Autor Thema: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik  (Gelesen 1793 mal)

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« am: 21. Dezember 2017, 18:46:21 »
Hallo zusammen,
ich möchte eine Zugfahrt starten wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
das Signal auf Fahrt steht und
1 oder mehr Gleise (Kontakte) frei sind.

In der Automatik habe ich das eingestellt - Frage wo ist der Fehler - denn die Zugfahrt wird auch gestellt obwohl alle Gleise belegt sind.
Siehe bitte den Screenshot.

Danke für eure Hilfe und frohe Weihnachten

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6909
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #1 am: 21. Dezember 2017, 19:36:49 »
Hallo Jobst

Du mußt das zweite Und in ein Oder ändern, und die beiden Oder-Einträge löschen.
Dann ist die Bedingung so wie du sie möchtest.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #2 am: 22. Dezember 2017, 11:59:54 »
Danke für die Antwort - es klappt.

Bei der Auswahl von zwei Signalstellungen aber leider nicht.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Karlheinz Battermann

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 5268
  • Ort: D-37431 Bad Lauterberg Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Modelleisenbahn und mehr...
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #3 am: 22. Dezember 2017, 12:03:12 »
Hallo Jobst,
dann musst Du das obere Oder gegen ein Und tauschen.
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz


Diverses:
https://kc-modellbahntechnik.de
skype: karlheinz_battermann
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2025.x Beta, WDP 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.2.3, IB (ohne Resets)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Quadcore i7 3,66 GHz mit 8 GB RAM, Windows 11 (64bit Prof)

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #4 am: 22. Dezember 2017, 13:12:43 »
Hallo Karkheinz,
mit einer Signalstellung klappt das.
Aber leider nicht mit der Auswahl von zwei Signalstellungen entweder oder.
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Marc Schach

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 172
  • Ort: Düsseldorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #5 am: 22. Dezember 2017, 13:31:39 »
Lok mit ? wechseln auf deine Signalen
In ODER wechseln Lok auf deine RMK

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gruß  aus Düsseldorf

Marc
  • Win-Digipet-Version:
    2015 PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis,Tams MC,2 Booster 3A
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook HP 255 G7,Ryzen 5, RAM 8GB, Win 10 Home

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #6 am: 22. Dezember 2017, 13:58:35 »
Hallo Marc,
diese Programmierung verstehe ich nicht.
auch diese Version klappt nicht.
Ob das Gleis frei ist schaltet nicht oder nicht frei ist schaltet auch nicht - was richtig wäre.

aber jetzt habe ich es: mit und, oder, oder - siehe Screenshot "...Richtig"

Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 22. Dezember 2017, 14:03:41 von Jobst Richter »
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Marc Schach

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 172
  • Ort: Düsseldorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #7 am: 22. Dezember 2017, 14:22:19 »
Ah so
ich habe diese Bedienungen in Stellwerkswärmer gemacht.
Und dann in ZFA Bedingungen steht nur ein Symbol
Aber in ZFA ganz gleich
UND (Zwei Signalen sind grün (UND (ODER ( Gleise (Kontakte) frei sind.))))
« Letzte Änderung: 22. Dezember 2017, 14:38:45 von Marc Schach »
Gruß  aus Düsseldorf

Marc
  • Win-Digipet-Version:
    2015 PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis,Tams MC,2 Booster 3A
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook HP 255 G7,Ryzen 5, RAM 8GB, Win 10 Home

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8127
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #8 am: 22. Dezember 2017, 22:43:28 »
Hallo,
erkläre erst mal genau, welche Bedingungen erfüllt sein müssen.
Wenn beide Signale Grün sind UND die Rückmelder Frei sind?

Oder Wenn ein von beiden Signalen Grün ist UND die Rückmelder frei sind?

Für ersteren Fall gilt angehängte Bedingung.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline Jobst Richter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 193
  • Ort: Malente Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.jobst-richter.de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #9 am: 23. Dezember 2017, 10:26:42 »
Hallo Helmut,
Wenn beide Stellmöglichkeiten eines Signals eine Fahrstrasse auslösen sollen aber nur unter der Bedingung dass einer der Gleise/Rückmelder frei ist.
Siehe 2. Screenshot von mir. Der funktioniert.
Die Version von dir habe ich auch gehabt — hat aber nicht geklappt.
Frohe Weihnachten
Herzliche Grüsse aus Schleswig-Holstein
Jobst

System: Märklin CS3 - C-Gleise - Windigipet 2021 - PC - Windows 11

Offline Willi Emmers

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1186
  • Ort: Niederrhein Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellbedingungen bei Zuffahrten-Automatik
« Antwort #10 am: 23. Dezember 2017, 14:37:01 »
Hallo Jobst,

Dein Bedingungsbaum sollte so aussehen:

und
      oder
             Signal Hp1
             Signal Hp2
     oder
             RMK 25 frei
             RMK 27 frei
             RMK 26 frei

Dann klappt´s auch mit dem Nachbarn.  ;)

Erklärung:
Wenn Du mit einem "Oder" beginnst, muss nur eine der Signalstellungen stimmen. Aber was ist mit den Rückmeldekontakten? Diese Abfrage wird erst mit dem ersten "Und" verknüpft.

Edit: Ich habe zu spät gesehen, dass Du die Lösung schon gefunden hast. Nichts für ungut.

Bei dieser Gelegenheit wünsche ich allen WDP-Mitstreitern ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest.
« Letzte Änderung: 23. Dezember 2017, 14:39:57 von Heimchen »
Liebe Grüße vom Niederrhein
Willi Emmers

... und ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer.
  • Win-Digipet-Version:
    Build  2021.1.13 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    (noch in Bau befindlich)Märklin 3-Schienen-2-Leiter, K-Gleis, Uhlenbrock IB-COM (DCC), 2 x Märklin 602(0)1/605(0)1 (Magnetartikel), Märklin Booster 6015, ESU LokPilot, LDT HSI-88-USB Rückmeldebus, LDT RM-88-N Rückmeldemodule, k83 + k84-Decoder, Claus Ilchmann S8DCC/MOT-Servodecoder, HS-311 Servo´s, Viessmann Signalsteuerbausteine 5210, Drehscheibe Mä 7286, DS2010-Decoder S.Brandt, RZTec Speedbox
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 3.4 GHz, 8 GB RAM (Desktop), Monitor 24 Zoll, WIN10 64bit