Autor Thema: Seltsames Verhalten bei Fahrstraßensequenz  (Gelesen 3486 mal)

Offline limagolf10

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 391
  • Ort: Schleswig Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Internetseite unseres Modellbahnvereins.
Re: Seltsames Verhalten bei Fahrstraßensequenz
« Antwort #15 am: 26. Juni 2022, 12:14:08 »
Moin Peter,

WDP macht in Deinem Fall genau das was Du vorgibst.
In der FS hast Du als Folgeschaltung eingetragen "Wenn RMK 38 frei ist, dann schalte Magnetartikel ...". Die FS wird aber erst aufgelöst, wenn alle Bedingungen/Aktionen erfüllt bzw. abgeschlossen sind.
Da aber RMK 38 das Ziel der FS ist und dort die Lok steht und den RMK belegt, wird die FS erst aufgelöst, wenn der RMK 38 wieder frei wird.
Ändere den RMK für Folgeschaltung oder nimm sie ganz raus. Ohne Projekt-Daten kann man natürlich nicht wissen, was Du mit der Folgeschaltung bezwecken möchtest und somit auch keinen zielführenden Tipp geben.
Viele Grüße aus dem Hohen Norden
Lothar
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d PE, WDP Mobile
  • Anlagenkonfiguration:
    Intellibox I + Interface 63120, 3-Leiter, Vereinsanlage, Rückmelder S88 (bmbt) und Loconet (Uhlenbrock), Decoder und Rollmaterial div. Hersteller
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10, Wlan-Router ohne Internet

Offline pit11

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 22
  • Ort: Wäschenbeuren Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Seltsames Verhalten bei Fahrstraßensequenz
« Antwort #16 am: 26. Juni 2022, 15:57:48 »
Hallo Lothar,

vielen Dank für die schnelle Info. Das hat geholfen.
Habe die Logik in den betroffenen Fahrstraßen in der falschen Richtung aufgezeichnet.
Daher kam es zu dieser Sperre.

Gruß Peter
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021 Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS Reloaded, K-Gleis, IEK Decoder
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows10