Autor Thema: Simulation von Fahrstraßen  (Gelesen 162 mal)

Offline Hellekalle

  • Mitglied
  • Beiträge: 38
  • de
Simulation von Fahrstraßen
« am: Heute um 13:04:12 »
Hallo zusammen,
kann mir jemand den Grund sagen, warum Fahrstraßen mit erweiterten Bedingungen in der Büroversion bei der Simulation, obwohl eine Bedingung nicht erfüllt ist, abgearbeitet werden? Beim Aufrufen einer solchen Fahrstraße wird unter „Erw. Stellbedingung“ ein Hinweis, dass eine Bedingung nicht erfüllt worden ist, gegeben (siehe Anhang). Die Fahrstraße wird aber nach Drücken des Buttons „Stellen + Fahrer“ trotzdem ausgeführt. In meinem Beispiel muss erst der Kontakt 110 (Relais hat richtig geschaltet) geschlossen sein.
Wenn diese Fahrstraße aber in einer Fahrten-Automatik eingebunden ist, wird diese Fahrstraße erst ausgeführt, wenn die Bedingung (bei mir Kontakt 110 muss geschlossen – grün - sein) erfüllt ist.
MfG Hellekalle

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Edition 2021.2c
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin, K-Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows10

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8133
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Simulation von Fahrstraßen
« Antwort #1 am: Heute um 17:39:00 »
Hallo,

bei "Stellen und Fahren" obliegt die Sicherung der Fahrt dem User selbst.
Es wird gestellt und gefahren! Auch in der Anlagenversion!!!
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6913
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Simulation von Fahrstraßen
« Antwort #2 am: Heute um 18:58:19 »
Hallo Hellekalle

Bei "Stellen und Fahren" wird die FS sofort ausgeführt, und es werden alle anstehenden Bedingungen ignoriert.

Willst du, dass diese Bedingungen aber mit berücksichtigt haben, dann geht das immer über "Stellen und Fahren als Fahrstraßen-Sequenz"

Diese sollte man eh fast immer nutzen, damit die Sicherheit gegeben ist. Aus dem Grunde ist sie auch extra groß  ;)
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16901
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
  • WDP-Entwickler
Re: Simulation von Fahrstraßen
« Antwort #3 am: Heute um 19:25:26 »
Hallo zusammen,

Als Ergänzung:
Wenn man bei Stellen und fahren die roten Warnmeldungen ignoriert, dann ist das so wie beim Auto. Wenn man da an der roten Ampel einfach Gas gibt, ist es auch das eigene Risiko.
Allerdings kann ich auch schon sagen, dass wir es zur nächsten Version so ändern, dass es sich grundsätzlich erst mal bei manuellen Stellen so verhält wie bei Stellen und fahren als Fahrstraße Sequenz. Wenn man dann trotzdem weiter über die rote Ampel fahren will, dann muss man das künftig anders erzwingen. Aber mal schauen wer dann wieder was daran auszusetzen hat

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7