moin zusammen,
nach dem die Anlage monatelang ohne große Probleme lief, macht mir jetzt folgendes plötzlich zu schaffen:
nach dem Einschalten der Anlage - mit IB-Com - werden 5 GBM (1-4+6) als aktiv gemeldet, obwohl kein Lok in der Nähe ist. Die Einschaltreihenfolge ist egal, ob zuerst die Anlage und dann WDP, oder umgedreht. Aktiviere ich nun die einzelnen GBM manuel, stelle also von Hand eine Lok drauf und wieder weg, ist auch der jeweile GBM frei und das Problem kommt nicht wieder; bis zum nächsten Tag. Es wurden keinerlei Arbeiten an der Anlage vorgenommen. Die Schienen liegen alle dicht beieinander, ein Kontakt ist aber nicht vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Gruß
Uwe
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.0b, Win 10
Anlagenkonfiguration:
Minitrix, DR 5000, Digikeijs Weichendecoder, ESU Lokdecoder V4, RM Digikeijs
Rechnerkonfiguration:
Quad Core 4GB
Edwin Schefold
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 6913
Ort:
Düren NRW
Re: GBM fälschlich aktiv
«
Antwort #1 am:
27. Oktober 2014, 12:12:02 »
Hallo Uwe
Schaue doch bitte mal im GB Editor nach, wie die Rückmelder eingestellt sind. Ob sie als Dauerkontakt, oder als Momentkontakt eingegeben sind.
Ist nur eine Vermutung.
Gespeichert
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners
Edwin Schefold
Win-Digipet-Version:
2021.x und Beta
Anlagenkonfiguration:
MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
Rechnerkonfiguration:
PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10
digiuwe
Senior-Mitglied
Beiträge: 76
Ort:
Börger
Re: GBM fälschlich aktiv
«
Antwort #2 am:
28. Oktober 2014, 09:23:13 »
Hallo Edwin,
als wenn der Fehler geahnt hätte, dass ich mich wehre, er tritt nicht mehr auf. Hoffentlich bleibt das so!
Wo finde ich diesen GB Editor?
Gruß
Uwe
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.0b, Win 10
Anlagenkonfiguration:
Minitrix, DR 5000, Digikeijs Weichendecoder, ESU Lokdecoder V4, RM Digikeijs
Rechnerkonfiguration:
Quad Core 4GB
Reinhold Hiersch
Senior-Mitglied
Beiträge: 1583
Ort:
Künzell
Re: GBM fälschlich aktiv
«
Antwort #3 am:
28. Oktober 2014, 09:33:43 »
Hallo Uwe,
du hast doch das GB gezeichnet. Dann warst Du im GB Editor!!!
Dort legst Du die RM fest. Schau mal nach.
Gespeichert
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
Win-Digipet-Version:
2021
Anlagenkonfiguration:
Märklin C.K und M-Gleis
Rechnerkonfiguration:
Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98
digiuwe
Senior-Mitglied
Beiträge: 76
Ort:
Börger
Re: GBM fälschlich aktiv
«
Antwort #4 am:
28. Oktober 2014, 11:09:36 »
Hallo Reinhold,
natürlich, du hast völlig recht. Hatte die Bezeichnung 'GB' falsch interpretiert
. Hier ist aber alles korrekt.
Gruß
Uwe
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.0b, Win 10
Anlagenkonfiguration:
Minitrix, DR 5000, Digikeijs Weichendecoder, ESU Lokdecoder V4, RM Digikeijs
Rechnerkonfiguration:
Quad Core 4GB
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
GBM fälschlich aktiv