Autor Thema: ZFA mit Anschlußfahrten  (Gelesen 1523 mal)

Offline Hermann Voß

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 223
  • Ort: Weinheim a.d.Bergstraße Ort bei GoogleMaps suchen de
ZFA mit Anschlußfahrten
« am: 15. März 2021, 11:17:45 »
Hallo Mobafreunde,
nach dem ich mir im Krankenhaus alle WDP Video`s angeschaut habe, habe ich meine
erste ZFA erstellt, (Rundfahrt BR 147).
Die ZFA läuft bis zur Zeile 24 (?), wo sie über Berghausen nach Stadtbahnfof Gleis 4
fahren soll. Sie fährt aber in Richtung Stadtbahnhof Gleis 1 und dann immer wieder.

Im Anhang habe ich eine DS angehängt.

Vieleicht kann mir jemand sagen, wo ich einen Fehler gemacht habe.

Ich Danke für jede Hilfe

Gruß, Hermann

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Schöne Grüße aus Weinheim an der Bergstraße
Hermann, der Hamburger
  • Win-Digipet-Version:
    2021 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    CS3, C- und K- Gleis, L88, S88 Bus 1=10,Bus 2=5, Bus 3=4,3 Mä-Booster, Flügelsignale MFX, Märklin DS mit DSD 2010
  • Rechnerkonfiguration:
    Aldi PC mit Win 10, 2 Monitore

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: ZFA mit Anschlußfahrten
« Antwort #1 am: 15. März 2021, 12:05:05 »
Hallo Hermann,

Du hast in der Zeile 25 die gleiche Fahrstraße wie unter "Folgetraße" eingetragen. Ändere diese Folgefahrt (löschen) in eine Anschlußfahrt hierbei die Zeile 25 eintagen, dann müßte es gehen.

Edit: Das war Quatsch von mir, die FS war ja schon als Anschlußfahrt eingetragen! Sorry.
« Letzte Änderung: 15. März 2021, 16:37:58 von Peter Ploch »
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Hermann Voß

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 223
  • Ort: Weinheim a.d.Bergstraße Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA mit Anschlußfahrten
« Antwort #2 am: 15. März 2021, 12:37:08 »
Hallo Peter, danke für deine schnelle Hilfe.

Ich habe in Zeile 25 die FS in den Stadtbahnhof gleis 4, die als Anschlussfahrt für die ZF in Zeile 24 dienen soll.
Leider hat nichts geholfen, die Simo fährt immer noch Falsch.

Habe in Zeile 24 die Vorgeführt gelöscht, und mit Anschlussfahrt die Zeile 25 angeklickt.

Vielleicht kommt noch etwas anderes.

Gruß, Hermann
Schöne Grüße aus Weinheim an der Bergstraße
Hermann, der Hamburger
  • Win-Digipet-Version:
    2021 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    CS3, C- und K- Gleis, L88, S88 Bus 1=10,Bus 2=5, Bus 3=4,3 Mä-Booster, Flügelsignale MFX, Märklin DS mit DSD 2010
  • Rechnerkonfiguration:
    Aldi PC mit Win 10, 2 Monitore

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9591
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA mit Anschlußfahrten
« Antwort #3 am: 15. März 2021, 14:08:34 »
Hallo Hermann,

in Zeile 16 und 17 springst Du wieder nach Zeile 4 und 5. Damit hast Du eine Schleife gebaut.

Du mußt die Zeilen 19-25 nach unten verschieben und die beiden ZF aus Zeile 4 und 5 (IDd531 und ID530) noch einmal eintragen. Dann in Zeile 16 und 17 die neuen ZF als Anschlußfahrt eintragen.

Das gleiche hast Du auch noch einmal in Zeiler 19. Da springst Du wieder zur Zeile 8 und bildest die nächste Schleife.

Trage also alle FS/ZF so ein, wie Du diese befahren möchtest. Wenn welche doppelt sind ist das nicht schlimm. Kann der Zug nun nicht durchfahren, weil er anderer Züge anhalten muß, dann ist die Anschlußfahrt natürlich weg. Die Automatik kann bei mehreren gleichen FS/ZF nicht wissen, welche sie nehmen soll. Für diesen Fall kannst Du auf der Registerkarte Anschlußfahrten die Option 'Anschlußfahrten müssen stattfinden' aktivieren. Dann weiß die Automatik, das sie auf jeden Fall an der Stelle weitermachen muß und nimmt auch trotz Halt keine andere Strecke.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8132
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA mit Anschlußfahrten
« Antwort #4 am: 15. März 2021, 14:31:23 »
Hallo,

na, dann will ich auch noch mitmischen.
Deine Anschlußfahrten sind mir etwas zu planlos. So wird auf RMK555 die Einfahrt in den HBF eingeleitet (ID32)und von dort startet dann die Folgefahrt wieder nach Stadtbahnhof Gl. 1. Also kommt die Fahrt nach Gl. 4 wohl nie zum Zuge.
Warum nimmst Du nicht gleich eine Zugfahrt von HBF Gl 4 nach Stadtbahnhof Gl. 4?
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline Hermann Voß

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 223
  • Ort: Weinheim a.d.Bergstraße Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: ZFA mit Anschlußfahrten
« Antwort #5 am: 15. März 2021, 15:00:44 »
Hallo Sven, danke für deine Hilfe mit dernun alles so läuft wie es soll.
Ich habe mir das WDP Video ixfach angesehen und habe es zu wörtlich genommen mit den
Verweisen in schon vorhandenen FS, aber nun läuft alles nach Plan und ich kann an dass einstellen
von Zwischenhalten gehen.

Hallo Helmut, wie du siehst hat Sven mir schon meine diversen Fehler gezeigt und ich habe sie abgestellt.

Vielen Dank an euch beide und Danke das es dieses Forum gibt.

Gruß, Hermann
Schöne Grüße aus Weinheim an der Bergstraße
Hermann, der Hamburger
  • Win-Digipet-Version:
    2021 Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    CS3, C- und K- Gleis, L88, S88 Bus 1=10,Bus 2=5, Bus 3=4,3 Mä-Booster, Flügelsignale MFX, Märklin DS mit DSD 2010
  • Rechnerkonfiguration:
    Aldi PC mit Win 10, 2 Monitore