Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Forum
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Datenschutz
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Stammtisch
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Loconet mit Digikejis
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Loconet mit Digikejis (Gelesen 2694 mal)
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Loconet mit Digikejis
«
am:
28. Januar 2022, 10:53:43 »
Hallo Moba-Gemeinde,
an unserer Vereinsanlage haben wir ein Problem, das wir nicht lösen können:
Besetzmeldung mit Digikejis Loconet DR 4088 LN
An unserer Anlage haben wir ein Modul DR 4088 LN und danach 5 weitere DR 4088 CS und Gnd installiert, zusammen 96 Kontakte. Diese sind fast alle verbaut, nur noch wenige in Reserve. Wenn wir die Anlage einschalten ist alles ok, die besetzten Kontakte zeigen rot im Gleisbild, freie Kontakte sind nicht besetzt gemeldet. Sobald wir aber eine Weiche schalten geht das Blinken im Gleisbild los, zum Teil ist der gesamte Bereich der 96 Kontakte rot. Wenn wir jetzt einen Minus-Anschluss eines Weichenantriebs abklemmen und gleich wieder anklemmen ist alles wieder ruhig und so wie es sein soll. Nach einem weiteren Betätigen einer Weiche geht das gleiche Spiel wieder los. Wir haben Stunden damit verbracht, den Fehler zu finden, sind aber gescheitert.
Zur Konfiguration:
Rechner mit Windows 11, Uhlenbrock 63120 als Interface, Loconet-Modul DR 4088 LN 1x, DR 4088 CS 3x, DR 4088 GND 2x. Stromversorgung der Weichenantriebe MTB P6 16 Volt Gleichstrom 4 A Leistung.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches erlebt? Gibt es schon eine Lösung? Kommende Wochen werden wir mit einem Oszillographen rangehen, um das Problem genau zu lokalisieren. Vielleicht hat aber jemand schon eine Lösung.
«
Letzte Änderung: 28. Januar 2022, 11:11:45 von HerGan
»
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
Christian Richter
Senior-Mitglied
Beiträge: 905
Ort:
Berlin
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #1 am:
28. Januar 2022, 12:41:45 »
Hallo Herbert,
mit was für ein Modul schaltet Ihr Eure Weichen.
Schaltet Ihr die Weichen mit Spannungszuführung aus der LocoNet Leitung oder habt ihr dafür eine externe Spannungsversorgung ?
Meine Vermutung, Ihr holt Euch irgenwie die Spannung beim Schalten der Weiche in die LocoNet Busleitung rein. Habt Ihr Dioden zum einegbaut ?
Wisst Ihr düber den Unterschied LN-B und LN-T bescheid ?.
VG
Christian
«
Letzte Änderung: 28. Januar 2022, 12:47:21 von Christian Richter
»
Gespeichert
Organisator des WinDigipet Stammtisches Berlin / Brandenburg
- Leidenschaftlicher Modellbahner in Spur H0
- seit 2019 Ehrendampflokführer bei Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (SOEG)
Zittauer Schmalspurbahn
- Abschluss Endkundenseminar der Firma ESU in der Lokprogrammer Software
- seit 2020 Vollzeit, Gemeinschaftsprojekte (Hubert Becker) in der Leiterplattenentwicklung für Lokplatinen, Waggonbeleuchtungsplatinen , Modelleisenbahnelekronik und Eigenbau DCC Projekte
Win-Digipet-Version:
Win Digipet 2021.2c Premium
Anlagenkonfiguration:
YaMoRC YD7001, Roco Lokmäuse II + MultiMaus + LH 100 von Lenz ; Eigenbau LocoNet Schaltdecoder; Lokdekoder Fr. ESU; FLM-Drehscheibe ; Eigenentwicklung LocoNet Rückmelder (gesamte Rückmeldung NUR mit Reedkontakten) KEIN Stromfühler ; LK 200 Kehrschleifenmodul von Lenz ; Booster LV102 von Lenz mit GerdBoll Überwachung / Boostermanagement; Railspeed; Eigenentwicklung LocoNet Signaldecoder, 20mtr. DC-Car Netzes mit Zubehör von Daniel König.
Rechnerkonfiguration:
IntelCore/i7/4770 - 3,4Ghz - Win10pro/64Bit - 1x49"quotquotquot 5120x1440 - 8GB/DDR3
Hubert Becker
Senior-Mitglied
Beiträge: 373
Ort:
Werneuchen
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #2 am:
28. Januar 2022, 12:55:21 »
Hallo Christian,
das hat Herbert doch bereits in seiner Konfiguration angegeben
Stromversorgung der Weichenantriebe MTB P6 16 Volt Gleichstrom 4 A Leistung.
Gespeichert
Viele Grüße aus dem Barnim
Hubert
Win-Digipet-Version:
Windigipet 2021.2d Premium Edition
Anlagenkonfiguration:
Intellibox IR YD7001 DCC 2-Leiter Gleichstrom, HO-Anlage im Bau, µcon Manager/Railspeed
Rechnerkonfiguration:
AMD FX (tm)-4300 Quad-Core 3,8GHz Windows10 64bit 6GB RAM
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #3 am:
28. Januar 2022, 15:24:24 »
Hallo Hubert, hallo Christian,
im Moment ist die Stromversorgung der Weichenantriebe und der Lokonet-Module aus einem Netzteil. Wir haben aber gestern abend die Stromversorgung jeweils einzeln installiert und die Probleme waren immernoch da. Außerdem ist die Stromaufnahme der Antriebe bei ca. 150 mA für die Versorgung mit 4 A sehr gering.
Wir haben auch mal 2 Drähte der Weichenstellungs-Rückmeldung abgeklemmt, da war dann das Problem weg. Das ist aber nicht das Gelbe vom Ei, denn wir wollen die Rückmeldung der Weichenstellung schon aus Sicherheitsgründen haben, denn die Weichen können nur sehr schwer eingesehen werden.
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
Hubert Becker
Senior-Mitglied
Beiträge: 373
Ort:
Werneuchen
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #4 am:
28. Januar 2022, 16:08:50 »
Hallo Herbert,
wie realisiert ihr denn die Weichenstellungsrückmeldung?Über den Weichenantrieb oder über die Weichenzunge
Gespeichert
Viele Grüße aus dem Barnim
Hubert
Win-Digipet-Version:
Windigipet 2021.2d Premium Edition
Anlagenkonfiguration:
Intellibox IR YD7001 DCC 2-Leiter Gleichstrom, HO-Anlage im Bau, µcon Manager/Railspeed
Rechnerkonfiguration:
AMD FX (tm)-4300 Quad-Core 3,8GHz Windows10 64bit 6GB RAM
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #5 am:
28. Januar 2022, 16:34:17 »
Hallo Hubert,
Der MTB-Antrieb gibt dir die Möglichkeit über den Minus-Anschluss und zwei weitere Drähte die Stellung der Weiche zu melden. Das ist zwar nur die zweitbeste Lösung, denn ob die Weichenzunge dort ist, wo sie hin soll, ist damit nicht gemeldet. Uns reicht es aber so.
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
Hubert Becker
Senior-Mitglied
Beiträge: 373
Ort:
Werneuchen
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #6 am:
28. Januar 2022, 19:53:11 »
Hallo Herbert,
dann habt ihr also die Rückmeldung an den zusätzlichen Wechselkontakten angeschlossen oder sehe ich das falsch.
Gespeichert
Viele Grüße aus dem Barnim
Hubert
Win-Digipet-Version:
Windigipet 2021.2d Premium Edition
Anlagenkonfiguration:
Intellibox IR YD7001 DCC 2-Leiter Gleichstrom, HO-Anlage im Bau, µcon Manager/Railspeed
Rechnerkonfiguration:
AMD FX (tm)-4300 Quad-Core 3,8GHz Windows10 64bit 6GB RAM
Flitt (Stefan)
Betatester
Senior-Mitglied
Beiträge: 565
Ort:
Lichtenfels
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #7 am:
29. Januar 2022, 08:04:13 »
Hallo Herbert,
wie lang sind Euere Leitungen und welcher Querschnitt wurde verwendet?
Sind das alle Rückmelder die sich komisch verhalten oder nur die CS?
Gespeichert
Gruß Stefan
Win-Digipet-Version:
Win-Digipet 2015.2c PE, 2018, 2021 Beta
Anlagenkonfiguration:
YaMoRC YD7010, YaMoRC YD7001, Intellibox II, Z21, Dcc, YaMoRC YD8088, YD8044, YD 8116, Digikeijs Railcom Rückmeldedecoder DR5088RC, ESU Servodecoder, Digikeijs Schaltdecoder DR4018, Digikeijs Rückmeldedecoder DR4088LN
Rechnerkonfiguration:
Windows 10, AMD FX4300, Quad-Core, 8GB Ram
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #8 am:
29. Januar 2022, 12:41:04 »
Hallo Hubert, hallo Stefan,
die Anschlüsse am Antrieb sind wie im anhängenden Bild. (-V, fb1 und fb2).
Unsere Leitungen sind maximal 2,15 lang und verwendet wurde 0,5mm² Kupferlitze, wie an allen unseren anderen 460 Kontakten auch. daran liegt es nicht. Wir glauben mittlerweile, dass die Spannung in Schwingungen gerät und dadurch das Blinken der Kontakte in WDP kommt. Aber wir werden sehen, wenn wir mit dem Oszillographen rangehen.
Ich danke für eure Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende.
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
Wilfried Girmscheid
Senior-Mitglied
Beiträge: 132
Ort:
Bendorf-Sayn
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #9 am:
29. Januar 2022, 13:19:32 »
Hallo Herbert
Deine Module haben vielleicht zuviel stromverbrauch zusammen.
Habe bei mir zwei verteiler mit stromeinspeisung eingebaut.seit
dem ist alles ok,verwende nur Uhlenbrock 63330 rückmelder 30st.
Gruß Wilfried
Gespeichert
PC: Win 10 Profi ,Amd 4.0 GHz,1.5Ram,2 TFT 22" +1TFT 24"
Anlage:WDP iadnSt., IB II,IB com,5 Booster Power 4,
Rückmeldung mit Loco-Net
HerGan
Senior-Mitglied
Beiträge: 542
Ort:
Mittelfranken
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #10 am:
30. Januar 2022, 16:07:34 »
Hallo Wilfried,
das was das erste was wir ausprobiert haben, die Stromversorgung zu teilen, Effekt gleich null, das Problem bestand weiterhin.
Gespeichert
Beste Grüße aus Roth
Herbert
Win-Digipet-Version:
2021.1b Premium
Anlagenkonfiguration:
2L-Gleichstrom H0 Fzg. alle Fabrikate, Schienen Roco, Intellibox, SW-Version 2.0, MÜT Control 2004, Faller Car-System, Littfinski-Produkte, RMK G. Boll und Ratschmeier und LDT. Drehscheibenantrieb MÜT
Vereinsanlage
: 6x5x15 mtr. U-Form, Fleischmann Profigleis , ESU Ecos 1, 2x Littfinski HSI.88- USB, Loconet für neu angebauten Schattenbhf. Littfinski Weichendecoder und Littfinskis GBM-S88-N Belegtmelder, Littfinski Drehscheibendecoder. Weichenstellung mit Rückmeldern.
Rechnerkonfiguration:
Windows 11, Fujitsu Esprimo P556 E85, i5 6. Generation 4x 2,70 GHz; 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Festplatte; Büroversion Windows 10, iPad und iPhone
bahnfreund
Senior-Mitglied
Beiträge: 58
Re: Loconet mit Digikejis
«
Antwort #11 am:
01. April 2022, 10:52:11 »
Hallo
Hatte bei meiner Schmalspuranlage und den Digikeijs-Rückmeldern (über Loconet) folgendes festgestellt: Bei Leitungslängen ca. >1m hatte ich Störungen (Flackern) in der Anzeige.
Die Sache ließ sich wie folgt einfach beheben: am Digikeijs-Rückmelder jeweils zwischen CS-Anschluss und der Klemme des gestörten Gleisanschlusses einen kleinen Entstörkondensator (10 nF) einsetzen - dann war Ruhe.
Vielleicht hilft das - würde mich freuen.
Gespeichert
Mit besten Grüßen an alle MoBa-Begeisterte
Lothar
Win-Digipet-Version:
WDP Premium 2018
Anlagenkonfiguration:
HO 3L, H0e und HOm, 2 Digitalzentralen: Uhlenbrock IB-COM (H0) und Piko(Daisy)-System mit Uhlenbrock USB/Loconet-Interface (H0m), LDT-Module (Schalten und Melden (s88)), Digikeijs-Servo-Module und Rückmelder (Loconet) // Anlage nach Vorbildern Schweiz (im Bau H0 und H0m) / Österreich (H0 im Bau und H0e geplant)
Rechnerkonfiguration:
Windows 7
Drucken
Seiten: [
1
]
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
windigipet.de
»
Win-Digipet - deutsche Foren
»
Stammtisch
(Moderatoren:
Karlheinz Battermann
,
Dirk Streuber
) »
Loconet mit Digikejis