded,  Software immer auf neusten Stand, ESU =  4X Booster,  SwitchPilote,  SwitchServos, Profiprüfstand, Lokprogrammer; Märklin-DS mit Sven Brandt Decoder,  Littfinski Rückmeldemodule, Qdecoder mit Programmer, Zeller Rollenprüfstand,  Sped Cat,  WinTrack 15, Collection 2021
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN10 64, Eight-Core Processor 3.60 GHz, 1TB SSD, 12GB Arbeitspeicher,  2 Bildschirmarbeitsplatz

Offline Dirk Streuber

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6214
  • Ort: Weißenfels Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ESU-WDP Lokschuppentore
« Antwort #1 am: 09. August 2012, 10:56:50 »
Hallo Fritz,

hast Du nach setzen des Hakens "Abzweig/Gerade vertauschen" auch die Verknüpfung aktualisiert?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk


  • Win-Digipet-Version:
    WDP  Βeta 2021.x
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur der MiTTe; DCC; IB; HSI & HSI-USB; div. Decoder LDT; ECoS; SLX852 & SLX819 :)
  • Rechnerkonfiguration:
    Büro-PC Intel Core i7 2,4GHz,16GB Ram, Win10Anlagen-PC i5 3,2 GHz; 16 GB Ram; 2 TFT; Win10

Offline Fritz Sander

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 50
  • Ort: 32756 Detmold Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ESU-WDP Lokschuppentore
« Antwort #2 am: 09. August 2012, 12:41:12 »
Hallo Dirk,

Habe viele Möglichkeiten ausprobiert.
Verknüpfung aktualisieren, Neuanlage usw.

Es hilft nichts
allzeit ein Hp1

Grüße Fritz
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,  MFX und Railcom+,  ECoS2,  CS1 Reloaded,  Software immer auf neusten Stand, ESU =  4X Booster,  SwitchPilote,  SwitchServos, Profiprüfstand, Lokprogrammer; Märklin-DS mit Sven Brandt Decoder,  Littfinski Rückmeldemodule, Qdecoder mit Programmer, Zeller Rollenprüfstand,  Sped Cat,  WinTrack 15, Collection 2021