Autor Thema: Inversion aléatoire avec Märklin MFX et microswich  (Gelesen 2298 mal)

Offline noirmoutier

  • Mitglied
  • Beiträge: 36
Inversion aléatoire avec Märklin MFX et microswich
« am: 30. Dezember 2015, 14:26:12 »
Je possède deux automoteurs Märklin avec décodeur Mfx et micro-swich d'inversion (TGV LYRIA et LINT BR-648)
- La commande d'inversion sur l'écran WDP 2012 est aléatoire (une fois sur deux en moyenne  mais irrégulier)et cela est très gênant pour le fonctionnement en automatique.
- L'inversion est à 100 % en cde manuelle sur l'intellibox ou la centrale mobile märklin
- matériel: WDP 2012 / intellibox basique / PC windows 7 / liason PC centrale par cable adaptateur USB série (Prolific)/ Contacts S88 LDT direct au PC par USB. / voie K
- NB: 1/Pas d'amélioration en changeant le cable adaptateur ou avec une liason série.

         2/ jamais eu de problème d'inversion avec les décodeurs classiques ESU/Lenz......
   Je suppose que la durée de commande est insuffisante pour commander le micro-swich mais suffisante pour un inverseur électronique !

Réglages actuels WDP: délai de lecture 2000 ms, impulsion accessoires magnétiques: 300 ms

Y-a-t-il un réglage supplémentaire possible pour la trame de commande ?