Autor Thema: Modulanlage - WDP-2018  (Gelesen 952 mal)

Offline Peter Jirka

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 333
  • Ort: Langenzersdorf, N.Ö. Ort bei GoogleMaps suchen at
Modulanlage - WDP-2018
« am: 09. Juli 2018, 11:08:24 »
Hallo liebe Modellbahner,

Ich fahre noch mit WDP-2015 und habe noch nicht auf 2018 umgestellt.
Nun wurde nachstehendes Problem an mich herangetragen.

Es geht um eine Modulanlage, bestehend aus einen größeren Bahnhof - kein Modul, fix aufgebaut
 - und einigen Modulen: 3 Schattenbahnhöfe als jeweils einzelne Modulgruppen und eine längere, eingleisige Strecke mit 3 kleinen Durchgangsbahnhöfen (mehr als 15 Module).
Hauptbahnhof + Schattenbahnhöfe sollen automatisch gesteuert werden - die längere Modulstrecke (mit den 3 kleinen Bahnhöfen) vorerst noch manuell.
Aus den Ankündigungen WDP-2018 habe ich bereits einiges diesbezüglich herausgelesen, Schlagworte wie Multipläne und Vergabe von Rechten. Doch das muss getestet werden. Meine Frage daher: kann ich erreichen, dass der Hauptbahnhof über die ZFA gesteuert wird, die 3 Bahnhöfe auf den Modul-Nebenstrecke jeweils durch ein Handy/Tablet, und durch die Rechtevergabe jeweils einem Tablet auch nur ein Bahnhof zugeordnet werden kann.

Ich bedanke mich bereits im voraus für Eure Hilfestellungen.
Herzliche Grüsse
Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2018-2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-K, Tams-MC, Tams Bidib-Booster, HSI-Usb
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10-64

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9596
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Modulanlage - WDP-2018
« Antwort #1 am: 09. Juli 2018, 12:59:22 »
Hallo Peter,

Ja das ist möglich. Vorraussetzung ist aber, das die einzeln gesteuerten Abschnitte, im Gleisbild möglichst einzeln gezeichnet werden. Das bedeutet, das um jeden Ausschnitt ein Rahmen gezogen werden kann, ohne das die sich dann überlappen.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Peter Jirka

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 333
  • Ort: Langenzersdorf, N.Ö. Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Modulanlage - WDP-2018
« Antwort #2 am: 09. Juli 2018, 13:10:46 »
Hallo Sven,

danke für die schnelle Antwort. Das Zeichnen des GB ist mir klar.
Werde die Infos weitergeben, vielleicht gibt es dann einen neuen Nutzer von WDP.
Herzliche Grüsse
Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2018-2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-K, Tams-MC, Tams Bidib-Booster, HSI-Usb
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10-64