Autor Thema: Kann man S88-Module einfügen?  (Gelesen 5265 mal)

Offline Gerhard Arnold

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 716
  • Ort: Pfarrkirchen, Niederbayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Betriebsbahner
    • Gerhards Modelleisenbahn
Kann man S88-Module einfügen?
« am: 03. März 2015, 16:57:00 »
Hallo,
ich habe eine Frage zu den S88-Modulen (Handbuch 4.3.2):
Beispiel:
15 Module von 1 bis 15 befinden sich fortlaufend nebeneinander. Der S88-Bus geht von Modul zu Modul.
Ich möchte die Kontakte 65-72 (wäre Modul 9) auf Modul 3 legen.
Kann man dies in den Systemeinstellungen => Rückmelde-Module bewerkstelligen?
z.B. so wie es unten im Bild dargestellt ist?

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 03. März 2015, 16:59:38 von Gerhard Arnold »
Viele Grüße aus dem schönen Pfarrkirchen
Gerhard


Videos: Gerhards MOBA
Homepage: Gerhards MoBa

Für die fachliche Richtigkeit meiner Beiträge übernehme ich keine Gewähr!
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    H0-Anlage: DCC; Tams MasterControl V2.0.1 USB; S88; Booster DB-2 (LDT), Drehscheibendecoder von S. Brandt (alte Vers.)
  • Rechnerkonfiguration:
    WIN 10; Intel i5-7400; GTX1050; 5.1 Sound; 2 Monitore: 40"quot (4k) + 28"quot (FHD)

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #1 am: 03. März 2015, 17:30:05 »
Hallo Gerhard
Ja das geht aber nicht so wie in deiner Konfiguration.
Schreibe Dir gleich nochmal.

Hier die mögliche Konfiguration!


Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 03. März 2015, 17:44:00 von ottochen (Thomas) »
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #2 am: 03. März 2015, 17:43:22 »
Hallo Gerhard,
Erst mal danke für deine tollen Videos.
Im ersten Moment habe ich gedacht, warum ? Und dann, hab ich doch ähnlich gemacht.
Es geht.
Die Module liegen nicht nebeneinander sondern hintereinander und diese Kette kann man auch nicht unterbrechen.
Du kannst aber eine Datenweiche von LDT DSW- 88 einsetzten und dein Problem sollte gelöst sein.
Ich habe es für mein BW genutzt, um weitere Module im räumlicher Nähe einzusetzen.
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #3 am: 03. März 2015, 17:44:59 »
Hallo Herber,

siehe Screenshot in WDP kann man doch wunderbar den S88 verbiegen...
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #4 am: 03. März 2015, 17:53:53 »
Hallo Thomas,
Da muss ich erst mal drüber nachdenken. TSsst - - Möglichkeiten - - Ich werde probieren.
Danke
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #5 am: 03. März 2015, 18:04:39 »
Hallo Thomas und Gerhard,
Aber damit kann ich immer noch nicht zwischendrin in der Kette weiter Module einfügen um " mehr Augen " in diese vorhandene Kette räumlich gut zu platzieren ohne die Nummerierung durcheinanderzubringen.
Ich habe Gerhard so verstanden oder liege ich da völlig am Thema daneben ?
Nur eine Umsortierung hätte doch keinen mir bis jetzt erklärbaren Sinn.
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #6 am: 03. März 2015, 18:11:29 »
Hallo Herbert,
na klar geht das!!!

Nenne mir ein Beispiel an welcher Stelle Du ein Modul hinzufügen willst und ich schreibe es Dir auf!
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Uwe B.

  • Mitglied
  • Beiträge: 34
  • Ort: Hamburg Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #7 am: 03. März 2015, 19:01:18 »
Hallo Thomas,
wo hast Du denn in deiner Konfiguration das Modul 2 gelassen?

Gruß Uwe
Anlage:
WDP2015 CS2 Version 4.1 MM/DCC Booster-,M.Dec.-S.Dec.-S88 Module von LDT C/K-Gleis.

PC:
Pentium 1.7GHz 1GB Ram XP Pro SP3

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #8 am: 03. März 2015, 19:07:10 »
Ok, Thomas
das nutze ich jetzt aus.
31 S88 Module von Viessmann 5233 sind vorhanden, in einer Kette. Räumlich würde ich Gerne nach Modul 10, also ab Adresse  81 weitere 4 - 5 Module anordnen für das BW ohne meine RMs danach durcheinander zu bringen.
Mein letztes Modul hat die Adressen 241 - 248.
Das geht?
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline Dieter Lauer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 295
  • Ort: Moers am Niederrhein Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #9 am: 03. März 2015, 19:10:12 »
Hallo Herbert,

warum willst Du, bei zusätzlich eingefügten RM-Kontakten, die Nummern-Reihenfolge strikt einhalten?

WIN-Digipet läßt doch ein RMK - Nummernmix zu.

So habe ich z. B. in einem Bahnhof einige RMK (Lichtschranken) nachträglich eingefügt.

So habe ich z. B. am Gleis 1 folgende RMK-Nummern: 9 - (10) - 11 - 12 - (25) - 26.  Die (Klammernummern) sind die ZNF`s. 
Bzw. 10 - 11 - 12 - 25 gehören zum iZNF (Fahrtrichtung links nach rechts) und Nummer 9 ist der Bremskontakt.

In Fahrtrichtung rechts nach links  gehören zum iZNF die RMK - Nummern 25 - 12 - 11 - 10 und Nummer 26 ist der Bremskontakt.

Das funktioniert einwandfrei.

herzlichen Modellbahnergruß

Dieter Lauer
Märklin, digital, Dreileitersystem, Steuerung PC_Laptop Windows 10/ WIN-Digipet-Edition 2018, CS 1R  mit Update 4.2.4, LokProgrammer 4.7.2 div. Sound-MFX-Loks, div. Loks mit ESU-LokSound 3.5 und 4.0, ESU-LokPilot V3.0 und V4.0, 2 Bhf, 1 HBF, 1 Ablaufberg, 1 BBW mit Drehscheibe , Weichen- und Signaldecoder (Eigenbau Sven Brandt Decoder), S88-Rückmeldung (Sven Brandt Decoder-System.
  • Win-Digipet-Version:
    2018 Vollversion
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin, Dreileitersystem, Win-Digipet 2018 Prämium
  • Rechnerkonfiguration:
    PC_Laptop Windows 10, 1

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #10 am: 03. März 2015, 19:22:10 »
Hallo Dieter,
Auch mal danke für deine Homepage, ich schaue immer mal wieder gerne rein.
Habe früher auch Gerne deine Börsen besucht, komme aus Duisburg.
So zum Thema. Die RMK Adressen sind für mich wichtig, da in den Fahrstrassen und Zugfahrten vergeben.
Wenn ich aber jetzt dazwischen Module einsetzen würde, würde sich doch Die ganze RMK Nummerierung ändern und die Fahrstrassen nicht mehr übereinstimmen.
Modul 11 wäre nicht mehr  81 - 88 sondern evtl. 112 - 120
Da ist mein Problem.
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4832
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #11 am: 03. März 2015, 19:23:19 »
Hallo,

siehe Screenshot

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 03. März 2015, 19:52:55 von ottochen (Thomas) »
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6914
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #12 am: 03. März 2015, 19:30:55 »
Hallo Herbert
 
Klar geht das!!
 
Schau dir mal dieses Bild an, vielleicht hilft dir das ja weiter.  ;)

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #13 am: 03. März 2015, 19:33:49 »
Hallo Thomas,
In der erstes Zeile meinst Du bestimmt 1 - 10.
Und das funktioniert?
Ich werde es morgen probieren.
Danke erst mal, ich melde mich.
Du bringst meine ganze Welt ein bisschen positiv durcheinander. ;D
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3

Offline Herbert Apel

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 648
  • Ort: Bei Düren, NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Kann man S88-Module einfügen?
« Antwort #14 am: 03. März 2015, 19:37:56 »
Hallo Eddy,
Danke, du warst schneller,
Warum haben ich dann dieses LDT Modul eingerichtet wenn WDP so top Möglichkeiten bietet ?
@ Gerhard, hoffentlich sind wir nicht an deinem Problem vorbei geschlittert !
Herbert
Viele  Grüße !

Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    aktuell
  • Anlagenkonfiguration:
    HO-Anlage, 2 Leiter, DCC + T4T Decoder, Tams MC, 4 x Kabasoft Booster und RM Viessmann 5233 + Gerd Boll, ESU Switch, Switch Servo + Extension Module, Servos für Weichen usw. Kehrschleifenmodule von Stärz, FLM 6052 mit DinaSys Drehscheiben Modul.
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i3 As 2100 2x3,1 GHz 8GB  DDR 3 RAM, mit Windows 1010, 3 x 19"quot Monitor, iPad3