Autor Thema: Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW  (Gelesen 2694 mal)

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2034
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« am: 17. Mai 2013, 09:02:01 »
Liebe WDP-Gemeinde,

ein Bahnhofsgleis mit insgesamt ca. 80 cm Länge hat drei Rückmeldekontakte, die ein iZNF bilden.

Wenn dieses Bahnhofsgleis an welcher Stelle auch immer besetzt ist, soll diese Information an den STW gemeldet werden und dieser soll dann z.B. einen MA schalten.

Ein kurzer Triebwagen belegt aber ggf. nur den ersten oder zweiten oder dritten RMK.

Muß ich nun im STW über eine oder-Verknüpfung ( RMK 1 oder RMK 2 oder RMK 3 besetzt) die Bedingung eintragen oder geht es einfacher (was ich bisher dann wohl übersehen habe)?
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #1 am: 17. Mai 2013, 11:26:05 »
Hallo Matthias,

nutze die Bedingung "Lok auf Kontakt" und trage den eigentlichen Zielkontakt (also der, der dem Zugnummernfeld zugeordnet ist) ein. Als Lokadresse nimmst du die Null. Dann ist es egal, wo der Zug steht...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Gerhard Kristan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Österreich Wien Ort bei GoogleMaps suchen at
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #2 am: 18. Mai 2013, 16:41:46 »
Hallo Jürgen
Ich habe das mal getestet aber es schaltet der STW erst wenn der Zug auf dem Zugnummernfeld direkt steht.
Nach deinem Angaben sollte er doch sofort wenn der erste Kontakt im IZNF angefahren wird schalten.
Ich habe aber Anhalten am Signal stehen ist das der Fehler.
Ansonsten würde mir die Möglichkeit zu schalten sobald ein Kontakt des IZNF angefahren wird gefallen.
MfG.Gerhard
Mit freundlichen Grüßen aus Wien
Gerhard
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,ECoS II,HSI,iPhone6 u.Taplet-Android 4.4
  • Rechnerkonfiguration:
    PC-i7-3,4GHz Windows 10/64 28"quotquot3840x2160

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #3 am: 18. Mai 2013, 17:06:00 »
Hallo Gerhard,

die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zug auf dem Zielzugnummernfeld eingetragen ist und mindestens ein Kontakt des intelligenten Zugnummernfeldes belegt ist.
Leider ist der Mauszeiger nicht zu sehen. Das linke Zugnummernfeld mit der 211 ist der K0007

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Gerhard Kristan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Österreich Wien Ort bei GoogleMaps suchen at
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #4 am: 18. Mai 2013, 18:35:05 »
Also der Kontakt vor dem Zugnummernfeld ist besetzt.
Das IZNF hat es registriert und wurde rot (Strich oben u.unten in rot).
Der Kontakt ist teil des IZNF.
Der STW ist aber als nicht erfüllt.
Nur wenn ich den Kontakt direkt am ZNF als besetzt nehme dann ist die Bedingung erfüllt.
Wo liegt mein Gedankenfehler.
MfG.Gerhard

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 18. Mai 2013, 18:43:23 von Gerhard Kristan »
Mit freundlichen Grüßen aus Wien
Gerhard
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,ECoS II,HSI,iPhone6 u.Taplet-Android 4.4
  • Rechnerkonfiguration:
    PC-i7-3,4GHz Windows 10/64 28"quotquot3840x2160

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #5 am: 18. Mai 2013, 19:21:49 »
Hallo noch mal,

die aktuelle Win-Digipet Version ist installiert? Laut Signatur nämlich nicht...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Gerhard Kristan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Österreich Wien Ort bei GoogleMaps suchen at
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #6 am: 18. Mai 2013, 23:45:38 »
Habe ich die Signatur habe ich noch nicht angepasst
Mit freundlichen Grüßen aus Wien
Gerhard
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,ECoS II,HSI,iPhone6 u.Taplet-Android 4.4
  • Rechnerkonfiguration:
    PC-i7-3,4GHz Windows 10/64 28"quotquot3840x2160

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #7 am: 19. Mai 2013, 07:15:17 »
Hallo noch mal,

ich hatte es gestern Abend sowohl an der Anlage, als auch in der Simulation getestet. Es funktioniert genauso, wie von mir beschrieben. Sieht man ja auch im Screenshot. Stell mir mal dein Projekt zur Verfügung. Ich möchte mal direkt rein schauen...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #8 am: 20. Mai 2013, 11:18:32 »
Hallo noch mal,

ich habe dein Projekt angesehen. Kein Fehler. Ich vermute, du testet in der Simulation. Mach mal einen Anlagentest...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)

Offline Gerhard Kristan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Österreich Wien Ort bei GoogleMaps suchen at
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #9 am: 20. Mai 2013, 12:36:08 »
Hallo Jürgen
Ich habe es an der Anlage getestet da hat es funktioniert.
Aber sollte es nicht in der Simulation auch gehen wie du geschrieben hast.
MfG.  Gerhard
Mit freundlichen Grüßen aus Wien
Gerhard
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,ECoS II,HSI,iPhone6 u.Taplet-Android 4.4
  • Rechnerkonfiguration:
    PC-i7-3,4GHz Windows 10/64 28"quotquot3840x2160

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2034
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #10 am: 20. Mai 2013, 13:02:03 »
Hallo Jürgen,

bei mir klappt es auch auf der Anlage.
Danke
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Jürgen Gräbner

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 9422
  • Ort: Celle Ort bei GoogleMaps suchen de
Re:Rückmeldekontakt im iZNF steuert STW
« Antwort #11 am: 20. Mai 2013, 13:42:47 »
Hallo Gerhard,

da in der Simulation immer der eigentliche Zielkonakt belegt wird, ist das so schon okay...
Viele Grüße
Jürgen
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2015.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 3-Leiter WS-Anlage mit Tams Master Control (zum Fahren im DCC-Format und MA schalten); HSI-88-USB und SLX 852 zum Schalten und Melden für Schmalspur (H0e)
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop Dell E6410; Core i5; 4GB RAM; Win 7 (64bit Prof)