Autor Thema: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse  (Gelesen 2769 mal)

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2033
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« am: 29. November 2013, 15:11:25 »
Liebe MOBA-Freunde,

beim Start einer FS möchte ich, daß der Wert eines Zählers um 1 erhöht wird. Das habe ich so gelöst, daß, wenn der Startkontakt besetzt ist (und das sollte ja der Fall sein), der Wert um 1 erhöht wird. Das klappt.

Wenn aber der Startkontakt am Anfang oder Ende eines iZNF liegt, dann kann es sein, daß eben dieser Startkontakt nicht besetzt ist, weil die Lok eben mittig auf dem iZNF steht. Ich kann dann die FS natürlich stellen und auch fahren, aber der Zählerwert ändert sich nicht, weil ja der Kontakt nie besetzt meldet, wenn die Lok in die andere Richtung fährt.

Bei den Folgeschaltungen einer Fahrstrasse im FS-Editor kann ich ja nur auswählen, ob ein Kontakt, an dem eine Folgeschaltung ausgelöst wird, besetzt oder frei ist. Es ist ja nicht so wie bei den Stellbedingungen einer Fahrstrasse, wo ich ja auch "F/B" auswählen kann, was ja mein vielleicht Problem lösen würde, oder?

Könnte man bei den Folgeschaltungen nicht auch die Option "F/B" einrichten?

Wie könnte ich sonst das Problem lösen?
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Friedel Weber

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1005
  • Ort: Bielefeld Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Versuch macht klug!
    • Modellbahn Tipps & Tricks - eine Erfahrungssammlung
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #1 am: 29. November 2013, 15:34:41 »
Hallo Matthias

Alter Programmierspruch:
"Wenn ich nicht mehr weiter kann,
mach ich mir 'nen Schalter an!"

In diesem Fall einen virtuellen Schalter, den ein STW einschaltet, wenn nur einer der Kontakte des iZNF besetzt ist. Und dieser Schalter schaltet ein virtuelles Gleisstück auf besetzt, das in der FS mit abgefragt wird und bei besetzt den Zähler erhöht.

Der einfachere Weg wäre natürlich, den Zähler direkt durch den STW hochzählen zu lassen, wenn einer der Kontakte des iZNF besetzt ist. Das passiert dann allerdings bereits bei Ankunft und ist vielleicht nicht gewollt.

Geht also beides!
Viele Grüße an alle Modellbahner
Friedel Weber

www.moba-tipps.de
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis 145m Länge, 65 Lokomotiven, Tams MC 2.2.3 über USB, 2 x 5A Booster von BMBTechnik, Decoder IEK und Ilchmann, Drehscheiben-Decoder S. Brandt
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook I7-Prozessor von 2016, SSD-Platte, zwei Bildschirme, Windows 10

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2033
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #2 am: 29. November 2013, 15:54:34 »
Hallo Friedel, alter Stellwerksspezialist,

dann werde ich mal die erste Lösung versuchen, denn bei Ankunft soll der Zähler nicht hochgehen, das soll nur passieren, wenn der Zug in eine bestimmte Richtung abfährt und nicht in die andere.

Vielen Dank
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6877
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #3 am: 29. November 2013, 18:35:02 »
Hallo Matthias
Das dürfte doch ganz einfach sein, indem Du die eine (richtige) Fahrstraße hernimmst, und dort bei einem Streckenrückmelder, die Folgeschaltung her nimmst. Hier kannst du doch den Zähler um einen erhöhen.  ;)
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2033
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #4 am: 29. November 2013, 19:54:11 »
Hallo Edwin,

ich wollte eigentlich den Zähler so früh wie möglich (am besten mit Starten der Fahrstrasse) schalten, aber ich kann ja auch einen sicher besetzten RM innerhalb des iZNF zum Höherzählen nutzen, werde ich erst mal so probieren.
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6877
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #5 am: 29. November 2013, 20:22:42 »
Hallo Mathias
Wenn das so ist, dann nutze doch die Schaltmöglichkeit im ZFA-Editor unter den Optionen.
Hier kannst du auch Magnetartikel schalten, und das bei Beginn oder am Ende einer Zugfahrt.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2033
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #6 am: 29. November 2013, 20:41:17 »
DANKE Edwin!

genau das war es, was ich brauchte, erspart natürlich viele STWs.

.........ja, ja, der Wald und die vielen Bäume!
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Friedel Weber

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1005
  • Ort: Bielefeld Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Versuch macht klug!
    • Modellbahn Tipps & Tricks - eine Erfahrungssammlung
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #7 am: 29. November 2013, 22:11:32 »
Hallo

Oha - stimmt!
Geht viel einfacher.
Viele Grüße an alle Modellbahner
Friedel Weber

www.moba-tipps.de
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis 145m Länge, 65 Lokomotiven, Tams MC 2.2.3 über USB, 2 x 5A Booster von BMBTechnik, Decoder IEK und Ilchmann, Drehscheiben-Decoder S. Brandt
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook I7-Prozessor von 2016, SSD-Platte, zwei Bildschirme, Windows 10

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4144
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #8 am: 29. November 2013, 22:40:15 »
Hallo Zusammen,

nur, wenn eine Fahrstraße manuell gestartet wird, bleibt der Zähler stumm!
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Gerhard Kristan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 347
  • Ort: Österreich Wien Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #9 am: 29. November 2013, 22:59:45 »
Hallo
Ich habe meine Zähler direkt in die Fahrstraße als Folgeschaltung eingetragen.
Da schaltet es immer.
MfG. Gerhard
Mit freundlichen Grüßen aus Wien
Gerhard
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis,ECoS II,HSI,iPhone6 u.Taplet-Android 4.4
  • Rechnerkonfiguration:
    PC-i7-3,4GHz Windows 10/64 28"quotquot3840x2160

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4144
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #10 am: 29. November 2013, 23:16:46 »
Hallo Gerhard,

dann klappt es aber nicht mehr, wie es Matthias im ersten Beitrag beschrieben hat. Wegen dem iZNF!
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Bernd Sorgenfrei

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 764
  • Ort: D-23617 Stockelsdorf Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #11 am: 30. November 2013, 09:13:51 »
Hallo Matthias,

das Stellen eines Zählers ist ja kein Selbstzweck; es kommt darauf an, was ein bestimmter Zählerstand aussagen soll. Davon hängt m.E. ab, welcher Kontakt für die Schaltung sinnvollerweise benutzt werden soll und damit, ob "F" oder "B" richtig ist. Im übrigen habe ich nicht verstanden, was zwischen den Stellbedingungen und den Folgeschaltungen (mit den ich Zähler schalte, wie Gerhard es vorschlägt) unterschiedlich ist. Ich kann in beiden Fällen nur zwischen "F" und "B" wählen. Und etwas anderes als frei oder besetzt kann ein Kontakt doch nicht sein, oder? Höchstens noch kaputt ;). Also klärt mich bitte auf, was F/B bedeutet.
Herzliche Grüße
Bernd Sorgenfrei
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis; Tams MC 2.0.0; µCon-Mini-Manager
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7-4790 3,6+ Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 64 Bit

Offline Matthias Schäfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2033
  • Ort: Rheinkilometer 644, auf der richtigen Seite Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #12 am: 30. November 2013, 09:32:39 »
Hallo Bernd,

ich habe eine eingleisige lange ZF vom Hbf zu einem NBhf mit drei Gleisen.

Mit dem Zähler gleich beim Stellen der ZF will ich erreichen, daß der Zähler für den NBhf hochgezält wird. Der Wert dieses Zählers soll dann verhindern, dass während der Fahrt eines Zuges zum NBhf noch schnell eine Rangierlok in ein Bahnhofsgleis fährt und der eigentliche Zug dann vor dem Enfahrtsignal auf seine Folgefahrt in den NBhf wartet, denn damit wäre ja auch die Ausfahrt für einen anderen Zug blockiert.

Deswegen wollte ich den Zähler gleich zu Beginn beim Stellen der ZF und nicht erst nach einigen Sekunden an einem Streckenkontakt schalten lassen, denn in dieser Zeit könnte ja schon die Rankierlok ihre FS in ein Bahnhofsgleis gestartet haben.

Zu Deiner Frage "F", "B", "F/B" findest Du im Handbuch 8.8.3 entsprechende Hinweise bei der Erstellung der Fahrstrassen.
Und diese Möglichkeiten dachte ich auch bei den Bedingungen in der ZFA zu nutzen, aber dank der Hilfe von Edwin ist dieses Problem ja gelöst.
vielen Dank und herzliche Grüße aus Bonn, Matthias

Alle sagten immer: "Das geht nicht." Bis einer kam, der das nicht wußte.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021.2.25
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, TAMS Version 2.2.3, Vierfach-Booster Battermann, CC-Schnitte mit Mobile Station nur zum Programmieren, LDT Rückmeldemodule mit Optokoppler,  LDT MA-Decoder mit sep. Spannungsversorgung
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i3-2100 3,1 GHz, 8 GB, 64 Bit, Windows 10 prof., Samsung Tablet SM-T555, Android 7.1.1

Offline Bernd Sorgenfrei

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 764
  • Ort: D-23617 Stockelsdorf Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #13 am: 30. November 2013, 11:33:48 »
Hallo Matthias,

nur ein Druck auf die Umschalttaste-Taste und schon wieder etwas dazu gelernt. Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Bernd Sorgenfrei
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis; Tams MC 2.0.0; µCon-Mini-Manager
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7-4790 3,6+ Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 64 Bit

Offline Arthur Thumann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 286
  • Ort: Germering/Oberbayern Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Zählererhöhung bei Start einer Fahrstrasse
« Antwort #14 am: 30. November 2013, 21:35:16 »
Hallo
Ich habe meine Zähler direkt in die Fahrstraße als Folgeschaltung eingetragen.
Da schaltet es immer.
MfG. Gerhard

Hallo Gerhard,
habe es mal ausprobiert. Schaltet sofort ein, aber beim IZNF schaltet es nicht aus. Also nix, "schaltet es immer".
Schade.
Habe nähmlich die Mengenbegrenzung von Friedel Weber (Tipps und Tricks) eingebaut. Schalte in der ZFA über Optionen den Zähler. Nur schaltet die Funktion etwas Zeitversetzt. So kommt es vor, daß ein weiterer Zug freigeben wird, weil der Zähler noch nicht hochgeschaltet hat. Es fahren dann mehr Züge als der Mengenbegrenzer vorgibt. Vielleicht hat Friedel hier einen Tip.

Grüße von Arthur
« Letzte Änderung: 30. November 2013, 21:44:47 von Arthur Thumann »
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    HO 2-Leiter, Lenz LZV 200, Vers.3.8, RS-Bus, Lenz u. Heller Kehrschleifenmodule, Schalt-, Signaldecoder und Rückmelder alle LDT, Rollmaterial v. Roco, ESU, Trix, Fleischmann, Kato u. Brawa, Roco-DS, T4T+Roco+Krois+ESU Digikupplungen, Faller CAR-System
  • Rechnerkonfiguration:
    Dell Vostro 260S - 8 GB Ram - Intel Core i3 - WIN 10 Home