Autor Thema: Fehlermeldung aus heiterem Himmel  (Gelesen 711 mal)

Offline hans25

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 18
  • Ort: Xanten Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Bis dann mal Hans Dieter
Fehlermeldung aus heiterem Himmel
« am: 25. Februar 2018, 12:01:08 »
Guten Morgen zusammen.
Ich bekomme seit gestern Abend eine Fehlermeldung mit Ding Dong.
Die Meldung sieht so aus:
11:15:15 M.Zeit: Do00:45:04-Start:216Schwarz(26)-024>048(62)-Standard
11:15:15 216Schwarz (26) Länge=0! Fahre Lok bis zum Anhaltepunkt
11:15:17 M-Zeit Do 00:45:06-Ziel 216Schwarz (26)-033>024

Das muss was mit sen Rückmeldern zu tun haben. Wenn die Zahl in () eine Kontaktnummer ist so ist diese mit
48 cm eingetragen. Keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
Bis dann mal H.D.Dormoolen
Märklin C Gleis. Viessmann Commander und Märklin CS 2, LDT Rückmelder
PC mit Win 10
  • Win-Digipet-Version:
    2018 Prämium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Offline Detlef von Homeyer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 490
  • Ort: Köln Ort bei GoogleMaps suchen de
  • ... am Fühlinger See.
    • MFK - Modelleisenbahn-Freunde Köln e.V.
Re: Fehlermeldung aus heiterem Himmel
« Antwort #1 am: 25. Februar 2018, 12:10:55 »
Hallo Hans,

vermutlich benutzt ein IZNF ? In der Lokdatenbank musst du die Loklänge angegeben sein.
Sonst kann der korrekte Haltepunkt nicht ermittelt werden.

Gruß Detlef
Liebe Grüße aus Köln-Seeberg, Detlef von Homeyer

WDP - Freunde Köln, Anwendertreffen
MFK - Modelleisenbahn-Freunde Köln e.V.

Anlage: Epoche IV, Bahnbetrieb des Bahnbetriebswerks Bochum Dahlhausen mit Drehscheibe.
Betriebsbahnhof. Automatikbetrieb mit verschiedenen FDL in Kombination mit Fahrplänen.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP Premium Edition 2021, verschiedene FDL für Bbf, Abst. Bhf, DS und Fahrplanbetrieb
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin 3L, CS3+, CU 6050, Tams Zeus s88-N, LTD RM-88-O, BMBT RMD+, DinaSys Turntable Controller
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Desktop-PC / PtP, Intel Core i5 - 4,1 GHz, 8 GB, 128 SSD, Win11, 3 Monitore 50 Zoll, iPad

Offline Stefan Lersch

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6460
  • Ort: Brühl (bei Köln) Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Infos zum Down-Syndrom alias Trisomie 21
Re: Fehlermeldung aus heiterem Himmel
« Antwort #2 am: 25. Februar 2018, 12:13:03 »
Hallo Hans,

die Antwort auf deine Frage steht in der 2. Zeile, die du oben rein kopiert hast:
216Schwarz (26) Länge=0!

Bei der o.g. Lok hast du in der Datenbank keine Länge angegeben. Daher kann WDP keinen Bremsweg berechnen und fährt die Lok zum Anhaltepunkt.
Viele Grüße,
Stefan
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    N-Anlage im Bau, Minitrix &amp Co., Tams MC 2.2.3, DCC
  • Rechnerkonfiguration:
    Quad Core 8 GB mit Win 10, 32"quot Bildschirm

Offline hans25

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 18
  • Ort: Xanten Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Bis dann mal Hans Dieter
Re: Fehlermeldung aus heiterem Himmel
« Antwort #3 am: 25. Februar 2018, 13:22:22 »
Ja das stimmt. Da habe ich nicht gesucht.
Danke für die schnelle Hilfe.
Bis dann mal.
Märklin C Gleis. Viessmann Commander und Märklin CS 2, LDT Rückmelder
PC mit Win 10
  • Win-Digipet-Version:
    2018 Prämium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10