Autor Thema: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät  (Gelesen 1849 mal)

Offline Urs Neuweiler

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 413
  • Ort: CH-Halten Ort bei GoogleMaps suchen ch
Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« am: 08. November 2015, 08:41:47 »
Hallo allerseits
Ich habe kleines Problem, nachdem ich WDP neu gestartet habe.
Bevor ich WDP herunterfahre, lasse ich die ZFA auslaufen indem ich den roten Button anklicke.
Die Züge bleiben dann dort stehen wo sie dann angelangt sind.
Wenn ich am nächsten Tag WDP wieder starte und die ZFA wieder laufen lasse, dann kommt es
immer wieder vor, dass die Magnetartikel (Weichen) zu spät schalten, so dass es zu Zusammenstössen
kommt.
Danach läuft ZFA Fehlerfrei und die MA schalten immer zum richtigen Zeitpunkt.
Was kann ich machen, damit die Züge nicht sofort losfahren direkt nach dem Neustart von WDP?
Habe ich da eine Einstellung übersehen?
Gruss
Urs
Schönen Gruss aus der Schweiz
Urs
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Ecos 50210, 4.2.12, HO Roco ohne Bettung, Rückmelder Viessmann 5233, Lokdecoder ESU
  • Rechnerkonfiguration:
    Toshiba, Win 10, 64 Bit, 22"quotquot+24"quotquot Monitor

Offline Joachim Frederick

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2424
  • Ort: Schwanewede Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.ho-bahn-fahrer.de
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #1 am: 08. November 2015, 09:17:51 »
Hallo Urs,

es ist zwar merkwürdig das die Weichen am Anfang nicht korrekt schalten, danach aber wenn die ZFA läuft, aber führe doch bevor du die ZFA anschaltest eine "Grundstellung" durch.
Vielleicht hilft es dir dann und alles läuft wie gewollt.
Gruß
Joachim



Wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe
____________________________________________________
Windigipet-Version
2015.x Beta
Anlagenkonfiguration
2-Leiter Roco-Line, Tams MC, HSI seriell, Power 3 Booster, GBM G.Boll, KS-Modul Rautenhaus, Weichenantrieb  mit Servo über ESU-Decoder, Signaldecoder LDT
Rechnerkonfiguration
PC IV 2,6 GB, 1024 MB, Windows XP
Diverses

Offline Urs Neuweiler

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 413
  • Ort: CH-Halten Ort bei GoogleMaps suchen ch
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #2 am: 08. November 2015, 10:32:03 »
Hallo Joachim
Das habe ich auch schon gedacht, jedoch noch nie ausgeführt.
Werde es jetzt mal machen.
Danke.

Urs
Schönen Gruss aus der Schweiz
Urs
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Ecos 50210, 4.2.12, HO Roco ohne Bettung, Rückmelder Viessmann 5233, Lokdecoder ESU
  • Rechnerkonfiguration:
    Toshiba, Win 10, 64 Bit, 22"quotquot+24"quotquot Monitor

Offline DietmarL.

  • Mitglied
  • Beiträge: 41
  • Ort: Schwarmstedt Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #3 am: 08. November 2015, 10:56:24 »
Hallo Urs,

Welche Magnetartikeldecoder benutzt du?

Gruß

Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    Win Digipet 2018.2d Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 - FL-Profigleis/DCC - Melden: LDT HSI - S88 USB; Fahren: Intellibox II; Schalten: Intellibox basic
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 4 Core 2400MHz - Win 10(64bit)

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #4 am: 08. November 2015, 12:25:53 »
Hallo Urs,

ich lasse immer beim Start von WDP die Grundeinstellung der Magnetartikel durchführen. Damit hatte ich bisher keine Probleme, so wie Du sie beschrieben hast.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9596
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #5 am: 08. November 2015, 14:24:59 »
Hallo Urs,

wie hast Du das Schalten der MA innerhalb der FS eingestellt (siehe Bild)? Wenn Du WDP beendest und manuell Weichen umstellst und dann nur schalten lässt wenn Stellung unterschiedlich, kommt es unweigerlich zu Fehlern. Denn für WDP steht die Weiche richtig aber auf der Anlage nicht.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Urs Neuweiler

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 413
  • Ort: CH-Halten Ort bei GoogleMaps suchen ch
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #6 am: 08. November 2015, 21:31:06 »
Hallo
Besten Dank für Eure Antworten.
Ich verwende die MA von IEK. Es sind auch einige von Märklin dabei, die ich umgebaut habe,
damit ich sep. Stromversorgung einspeisen kann.
Sven, Deinen Rat habe ich jetzt befolgt. Bei mir war diese Einstellung noch nicht so. Ist jetzt korrigiert.
Es liegt jedoch nicht an dieser Einstellung, da ich die MA nach beenden von WDP nicht mehr schalte.
Es kommt vor, dass der vordere Teil des Zuges bei einer Weiche schon durch ist und erst schaltet wenn der
Zug noch drüber fährt. Ist ja klar was dann geschieht.
Ich werde in Zukunft eine MA- Schaltung durchführen bevor ich die ZFA starte.

Gruss   Urs
Schönen Gruss aus der Schweiz
Urs
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Ecos 50210, 4.2.12, HO Roco ohne Bettung, Rückmelder Viessmann 5233, Lokdecoder ESU
  • Rechnerkonfiguration:
    Toshiba, Win 10, 64 Bit, 22"quotquot+24"quotquot Monitor

Offline Berthold Mauel

  • Mitglied
  • Beiträge: 29
  • Ort: Euskirchen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #7 am: 08. November 2015, 23:34:54 »
Hallo Urs,

es kann auch am Neustart von Windows liegen. Nach dem Start hat der PC einiges zu tun im Hintergrund.  Sieh doch mal im Task-Manager nach den Prozessen ob da einer sehr viel CPU braucht. Wenn das so ist bleibt im Anfang wenig für Wdp übrig.  Dann kann es wirklich passieren daß einige Anforderungen erst später ausgeführt werden.
Gruß Berthold
Märklin C-Gleis-Anlage. Schienen fertig. Jetzt kommt die Landschaft, Windigipet Version 2021.1;  TAMS-Zentrale, MD-Booster 30A,HSI, RM von Gerd Boll, Viessmann-Weichendekoder
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows  7

Offline Urs Neuweiler

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 413
  • Ort: CH-Halten Ort bei GoogleMaps suchen ch
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #8 am: 09. November 2015, 08:23:01 »
Hallo Berthold
Ja, das könnte sein. Werde mich mal achten.
Danke.
Gruss  Urs
Schönen Gruss aus der Schweiz
Urs
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Ecos 50210, 4.2.12, HO Roco ohne Bettung, Rückmelder Viessmann 5233, Lokdecoder ESU
  • Rechnerkonfiguration:
    Toshiba, Win 10, 64 Bit, 22"quotquot+24"quotquot Monitor

Offline DietmarL.

  • Mitglied
  • Beiträge: 41
  • Ort: Schwarmstedt Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Bei Neustart von WDP und ZFA, schalten die MA zu spät
« Antwort #9 am: 09. November 2015, 08:27:52 »
Bei mir war der Kabelquerschnitt zu dünn. Der Schaltstrom kam durch (Littfinski), aber der Schaltbefehl eben nicht immer. Aber da hat die Weiche dann nicht verzögert geschaltet, sondern nur mal ja und mal nein je nachdem wieviel Züge gerade im Boosterbereich Strom brauchten.
  • Win-Digipet-Version:
    Win Digipet 2018.2d Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    H0 - FL-Profigleis/DCC - Melden: LDT HSI - S88 USB; Fahren: Intellibox II; Schalten: Intellibox basic
  • Rechnerkonfiguration:
    i7 4 Core 2400MHz - Win 10(64bit)