Hallo Zusammen, ich bitte um Eure Unterstützung.
Ich versuche, einen Boosterkreis ein und auszuschalten.
Den Booster (Uhlenbrock 63240) kann ich problemlos über die Magnetartikeladresse 1000 an der IBII schalten.
Auch gelingt es problemlos, den Artikel über das Gleisbild, im Testmodus, zu schalten.
Gehe ich aus dem Gleismodus heraus, so scheint sich etwas aufzuhängen. Es gelingt nicht, den Artikel mit dem Schalter (Name Booster 1) zu schalten.
Wenn ich irgendwann WinDigiPet herunterfahre, kommt die Meldung: "Es sind noch Magnetschaltungen in Bearbeitung."
Auch bei längerem Warten passiert nichts.
Ebenfalls die Löschung meiner Boosterkonfiguration brachte keinen Erfolg.

Vielen Dank für Eure Hilfe

Maik


Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Oberbergischen,

Maik
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Edition 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur H0; DCC; Intellibox IR; Intellibox II; Uhlenbrock Power 3 und Power 4 Booster; Servodecoder, Schalt- &amp Rückmeldemodule von Uhlenbrock; Drehscheibendecoder Sven Brandt
  • Rechnerkonfiguration:
    ACER Notebook; Intel Core 2 Duo Processor; 4GB; 500 GB HDD;

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6950
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Schaltung eines Magnetartikels bereitet Probleme
« Antwort #1 am: 02. Februar 2020, 13:08:25 »
Hallo Maik
Welches Format hast du denn eingestellt MM oder DCC?
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 17017
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Schaltung eines Magnetartikels bereitet Probleme
« Antwort #2 am: 02. Februar 2020, 13:30:37 »
Hallo Maik,

ich vermute mal du hast folgendes gemacht:
1. Bei den Booster diesen MA als Steuer-Magnetartikel erfasst.
2. Bei dem Magnetartikel im GB-Editor den Booster auch bei dem Magnetartikel eingetragen

1. ist richtig, 2. wäre kontraproduktiv, denn der Eintrag unter 2. heißt "Dieser Magnetartikel wird über diesen Booster angesteuert". Ist der Booster nun aus und du willst den Magnetartikel schalten denkt WDP "Moment mal der Booster ist ja aus und sendet den Befehl nicht raus....bis der Booster wieder an ist".

Schau einfach mal in die MA-Erfassung des Ansteuermagnetartikels im Gleisbildeditor.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline 01-er Fan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 97
  • Ort: Gummersbach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schaltung eines Magnetartikels bereitet Probleme
« Antwort #3 am: 02. Februar 2020, 13:56:50 »
Hallo Zusammen, ich habe DCC eingestellt. Leider habe ich einen Fehler verursacht  :-[.

Ich nutzte die Adresse noch versteckt in einem virtuellen Artikel, den ich noch vor meiner anstehenden Neuprogrammierung (Sven Brandt - Modul) nutzte, um die Drehscheibe automatisch befahren zu können.

Außerdem, habe ich nun eine Lampe genutzt. Damit funktioniert die Schaltung der IB II mit dem Programm problemlos.

Hin - und Herschalten klappt nun, problemlos. Ich kämpfe aber noch mit der Rückmeldung, d.h. ein Kurzschluss sollte ja auch die Lampe ausschalten....

Die IB II schaltet, d.h. dort ist die Rückmeldung im Magnetartikel zu sehen.

Ich bleibe noch dran. Vielen Dank für die Hilfe.

Gruß,

Maik
Mit freundlichen Grüßen aus dem Oberbergischen,

Maik
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Edition 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur H0; DCC; Intellibox IR; Intellibox II; Uhlenbrock Power 3 und Power 4 Booster; Servodecoder, Schalt- &amp Rückmeldemodule von Uhlenbrock; Drehscheibendecoder Sven Brandt
  • Rechnerkonfiguration:
    ACER Notebook; Intel Core 2 Duo Processor; 4GB; 500 GB HDD;

Offline 01-er Fan

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 97
  • Ort: Gummersbach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schaltung eines Magnetartikels bereitet Probleme
« Antwort #4 am: 02. Februar 2020, 14:18:53 »
Hallo Zusammen, ich hatte noch eine falsche Einstellung in den Systemeinstellungen.

Dies ist nun korrigiert, damit habe ich auch eine entsprechend gute Rückmeldung.

Die Boosterauswahl hatte ich nicht über den Magnetartikel gezogen.

Trotzdem vielen Dank für den Tipp und noch einen schönen Sonntag.

Gruß,

Maik
Mit freundlichen Grüßen aus dem Oberbergischen,

Maik
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Edition 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur H0; DCC; Intellibox IR; Intellibox II; Uhlenbrock Power 3 und Power 4 Booster; Servodecoder, Schalt- &amp Rückmeldemodule von Uhlenbrock; Drehscheibendecoder Sven Brandt
  • Rechnerkonfiguration:
    ACER Notebook; Intel Core 2 Duo Processor; 4GB; 500 GB HDD;