Autor Thema: Lok fährt nicht los, trotz erfolgreich gestellter Fahrstraße  (Gelesen 1421 mal)

Offline et.heifisch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Braunschweig Ort bei GoogleMaps suchen de
Hallo aus Braunschweig,

ich habe meine Anlage erweitert, was zur Folge hat, dass etliche neue Fahrstrassen angelegt werden müssen.
Bis auf eine Fahrstrasse war das ganze erfolgreich. Bei dieser Fahrstrasse (FS 137-209) gibt es das Problem, dass trotz gestellter Fahrstrasse die Lok auf dem Start RMK nicht losfährt (egal welche Lok), siehe angehängten Screenshot von der Situation.
Die Fahrt in ein parallel Gleis (Gleis 22) FS 137-205 startet prolemlos.
Im Anhang befindet sich eine für das Forum reduzierte Sicherung meines Projektes.

Es wäre schön, wenn ein WIN-DIGIPET-Insider einen Blick darauf werfen könnte.

Schon mal vielen Dank und
Grüße aus Braunschweig.
Torsten

Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 03. August 2020, 12:49:29 von et.heifisch »
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    CSR-4.1.2, Märklin C-Gleis, µCon-S88-Master; µCon-Manager mit Booster; Rückmelder von LDT
  • Rechnerkonfiguration:
    Anlage: i5-2400 mit Win10 64Bit, Büro-Version: i5-4570 mit Win 10 64Bit 8GB

Online Peter Ruffershöfer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 419
  • Ort: Herzogenaurach Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gruß Peter
Re: Lok fährt nicht los, trotz erfolgreich gestellter Fahrstraße
« Antwort #1 am: 03. August 2020, 16:28:27 »
Hallo Thorsten,
manchmal sind es vielleicht banale Dinge. Was hast Du für die Fahrstrasse für die Standardeinstellung bei Start/Brems/Ziel für Werte eingetragen? Evtl. beim Startkontakt 0 Km als Geschwindigkeit eingetragen?
Gruß Peter :)
Windows 11, Digipet, IB II, 2-Leiter DCC, 6 Booster Power 3 mit Stromanzeigen Gerd Boll, 2x LTD HSI-88 USB für LTD Rückmelder, über 200 RMKs, über 100 Weichen, Schienensystem Oberflur Rocoline mit Merkur-Bettung, Unterflur Fleischmann Profi-Gleis und Rocoline, Loks Roco, Fleischmann, Trix, Decoder meistens ESU einige Sound.
BiDiB-Bus Zentrale IF2 von Fichtelbahn, StepControl für Fleischmann Drehscheibe, Beleuchtung Neo- und LightControl.

Gleisbild im Forum Anwendergleisbilder, Größe 7,2x 3m
  • Win-Digipet-Version:
    immer die Neueste plus Updates
  • Anlagenkonfiguration:
    2-Leiter
  • Rechnerkonfiguration:
    6x Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU 2,8 GHz - 16 GB RAM

Offline Karlheinz Battermann

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 5280
  • Ort: D-37431 Bad Lauterberg Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Modelleisenbahn und mehr...
Re: Lok fährt nicht los, trotz erfolgreich gestellter Fahrstraße
« Antwort #2 am: 03. August 2020, 16:52:33 »
Hallo Torsten,
dann schau Dir mal das folgende Bild an.
Die Angaben in Deinem iZNF 209 sind falsch, da gehört der RMK 226 und nicht der RMK 224 aus dem Nachbargleis hinein.
Viel Erfolg beim Ändern.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz


Diverses:
https://kc-modellbahntechnik.de
skype: karlheinz_battermann
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2025.x Beta, WDP 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.2.3, IB (ohne Resets)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Quadcore i7 3,66 GHz mit 8 GB RAM, Windows 11 (64bit Prof)

Offline et.heifisch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 52
  • Ort: Braunschweig Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok fährt nicht los, trotz erfolgreich gestellter Fahrstraße
« Antwort #3 am: 03. August 2020, 18:23:42 »
Hallo Karlheinz,
Dein Hinweis war sehr hilfreich, mit der Korrektur des iZNF fähren die Loks nun los.
Ein interessanter Effekt ...
Vielen Dank für Deine Hilfe und Zeit,
Grüße Torsten
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    CSR-4.1.2, Märklin C-Gleis, µCon-S88-Master; µCon-Manager mit Booster; Rückmelder von LDT
  • Rechnerkonfiguration:
    Anlage: i5-2400 mit Win10 64Bit, Büro-Version: i5-4570 mit Win 10 64Bit 8GB