Autor Thema: Digitalsystem nicht aktiv - [gelöst]  (Gelesen 1291 mal)

Offline sirz-moba

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 8
  • de
Digitalsystem nicht aktiv - [gelöst]
« am: 20. Februar 2022, 14:15:16 »
Hallo  an alle WDP´ler,

aktuell habe ich ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.

In meinem Gleisplan gibt es drei FAZ die beim starten einer Fahrstraße über den FS-Navigator ein Problem melden.

Digitalsystem 4 ........ nicht aktiv Bei allen anderen FAZ ist in der Start/Ziel Auswahl das Feld ohne Eintrag.

--> betroffene FAZ = 218 / 219 / 220
--> FS-ID = 282 / 283 / 284



Für FAZ 220 ist eine Rundfahrt hinterlegt die sich aufrufen lässt jedoch ein erzwingen der Fahrt ist nicht möglich.



Bei der FA das selbe ...  :-\



Noch unter WDP 2018 hatte ich letztes Jahr die Reihenfolge der Digitalsysteme in der Systemsteuerung geändert. Mit ziemlicher Sicherheit ist das die Quelle des Problems.
Ich habe nach vielem Suchen keine Idee mehr wie oder wo ich das Digitalsystem ändern bzw. löschen könnte.
Eventuell kann mir einer von euch weiter helfen.

« Letzte Änderung: 20. Februar 2022, 17:14:10 von sirz-moba »
Viele Grüße Ingo
  • Win-Digipet-Version:
    WIN-DIGIPET Premium Update 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    | CS2 + CS3 | MS2 | Booster 60175 | m83 + m84 | LDT HSI S88 USB |
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6909
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #1 am: 20. Februar 2022, 14:20:13 »
Hallo Ingo
Gehe doch mal mit der rechten Maustaste auf die entsprechenden FAZ.

Dort dann auf Grunddaten.

Schaue hier mal nach, ob du die RMK dem richtigen System zugeordnet hast.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline sirz-moba

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 8
  • de
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #2 am: 20. Februar 2022, 16:44:59 »
Hallo Edwin,
alle drei RMK sind dem LDT HSI-88-USB zugeordnet.

Ich hänge die vorbereitete Datensicherung mit an.

Ich hatte vorhin vergessen zu erwähnen das die FS mit Stellen+Fahren abgearbeitet werden.
Die Rundfahrt und die FA nicht.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße Ingo
  • Win-Digipet-Version:
    WIN-DIGIPET Premium Update 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    | CS2 + CS3 | MS2 | Booster 60175 | m83 + m84 | LDT HSI S88 USB |
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9585
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #3 am: 20. Februar 2022, 16:50:46 »
Hallo Ingo,

die Weichen und Signale sind noch dem Digitalsystem 4 ugeordnet.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline sirz-moba

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 8
  • de
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #4 am: 20. Februar 2022, 16:58:29 »
Hallo Sven,
wo kann ich das sehen?

Ich habe darauf geachtet das bei den Magnetartikeln immer die CS2 drin steht da diese fürs Schalten zuständig ist.

Edit: Habe eben im Gleisbildeditor global alle Magnetartikel der CS2 zugeordnet.
« Letzte Änderung: 20. Februar 2022, 17:06:14 von sirz-moba »
Viele Grüße Ingo
  • Win-Digipet-Version:
    WIN-DIGIPET Premium Update 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    | CS2 + CS3 | MS2 | Booster 60175 | m83 + m84 | LDT HSI S88 USB |
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4146
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #5 am: 20. Februar 2022, 17:10:26 »
Hallo Ingo,

wenn Du im Gleisbildeditor den Button "Digitalsysteme von Magnetartikelglobal ändern" aufrufts, kannst Du etweder alle oder auch die beanstandene Magnetartikel ändern. Siehe auch das Bild

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9585
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #6 am: 20. Februar 2022, 17:13:11 »
Hallo Ingo,

ich habe mir nur die Magnetartikel im Gleisbild angesehen, die in der nicht ausführbaren FS lagen. Entweder im Gleisplan mit der Maus den Tooltip ansehen oder im GB-Editor diese MA editieren.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline sirz-moba

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 8
  • de
Re: Digitalsystem nicht aktiv
« Antwort #7 am: 20. Februar 2022, 17:13:22 »
Edwin + Sven + Peter,

Edit: Habe eben im Gleisbildeditor global alle Magnetartikel der CS2 zugeordnet.
Habe eben die Zentralen hochgefahren und getestet nach der globalen Zuordnung läuft es jetzt.

Danke für die Unterstützung.
Viele Grüße Ingo
  • Win-Digipet-Version:
    WIN-DIGIPET Premium Update 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    | CS2 + CS3 | MS2 | Booster 60175 | m83 + m84 | LDT HSI S88 USB |
  • Rechnerkonfiguration:
    Win 10