Autor Thema: S88-Anzeige zu langsam  (Gelesen 1890 mal)

Offline HerGan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 542
  • Ort: Mittelfranken Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Unsere Vereins-Webseite
S88-Anzeige zu langsam
« am: 13. Januar 2017, 10:52:00 »
Hallo Moba-Gemeinde,

wir haben auf unserer Vereinsanlage ein Problem, das uns schon mehrere Clubabende beschäftigt:

Die Anzeige der Besetztmeldung in WDP erfolgt am HSI in kurioser Weise.

Situation:
Interface ECOS1, S 88 über HSI-USB, Module von LDT. Am HSI Strang 1 30 Module, Strang 2 18 Module und Strang 3 1 Modul. Die Aufteilung hier hat strategische Gründe.
Bisher lief alles normal, Besetztmeldungen kamen so wie es gewünscht und erforderlich ist.

Jetzige Situation:
Die Besetztmeldung der Stränge 2 und 3 läuft ganz normal. Allerdings auf Strang 1 (Gleisbesetztmelder) werden die Änderungen  der Besetzmeldung nach 5, aber auch nach 30 oder auch nach 21 Sekunden angezeigt, ganz willkürlich. Bei der Freimeldung wiederholt sich diese Situation ebenso, in ganz willkürlichen Abständen.
Alle Kabelanschlüsse sind in Ordnung, CAT-Kabel wurden auch schon ausgetauscht. DCC am Modulanschluss ist in Ordnung.

Wir haben dann alle Module nur einzeln an Strang 1 angehängt, überall die oben beschriebene Situation.
Dann haben wir das CAT-Kabel auf Strang 2 gesteckt und hatten dann die gleiche Darstellung wie auf Strang 1. Das Kabel von Strang 2 auf Strang 1 gesteckt, alles verlief normal mit sofortiger Belegtmeldung. D.h. Strang 1 am HSI ist in Ordnung.

Heute morgen um 0:15 Uhr haben wir dann aufgegeben. Hatte jemand auch schon diese Situation? Sind irgendwelche Tipps vorhanden? Wir wären sehr dankbar.

P.S.: Antworten meinerseits sind erst heute abend möglich.
Beste Grüße aus Roth
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004,  Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT                      Vereinsanlage: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6911
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: S88-Anzeige zu langsam
« Antwort #1 am: 13. Januar 2017, 12:04:46 »
Hallo Herbert
Dann sieht es für mich so aus, als hätte das CAT Kabel einen Fehler, denn der Fehler ist ja bei euren Tests mitgewandert.
Wie lang ist denn das verwendete CAT Kabel?
Habt ihr es mal das Kabel auf dem kürzesten Weg verlegt? (Nicht fest verlegt)
Eventuell ist die Abschirmung der Kabel nicht ok.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline HerGan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 542
  • Ort: Mittelfranken Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Unsere Vereins-Webseite
Re: S88-Anzeige zu langsam
« Antwort #2 am: 13. Januar 2017, 16:22:43 »
Hallo Edwin,
wir haben auch Kabel getauscht, Kabellänge 1,5 mtr.
Beste Grüße aus Roth
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004,  Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT                      Vereinsanlage: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone

Offline HerGan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 542
  • Ort: Mittelfranken Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Unsere Vereins-Webseite
Re: S88-Anzeige zu langsam
« Antwort #3 am: 19. Januar 2017, 17:52:53 »
Hallo Moba-Gemeinde,
hat niemand noch eine Idee was die Ursache sein könnte?
Beste Grüße aus Roth
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004,  Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT                      Vereinsanlage: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone

Offline HerGan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 542
  • Ort: Mittelfranken Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Unsere Vereins-Webseite
Re: S88-Anzeige zu langsam -Fehler gefunden-
« Antwort #4 am: 27. Januar 2017, 10:20:16 »
Hallo Mobahner,
gestern abend haben wir den Fehler nach langer Suche gefunden.

Ein Booster wurde durch eine Unaufmerksamkeit mechanisch beschädigt und hat dadurch möglicherweise eine sehr hohe Spannung an alle 30 GBM-S88-N geschickt. Dadurch wurde der Controller (IC1) auf allen Modulen zerstört.

Ab heute laufen die Reparaturarbeiten. Zum Glück hatten wir schon vor längerer Zeit beschlossen, den Controller auf allen Modulen auszutauschen, um RailCom nutzen zu können. Die Controller lagern bereits bei uns.
Beste Grüße aus Roth
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1b Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004,  Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT                      Vereinsanlage: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone