Autor Thema: Schalten Vorsignale STW  (Gelesen 978 mal)

Offline ReneLam

  • Mitglied
  • Beiträge: 35
  • nl
Schalten Vorsignale STW
« am: 22. Dezember 2024, 20:52:25 »
Guten Abend allerseits,

Nachster Schritt ist die STW schaltung in den Bahnhof mit vier gleisen und kann rechts und links einfahren.
Bei der Einfahrt rechts Esig 4501 & 4511.
Im Bahnhof gleis 1 = Asig = 4500 und gleis 2-3-4 = Asig 4501
Ich habe die Bedingung als folgt eingestellt:
Wenn Ausfahrsignal Gleis 1 = Hp0 und RMK 24 = B, denn Vorsignal 4511: Vr0 (ST=1)= einschalten;
Wenn Ausfahrsignal Gleis 1 = Hp1 und RMK 24 = B, denn Vorsignal 4511: Vr1 (ST=2) = ausschalten;
Wo bei Vr2 ist ST=3.

Der test in STW ist erfolgreich, Vorsignal schaltet von ST1 nach ST2 und wieder zuruck nach ST1.
Aber in die simulation funktioniert es nicht richtig bei das Vorsignal.
Grundstelling 4501 is Vr0, aber wenn der Zug weg fahrt, wird kurz Vr2 geschaltet und dan Vr1, und bei der nachtste RMK schalten beide Signale (4501&4511) zuruck in die Grundstellung Hp0 & Vr0.

Wass mache ich nicht richtig? Vielen dank fur die Hilfe
Und schone Weihnachten, gruss Rene
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    ECOS 2 (3.6.0) - Littfinski decoders, Fleischmann, Roco & Brawa

Offline ReneLam

  • Mitglied
  • Beiträge: 35
  • nl
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #1 am: 04. Januar 2025, 16:10:01 »
Guten mittag Eisenbahn freunde,

Erstens die beste Wunsche fuer 2025.
Kann jemand mir bitte weiter helften, komme leider nicht selber weiter

Mit freundlichen Grussen, Rene aus Holland
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    ECOS 2 (3.6.0) - Littfinski decoders, Fleischmann, Roco & Brawa

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6942
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #2 am: 04. Januar 2025, 17:18:31 »
Hallo Rene

Hast du die Vorsignale vielleicht in den Fahrstraßen mit aufgezeichnet?

Sollte das der Fall sein, dann lösche diese bitte mal aus den Fahrstraßen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/1TB SSD /Win11

Offline Günther Ritter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 152
  • Ort: 30853 Langenhagen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #3 am: 05. Januar 2025, 11:49:25 »
Hallo Rene, am besten stellst Du mal eine Datensicherung zur Verfügung. Man muß unterscheiden, ob es ein Vorsignal für das Einfahrsignal oder das Vorsignal für die Ausfahrsignale ist. Wo liegt denn der Rm Kontakt 24 ?
Viele Grüße aus Langenhagen und immer grüne Welle für die Modellbahn.
Günther Ritter
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Version 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Lenz 3,6,LZ 100,Lv 100,101,102, LS 100,110,150 GBM Blücher, Lenz 11230
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 7, 64 Bit, 500 GB

Offline ReneLam

  • Mitglied
  • Beiträge: 35
  • nl
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #4 am: 05. Januar 2025, 14:06:21 »
Hi Edwin,

Ich habe das Vs nicht in die FS aufgenommen, wie gesagt mit der Kamera raus genomen.
Und jetzt schaltet es das Asig in Bahnhof fuer die verschiedene Gleisen korrekt.

Vielen Dank fuer den Tip.

Mit freundlichen Gruss, Rene
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    ECOS 2 (3.6.0) - Littfinski decoders, Fleischmann, Roco & Brawa

Offline ReneLam

  • Mitglied
  • Beiträge: 35
  • nl
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #5 am: 05. Januar 2025, 14:22:20 »
Hallo Guenther,

Vor den Bahnhof liegen mehrere Weichen, und vor die erste Weiche steht ein Esig (hp0/hp2), dann das Vs ( vr0/vr1/vr2) und gleich da vor das rmk 24.
Das rmk 24 is teil von eigen blockbuster mit rmk 22 (165 cm) rmk 23 (23 cm) und rmk 24 ( 56 cm).
In Stw habe ich die bedingung als folgt:
Und rmk 24 besetzt und Asig in gleis im bahnhof  ist hp1 dann Vs = vr1.
Wenn nicht, denn Vs = vro.
Funktioniert in FAM korrekt, aber Vs schaltet erst wenn rmk 24 auch ist besetzt.
Dass ist aber ziemlich spat. Der zug ist fast vorbei gefahren.
Eigentlich sollte das Vs fruher schalten
Kann ich das rmk 22 nehmen statt rmk 24.

Vielen dank fuer den Tipp.
Mit freundlichen gruss, Rene


  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    ECOS 2 (3.6.0) - Littfinski decoders, Fleischmann, Roco & Brawa

Offline Günther Ritter

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 152
  • Ort: 30853 Langenhagen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #6 am: 06. Januar 2025, 11:12:25 »
Hallo Rene, ich würde den Kontakt 24 rausnehmen. Warum? Folgende Situation: Zug kommt an Einfahrsignal kontakt 24 an. Alle Gleise im Bahnhof besetzt. Einfahrsignal zeigt Hp0.
Jetzt wird ein Ausfahrsignal bestellt. Weil Kontakt 24 besetzt ist wird jetzt das Vorsignal geschaltet, obwohl das Einfahrsignal Hp0 zeigt. Ich würde im STW die Bedingung reinnehmen, bzw. abfragen wie das Einfahrsignal steht.
Wenn Einfahrsignal Hp1 oder Hp 2 dann Vs Vr0. Wenn jetzt eine Ausfahrt dazu gestellt wird, dann wird Vs je nach Gleis auf Vr1 oder Vr2 gestellt. wenn der Zug am Einfahrsignal vorbei gefahren ist wird das Einfahrsignal auf Hp0 zurückgestellt und gleichzeitg das Vs auf Vr0 auch. Sollte jedoch ein Ausfahrsignal schon Hp1 oder Hp2 zeigen und ein Gleis in den Bahnhof frei sein , so kann ein Zug ins freie Gleis einfahren, dabei muß aber das Vorsignal Vr0 anzeigen. Dieses mußt Du im STW unter Bedingungen aber umsetzen. Eventuell Weichenlage beachten, damit auch Durchfahrten stattfinden. Gutes Gelingen.
« Letzte Änderung: 06. Januar 2025, 11:18:16 von Günther Ritter »
Viele Grüße aus Langenhagen und immer grüne Welle für die Modellbahn.
Günther Ritter
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Version 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur N, Lenz 3,6,LZ 100,Lv 100,101,102, LS 100,110,150 GBM Blücher, Lenz 11230
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 7, 64 Bit, 500 GB

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8220
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #7 am: 07. Januar 2025, 04:18:39 »
Hallo,

Du brauchst keinen RMK für die Steuerung! Die Steuerung erfolgt lediglich aus der Stellung des anzuzeigenden Ziel-Hauptsignals!
Eine Datensicherung deines Projekts wäre sinnvoll!
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline ReneLam

  • Mitglied
  • Beiträge: 35
  • nl
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #8 am: 07. Januar 2025, 12:44:33 »
Hi Helmut,

Alle RMK's habe ich rausgenommen und die Weichen stellung in die STW's zugefugt fuer jedes gleis (4x) und die Vorsignale (4x)

Gruss Rene
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    ECOS 2 (3.6.0) - Littfinski decoders, Fleischmann, Roco & Brawa

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8220
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #9 am: 07. Januar 2025, 13:11:20 »
Hallo Rene,

Du brauchst auch nicht die Weichen zufügen! Das geht einfacher, wenn man die "aktive Fahrstraße" nutzt. Da stimmen dann auch die Weichen und Signalbilder, sofern sie vorher korrekt aufgezeichnet wurden.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline ReneLam

  • Mitglied
  • Beiträge: 35
  • nl
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #10 am: 07. Januar 2025, 15:53:16 »
Hi Helmut

Danke.
In die Simulation funktionieren jetzt alle Vorsignale correct.

Mit freundlichen grussen, Rene
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    ECOS 2 (3.6.0) - Littfinski decoders, Fleischmann, Roco & Brawa

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 8220
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Schalten Vorsignale STW
« Antwort #11 am: 07. Januar 2025, 18:26:03 »
Hallo Rene,

anbei mal ein Beispiel mit der aktiven Fahrstraße für die Einfahrt nach Gleis 1.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit