Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Forum
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Datenschutz
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
2
Autor
Thema: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof (Gelesen 2267 mal)
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
am:
03. Dezember 2017, 14:18:22 »
Hallo und einen schönen Advent an alle.
Habe meinen ersten Gleisplan und eine ZFA für meine Anlage erstellt, was auch immer eine gewisse Zeit funktioniert. Danach schalten die einfahrenden Züge das nächste Gleis nicht mehr frei.
Beim Start der ZFA werden die 3 Züge in der Wendel1 nacheinander gestartet, sowie Gleis 1 + 5 im SBF-D.
Aus SBF-B Gleis 1 rückt der nächste Zug in die Wendel nach und wenn der Zug aus SBF-A Gleis 1 nachrückt, schaltet er das Gleis 2 im SBF-B frei u.s.w.
Im SBF-D wechselt sich Gleis 1-4 ab und Gleis 5-8. In Gleis 5-8 stehen kurze Züge die im Pendel laufen.
Ich komme jetzt einfach nicht dahinter warum es einige Zeit läuft und irgend wann nicht mehr
(Büroversion)
Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #1 am:
03. Dezember 2017, 17:04:39 »
Hallo Klaus,
ich habe die ZFA nun über 1 Std. problemlos laufen.
Liegt es vielleicht an Deiner Einstellung der Datensicherung alle 15 Minuten?
Die bewirkt ein temporäres anhalten der ZFA. Sollte dann aber nach der Speicherung wieder weiterlaufen.
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #2 am:
03. Dezember 2017, 18:01:53 »
Hallo Helmut, vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Habe die Datensicherung abgeschaltet aber keine Änderung.
Bei mir schaltet es meistens im SBF-D Gleis 1-4 nicht mehr weiter und dann kommt die ZFA zum Stillstand.
Habe das Programm jetzt auf meinem neu eingerichteten Anlagen-PC installiert, die Datensicherung eingespielt und auch da bekomme ich das gleiche Ergebnis.
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #3 am:
03. Dezember 2017, 22:17:47 »
Hallo Klaus,
welche ZFA lässt Du denn laufen? und ungefähr nach welcher Zeit bleibt sie stehen?
Aktiviere mal das Logbuch, vielleicht findet sich dort dann ein Hinweis.
Auch mal die Zugüberwachung (F7), Automatik-Inspektor und Zugfahrten-Ablauf-Inspektor beachten.
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #4 am:
03. Dezember 2017, 22:41:34 »
Hallo Helmut,
die "komplette Automatik" und manchmal schaltet es im SBF-D Gleis 1-4 schon nach 2-3 mal nicht mehr weiter. Wenn ich dann mit der Maus ein Gleis freigebe dann kann es sein daß es ein paar mal von 1-4 durchläuft oder schon nach 2-3 Schaltungen wieder steht. Auch in den anderen SBF passiert es gelegentlich, aber nicht so oft.
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #5 am:
03. Dezember 2017, 23:03:27 »
Hallo Klaus,
passiert das real auf der Anlage, oder auch in der Büroversion, da Du in Deiner ersten Nachricht Büroversion angegeben hast?
Wenn es auf der Anlage passiert, dann wirst Du dort wo die FS nicht mehr freigegeben wird eine falsche Aufzeichnung haben oder der Rückmelder ist nicht korrekt.
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #6 am:
04. Dezember 2017, 03:41:49 »
Hallo Klaus,
habe nun Deine (falsche) Logik durchschaut!
Die Einfahrt in die Gleise 5, 6 und 7 sind nur zugelassen für sehr kurze Züge. Steht nun ein längerer Zug an dem Einfahrtsignal und nur die 3 Gleise sind noch frei, dann geht nichts mehr!
Hinzu kommt nun, dass aus Gleis 8 nur gefahren werden darf, wenn ALLE Gleise besetzt sind. Also wird nun auch dieses Gleis nicht mehr frei, um einen längeren Zug am Einfahrtsignal in Gleis 8 fahren zu lassen.
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #7 am:
04. Dezember 2017, 08:39:53 »
Hallo Helmut,
in Gleis 5-8 stehen 7 kurze Züge die im Pendelbetrieb auf Ebene 2 und 3 laufen und es ist immer nur einer von ihnen unterwegs. diese fahren nie in den großen SBF A+B in Ebene 0. Das funktioniert auch ganz super. In Gleis 1-4 fahren alle anderen Züge und wenn ein Zug einfährt, soll der im nächsten Gleis ausfahren, auch das funktioniert sehr gut. Das Problem ist daß es immer wieder vorkommt daß zum Beispiel Gleis 1 frei ist, ein Zug einfährt und der V-Schalter von Gleis 2 nicht auf grün geschaltet wird. Das passiert aber sporadisch immer wieder mal an einem anderen Gleis und dann geht natürlich nichts mehr, egal in welchem SBF das passiert. Beim Start der ZFA fährt ja auch der Zug im SBF-D in Gleis 1 los und der erste der einfährt schaltet Gleis 2 frei usw. Manchmal läuft das dann schön 2-3 mal von Gleis 1 bis 4 durch und dann schaltet irgend ein einfahrender Zug das nächste Gleis nicht frei.
Bin noch nicht ganz so weit daß ich das auf der Anlage testen kann, wird noch 2-3 Monate dauern bis ich so weit bin.
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #8 am:
04. Dezember 2017, 08:57:48 »
Hallo Klaus,
anbei der Status, wie es sich bei mir eingestellt hat. Hier geht es wegen den Bedingungen nicht weiter.
Deine Logik sollte also geändert werden.
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #9 am:
04. Dezember 2017, 09:51:23 »
Hallo Helmut,
genau das passiert wenn ein einfahrender Zug das nächste Gleis nicht freischaltet was immer sporadisch passiert, manchmal läuft es ja recht lange. Wenn die Schaltung funktioniert kommt es auch nicht zum Stillstand. Ich verstehe nur nicht daß es einmal geht und manchmal schon nach 2-3 Weiterschaltungen nicht mehr läuft, daher komme ich auch bei der Fehlersuche nicht weiter.
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #10 am:
04. Dezember 2017, 09:53:10 »
Wenn du das mal beobachtest dann siehst du daß ein Zug einfährt und das nächste Gleis nicht freischaltet
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #11 am:
04. Dezember 2017, 12:00:43 »
Hallo Klaus,
ich brauche aber nichts weiter zu beobachten. Ich habe genau die gezeigte Situation erhalten. Und aus dieser Situation gibt es kein Weiterkommen mehr!
Das mit der Einfahrt und nächstes Gleis schalten ist ja in Ordnung. Aber jetzt geht es mit dem Zug am Einfahrtsignal nicht weiter, weil er nicht in die Kurzen Gleise darf und alle anderen Belegt sind. Und aus gleis 8 darf nicht ausgefahren werden, weil die kurzen Gleise noch nicht alle belegt sind.
Ist doch logisch, dass dann nichts mehr geht!
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
Powerdiesel
Senior-Mitglied
Beiträge: 64
Ort:
Nähe Göppingen
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #12 am:
04. Dezember 2017, 13:59:21 »
Vielen Dank Karlheinz für die schnelle Hilfe,
Das Problem ist gelöst! Es läuft jetzt wie es soll
Ich hatte in der ZFA die Zufallsgeneratoren noch an
Danke auch an Helmut für deine Bemühungen.
Gespeichert
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Klaus
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
C-Gleis (330m), CS2, 51 MFX-Loks auf Anlage, Märklin Link s88, M83, M84, Märklin Booster 2x 100W, 1x 60W, 1x Netzteil 18V / 10A + 1x 15V / 20A, Märklin Signale / Vorsignale, Märklin Drehscheibe, Märklin Rollenprüfstand mit CAN Tachomesser
Rechnerkonfiguration:
AMD Ryzen 5 (6x 3400 MHz) Radeon RX 570 8G OC, 16 GB DDR4, 250 GB M.2 SSD 2000 MB/s, 1,5 TB HDD, CD Brenner, 2x 24" LED, 1x 40" Plasma, Windows 10 Home 64 Bit ( CS2 und Rechner direkt am Router )
Helmut Kreis
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 8221
Ort:
Saarland, Kreis Saarlouis
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #13 am:
04. Dezember 2017, 15:01:23 »
Hallo Klaus,
ich weiß ja nicht was Dir Karlheinz zur Lösung beigetragen hat, aber meiner Meinung nach ist das Problem nicht durch Zufallsgeneratoren entstanden, sondern schlicht wegen der falsch Logik ab dem Gleis 5.
Gespeichert
Gruß
Helmut
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x PE
Anlagenkonfiguration:
Gleis:
Spur H0, Piko A-Gleis
Steuern:
Lenz Digital +, LVZ200, LV102
Schalten:
Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
Melden:
GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
Rechnerkonfiguration:
Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit
JoGa59
Senior-Mitglied
Beiträge: 174
Ort:
Krefeld
Jeden Tag mit meiner Moba ist ein schöner Tag
Re: Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof
«
Antwort #14 am:
04. Dezember 2017, 16:16:01 »
Hallo,
habe es aber so noch nicht verstanden.
Hier schaltet ab und an wohl ein Schalter nicht und dann fährt sich die Automatik fest. Was hat denn jetzt der Zufallsgenerator damit zu tun?
Ich habe ein ähnliches Problem, bei mir schaltet ab und an kein Schalter, sondern ein Zähler nicht hoch. Das verstehe ich auch nicht, aber werde die Lösung noch finden.
Finde die Lösung mit den virtuellen Schalter super, ich habe separate Schalter neben dem Gleis für das freischalten von Gleisen. Werde mich mit diesen virt. Schalter mal näher beschäftigen.
LG aus Krefeld
Joachim
Gespeichert
Anlagenkonfiguration:
WDP Version: 2015.2 Premium, Tams MC 1.4.8, 4x Booster Tams B2 und 1x Lüssibooster
CAN-Digital PC-Schnitte mit 10 Rückmeldemodule, davon 6 mit der Diodentrickplatine und 4 Tams S88 Module. Zusätzlich noch eine CC-Schnitte zum Decoder einstellen.
2x Märklin-Drehscheiben mit jeweils einer DinaSys DTC Drehscheibensteuerung von PiCommIT
Anlage: Märklin C-Gleis und K-Gleis
Win-Digipet-Version:
WDP 2018.0b Premium
Rechnerkonfiguration:
CSL Computer, AMD A8-6600K APU with Radeon(tm) HD Graphics 3,90 GHz, Ram 8,00 GB, 64 Bit-Betriebssystem Win 10
Drucken
Seiten: [
1
]
2
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Win-Digipet allgemein
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Probleme mit virtuellen Schaltern im Schattenbahnhof