Autor Thema: Lok hält nicht in iFAZ richtig an  (Gelesen 1690 mal)

Offline karlferdinand

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 14
  • Ort: Grabfeld (Thüringen) Ort bei GoogleMaps suchen de
Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« am: 18. Januar 2024, 14:48:06 »
Hallo,
erst einmal noch allen Teilnehmern ein gesundes und schönes neue Jahr!

Hier ist mein Problem mit den ich seit Wochen kämpfe:
Ich habe eine Fahrstraße FS-ID 37 und 40 wo die Lok immer an der falschen Stelle hält. Dann erscheint Die Meldeung "216 wurde wegen Erkennung außerhalb der zugewiesenen Fahrstaße gestoppt!" Und wenn dann in dem Feld Aufgabenliste bestätigt wird "Lok wieder auf eingestellte Soll-Geschwindigkeiten anfahren?" fährt die Lok ein Stückchen weiter und hält genau an der vorgesehenen Halteposition an. Diese ist bei allen Loks so. Es ist auch nur auf dem iFAZ 1002 so, bei allen anderen Anzeigern gibt es keine Probleme.
In der Simulation gibt es diese Probleme nicht, nur auf der realen Anlage.

Einen Bildschirmausdruck über die Fehlermeldung und eine Datensicherung füge ich als Anlage bei.

Für eure Hilfe bedanke ich mich schon jetzt im Voraus

Viele Grüße
Klaus

Zu diesem Beitrag gehören 3 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus dem Grabfeld
Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1.13 - 32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, M-Gleis, ECoS 50210, ESU-Detector RC und Standard
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline Eckhard

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 345
  • Ort: Hildesheim Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Ebbe und Flut (Sommerpause)
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #1 am: 18. Januar 2024, 16:53:32 »
Moin Klaus,

in der Fahrstraßen fehlt in dem Fahrstraßen-Editor der RMK 2013. Vielleicht mal neu aufzeichnen.

In der Simu kommt bei mir dann kein Fehler.
Grüsse

Eckhard

Die, die mich kennen, die mögen mich. Die, die mich nicht mögen, die können mich.
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021 (akt. Update-Version)
  • Anlagenkonfiguration:
    C-Gleis, CS3, HSI-88-USB , S88 AC, 5 Booster, Terminal, K(M)83 und K(M)84, rollendes Material hauptsächlich Märklin (Mfx), aber auch neuerdings ESU und Viessman (DCC), einige Signale auch von Viessmann, Drehscheibe Sven Brandt, Weichenantriebe von Viessmann
  • Rechnerkonfiguration:
    Asus LapTop AMD Ryzen 9, Win11

Offline karlferdinand

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 14
  • Ort: Grabfeld (Thüringen) Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #2 am: 18. Januar 2024, 18:23:01 »
Hallo Eckard
Danke für die schnelle Antwort!,
Den Fehler habe ich gleich berichtigt. Aber immer noch das gleiche Problem.
In der Simulation funktioniert es, aber auf er Anlage immer wieder die beschriebene Fehlermeldung. Seltsam erscheint es mir auch, das ich in den Eigenschaften Fahrzeug-Anzeiger Werte zum Abstand vom Bahnsteigende eintragen kann, wie ich will, die Loks halten immer an der selben Stell an.
In der Anlage noch einmal die verbesserte Datensicherung.



Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus dem Grabfeld
Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1.13 - 32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, M-Gleis, ECoS 50210, ESU-Detector RC und Standard
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8132
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #3 am: 18. Januar 2024, 18:51:10 »
Hallo Klaus,
der Stopp wird wegen der Falschfahrterkennung ausgelöst!
Kontrolliere mal die Länge Deines Zuges. Der passt gar nicht in dieses Gleis!

Es kann auch fatale Auswirkungen haben, wenn in den Fahrstraßen Weichen geschaltet werden!
Stell Dir mal vor, Dein Zug ist auf Weg zum Gleis 2 und ein Nachfolgender Zug besetzt vor Ende der Fahrstraße Dein Startkontakt. Dann wird Deine Dreiwegeweiche während der Fahrt umgestellt.
« Letzte Änderung: 18. Januar 2024, 18:53:35 von Helmut Kreis »
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline karlferdinand

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 14
  • Ort: Grabfeld (Thüringen) Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #4 am: 18. Januar 2024, 18:58:32 »
Hallo Helmut,
das kann es eigentlich nicht sein, da die Züge alle in das Gleis passen. Diese Meldung kommt auch bei einzelnen Loks.
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße aus dem Grabfeld
Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1.13 - 32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, M-Gleis, ECoS 50210, ESU-Detector RC und Standard
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Online Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9591
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #5 am: 18. Januar 2024, 19:07:30 »
Hallo Klaus,

was sagt denn das Logbuch dazu, wenn dieser Fehler auftritt?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16899
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #6 am: 18. Januar 2024, 20:32:20 »
Hallo KLaus,

und in Ergänzung zu Sven: bitte im Logbuch mal den Rückmelder-Protokoll-Modus anmachen und dann nach so einer Meldung mal abspeichern und hier hochladen.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline karlferdinand

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 14
  • Ort: Grabfeld (Thüringen) Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #7 am: 19. Januar 2024, 08:19:09 »
Hallo,

in der Anlage das Logbuchprotokoll.
Weiterhin erhalte ich auch noch eine weitere Fehlermeldung, dass zu viel Lokcontrols geöffnet sind. Z.Zt. sind 17 Controls geöffnet. Ist das das Maximum?


Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße aus dem Grabfeld
Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1.13 - 32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, M-Gleis, ECoS 50210, ESU-Detector RC und Standard
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16899
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #8 am: 19. Januar 2024, 18:23:52 »
Hallo Klaus,

ja 17 Fahrzeug-Controls ist das Maximum. Und ehe die Frage kommt: aus technischen Gründen bis auf Weiteres so fix die Zahl.

Schau mal in das Logbuch:
08:07:33 1.ESU ECoS 2 ECoS-Detector-Message Modul 10 Anschluss 2 Fahrzeug-Adresse 9216 Richtung 1 (-> RMK 1002, 1003)Eigentlich steht in der Zeile schon alles drin was zu deinem Problem führt....
Es wird auf dem ECoS-Detector-Message Modul 10 Anschluss 2 Fahrzeug-Adresse 9216 erkannt und diese Info weitergegeben und die RMK 1002 und 1003. Und 1003 gehört nicht zu der Fahrstraße 'SG 1210>1002' des Fahrzeuges. Also: "WDP erkennt Fahrzeug auf Kontakt außerhalb Fahrstraße".

Schau mal in den Screenshot im Anhang:
Zunächst mal alle RMK einblenden (violetter Kreis) also nicht nur die Gleisbild. Dann zum 1003 -> Rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Registerkarte Erkennung. Und dann siehst du da eine Eintragung von dir die da nicht hingehört. Die Eintragung da Löschen - Fertig.


Grüße
Markus

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline karlferdinand

  • Junior-Mitglied
  • Beiträge: 14
  • Ort: Grabfeld (Thüringen) Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok hält nicht in iFAZ richtig an
« Antwort #9 am: 20. Januar 2024, 11:46:32 »
Hallo Markus,
"Die Eintragung da Löschen - Fertig."

Das ist die Lösung! Danke!
Aber auch Dank an Sven und Helmut für das schnelle "Kümmern".
Das schätze ich an diesem Forum, das sich schnell um die Probleme gekümmert würd. Da können sich andere mal eine Scheibe von abschneiden!
Viele Grüße aus dem Grabfeld
Klaus
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.1.13 - 32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, M-Gleis, ECoS 50210, ESU-Detector RC und Standard
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10