Autor Thema: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02  (Gelesen 2582 mal)

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« am: 12. April 2020, 18:19:22 »
Hallo,
habe ein Problem mit dem NOTHALT.

Folgende Situation:
Drehscheibe MÜT mit MÜT SX Control 02 funktioniert als IDS tadellos.

Wenn ich über WDP, CS3 oder einen RMK den Nothalt betätige löst er kurz aus, wird aber sofort wieder zurückgesetzt.

Muss ein paarmal hintereinander Nothalt drücken bis er bleibt.

Konnte das Phänomen zuerst nicht verstehen, bis ich die USB Verbindung zum MÜT SX Control 02 Modul (Platine) getrennt habe.

Nach der Trennung funktioniert der Nothalt einwandfrei.

Sobald ich die USB Verbindung zum MÜT SX Control 02 Modul wieder herstelle ist das Problem wieder da.

Gibt es hierzu eine Erklärung oder Maßnahme.

Noch eine Frage:
Der Nothalt über einen RMK ist etwas Zeitverzögert.
Was könnte ich da noch ändern.


Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6913
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #1 am: 12. April 2020, 19:20:43 »
Hallo Rudolf
Hast du mal versucht dem RMK, für den Nothalt, eine Ausschaltverzögerung zu verpassen?

Ich denke, damit sollte das Problem behoben werden.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #2 am: 12. April 2020, 19:37:27 »
Hallo Edwin,
das eigentliche Problem ist nicht der RMK, sondern irgendwie das MÜT Modul.
Auch wenn ich den RMK Abfall verzögern würde, wäre das Problem „Nothalt" über WDP oder der CS3 immer noch da.
So wie es ausschaut ist der Nothalt ja Flankengesteuert, würde also eine Aus-Verzögerung auch nichts bringen.

Trotzdem Danke für die Antwort.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #3 am: 14. April 2020, 17:49:53 »
Hallo WDP Experten,

hat niemand eine Idee, was das mit dem NOTHALT sein könnte.
So wie ich das sehe, müsste das Problem eigentlich vom MÜT SX Control 02 kommen.
Habe aber keine Lösung.

Der verzögerte NOTHALT über den externen RMK könnte an der Durchlaufzeit "RMK lesen > auswerten > reagieren" liegen.
Könnte man das irgendwie beschleunigen.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16909
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #4 am: 14. April 2020, 23:22:10 »
Hallo Rudolf,

Auf welches Protokoll-Format ist das Interface den per Dipschalter eingestellt und welchen Dugitalzentralentyp hast du denn in WDP gewählt?
An dem Interface hängt nur die Drehscheibe sonst nichts?

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #5 am: 15. April 2020, 11:34:45 »
Hallo Markus,

Protokoll:
19200 Baud
alle Datenformate getestet: Standard, Erweitert und MÜT
Eingestellte Digi-Zentrale: MÜT Multi Control 2004 COM 6
Es hängt nur die DS dran, sonst nichts.

Habe es mal mit einem Stärz Businterface v1-2008 (war eigentlich anfangs gedacht, mit diesem Modul die DS zu betreiben) getestet, NOTHALT wäre OK, aber da bringe ich die Rückmeldung der MÜT DS nicht hin.

Deswegen habe ich dann die MÜT SX Control 02 gekauft.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16909
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #6 am: 15. April 2020, 23:05:45 »
Hallo Rudolf,

Hmmm...ich habe gerade extra mal die MC 2004 aus dem Schrank rausgekramt. Damit tritt ein solches Verhalten nicht auf. Laut Müt müsste sich das SX Control 02 genauso in der Einstellung MÜT Verhalten. Aber kann ich nicht testen, da wir das Modul nicht haben.

Allerdings hätte es auch mit dem Stärz Businterface gehen müssen. Du sagst nur die Rückmeldung (du meinst vermutlich die Positionsmeldung) ging damit nicht. Ich nehme mal an du hast nicht auch eine passende Rückmeldeeintragung in den Systemeinstellungen angelegt?

Die Geräte in Einstellung Müt liefern alle Änderungen selber. Beim Stärz Bus Interface muss der PC alle Änderungen ständig Anfragen und da wird nur angefragt für etwas wo für auch Rückmeldungen oder Magnetartikel-Adressen genutzt werden.
Hat also deine Müt DS die Adresse 99 zum Beispiel hätte man nur die Adresse 100 in den Systemeinstellungen als Rückmeldeadresse anlegen müssen.

Mach mal bitte Folgendes: stell das SX Control 02 um auf Datenformat Standard. Dann stell in den Systemeinstellungen auf Trix Selectrix um. Nun musst du nur ein Rückmeldemodul wie gesagt mit der Meldeadresse der Müt DS anlegen (meist Steueradresse +1) und schon sollte es auch damit gehen.
Vielleicht ist damit das Nothalt-Problem weg.

Ansonsten solltest du das Stärz Bus Interface noch haben, könnte man damit es auch nochmal probieren.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #7 am: 19. April 2020, 13:51:04 »
Hallo Markus,

hab mal ein paar Versuche gemacht.

MÜT SX Control 02 umgestellt auf Datenformat Standard.
In den Systemeinstellungen auf Trix Selectrix umgestellt.
Mit dieser Einstellung bekomme ich keine Verbindung zum SX Control 02 Modul.

Stärz SX Businterface:
Installiert Verbindung OK.

Konnte die DS, mit gleicher iDS Konfiguration wie bei der MÜT SX Control, zuerst mal ansteuern.
Alle Soll- Positionen werden korrekt angefahren.
Die Rückmeldungen der Ist- Positionen stimmen mit der Soll- Position (Ist- Zähler = Soll Zähler -1)
überein.
Ist Zähler = SX0 Zähler

An meiner DS sind folgende Positionen (Anschlüsse).
Wenn ich diese Positionen anfahre, zeigen die Zähler folgende Werte:

Zähler Soll- Position    Zähler Ist- Position
             1                               0
             3                               2
             4                               3
             5                               4
             8                               7
            14                             13
            16                             15
            18                             17
            20                             19
            22                             21
            24                             23
            34                             33 
            36                             35
            38                             37

Dies wäre ja zuerst mal korrekt, aber die Ist- Position wird irgendwie nicht richtig ausgewertet.
Das heist, die Lock auf der DS fängt das fahren an, obwohl die Ist- Position noch nicht erreicht ist.

Mit der MÜT SX Control funktioniert die Rückmeldung Ist- Position mit Soll- Positionen korrekt.
Die Lock fährt erst an, wenn die Ist- Position erreicht ist.

Einstellung via SX-Adressen Meldekanal für:
Bei der Magnetartikel Adresse des DS Anschlusses, ist mir nicht klar, was hier bei der Überwachung einstellt werden soll.
Überwachung SX0 Adresse 11 ist klar, aber bei "Anschluss" kann ich nur 1-8 auswählen und dahinter noch "0" oder 1 (evtl. Abfrage auf "1" oder "0"

So wie es ausschaut, bezieht sich die 1-8 auf das Bit im Register 11
Denn wenn ich die einzelnen Bit hier eintrage die "1" sind, leuchtet "Erreicht" rot auf. (siehe Bilder).

Hier kann ich auf jeden fall nicht meine DS Anschlüsse zur Rückmeldung der Ist-Position eintragen.
Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.



Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16909
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #8 am: 19. April 2020, 15:11:15 »
Hallo Rudolf,

man trägt bei der Stellungsüberwachung einfach den Haken bei "Müt DS-Stellungsrückmeldung" ein. Fertig.

Den Rest macht WDP vollautomatisch...
Ich kann dir so genau sagen, dass es so geht, weil ich selber die Müt-Drehscheibe habe und wahlweise mit einem Rautenhaus oder Stärz-Interface betreibe.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #9 am: 19. April 2020, 18:42:50 »
Hallo Markus,

sorry aber jetzt bin ich ganz verwirrt.


Allerdings hätte es auch mit dem Stärz Businterface gehen müssen. Du sagst nur die Rückmeldung (du meinst vermutlich die Positionsmeldung) ging damit nicht. Ich nehme mal an du hast nicht auch eine passende Rückmeldeeintragung in den Systemeinstellungen angelegt?

Die Geräte in Einstellung Müt liefern alle Änderungen selber. Beim Stärz Bus Interface muss der PC alle Änderungen ständig Anfragen und da wird nur angefragt für etwas wo für auch Rückmeldungen oder Magnetartikel-Adressen genutzt werden.
Hat also deine Müt DS die Adresse 99 zum Beispiel hätte man nur die Adresse 100 in den Systemeinstellungen als Rückmeldeadresse anlegen müssen.

Ansonsten solltest du das Stärz Bus Interface noch haben, könnte man damit es auch nochmal probieren.

Grüße
Markus

Hab nun, so wie Du gerade es geschrieben hast, mit dem Stärz Modul den Haken bei "Müt DS-Stellungsrückmeldung" gesetzt.
Da kommt dann keine Positionsrückmeldung mehr > SX Zähler bleibt "0"

Beim SX Control 02 von MÜT (Digirail) kommt die Positionsrückmeldung wenn ich den Haken gesetzt habe.

Es gibt im Handbuch 2018 auch keine genaue Beschreibung unter Drehscheiben, oder finde ich diese nicht?
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16909
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #10 am: 19. April 2020, 18:53:16 »
Hallo Rudolf

Lade bitte mal eine Datensicherung hoch.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #11 am: 19. April 2020, 19:39:33 »
Hallo Markus,

wie bekomme ich die Datensicherungen hoch?
Sind > 2500KB
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16909
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #12 am: 19. April 2020, 19:54:15 »
Hallo Rudi,

indem man die mit dem Startcenter erstellt und da dann einstellt bei der Datenauswahl "Für Forum"...

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Rudolf Kleinser

  • Mitglied
  • Beiträge: 39
  • Ort: Aitrach Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #13 am: 19. April 2020, 20:17:09 »
Hallo Markus,

so habe das mit der Datensicherung auch begriffen. :-[

Anbei nun die Datensicherungen.
Es sind drei Dateien.

Die mit dem MÜT Modul funktioniert außer mit dem Nothalt Problem einwandfrei.

Zu diesem Beitrag gehören 3 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle
Rudi (Rudolf Kleinser)
  • Win-Digipet-Version:
    2018.2.16-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0 3 Leiter; CS2 V4.2.9(0) HSI-88-USB; MÜT Drehscheibe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC: Acer Aspire E15; Prozessor Intel Core i5 Windows 10 Home; iPhone 8 mit WinDigipet Mobil

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16909
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: NOTHALT Problem mit MÜT SX Control 02
« Antwort #14 am: 19. April 2020, 21:54:39 »
Hallo Rudolf,

erinnerst du dich nochmal was ich oben schrieb....
Allerdings hätte es auch mit dem Stärz Businterface gehen müssen. Du sagst nur die Rückmeldung (du meinst vermutlich die Positionsmeldung) ging damit nicht. Ich nehme mal an du hast nicht auch eine passende Rückmeldeeintragung in den Systemeinstellungen angelegt?
Ich hebe mal etwas hervor:
"Ich nehme mal an du hast nicht auch eine passende Rückmeldeeintragung in den Systemeinstellungen angelegt?"

Ich habe nicht gesagt, dass du was in der Stellungsrückmeldung im GB-Editor ändern sollst...Also:
Gehe in die Systemeinstellungen und lege da einen weiteren Eintrag bei den Rückmeldeeinstellungen an wie ich am angehangenen Bild gezeigt habe. Dann WDP neu starten.
Und dann stellst du überall im Gleisbild-Editor bitte wieder um Müt DS-Stellungsrückmeldung.

Ich habe jetzt extra für dich eine Stunde investiert und meine Drehscheibe auf die bei dir genutzte Adresse umprogrammiert und es damit mit dem Stärz-Interface probiert.
Es geht einwandfrei.

Hinweis:
Der grüne SX-Zähler der bei dir den Wert der SX-Adresse 1 anzeigt ist so zu interpretieren:
Werte 0..31 stehen für Anschlüsse 1..24
Werte 32..63 stehen für Anschlüsse 25..48
wobei das nix mit dem Stärz-Interface zu tun hat. Das legt Müt so halt auf den Bus.

Grüße
Markus

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7