Autor Thema: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)  (Gelesen 473 mal)

Offline wdpZa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 386
  • Ort: Essen Ort bei GoogleMaps suchen de
Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« am: 14. März 2025, 10:02:03 »
Hallo Forumsmitglieder,

wie löst man das folgende Problem?

Die ausgeleuchtete FS (198>322) soll nur dann gestellt werden, wenn auf einem miFAZ (RMK 200) kein Platz mehr für den Zug ist (Bild 1). Der Zähler im Bild 2 ermittelt die Länge des verbleibenden Platzes im FZ.

Die Zufahrt zum miFAZ 200 erfolgt über andere FSn, die auch im FAZ 198 beginnen.

Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin k-Gleis / CS 3+ mit drei Boostern / Boll Rückmelder / LDT Elektronik / HSI-88-USB / S.Brandt DSD2010 *** CarMotion von Viessmann mit ca. 10 m Straßenlänge / bisher drei LKWs gesteuert mit CS 2 und WDP
  • Rechnerkonfiguration:
    geekom mini PC 8 GB / 256 GB SSD / Win 11pro / 2 Monitore

Offline Guido Eigenmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 95
  • Ort: Carthage Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #1 am: 14. März 2025, 17:16:59 »
Hallo Hans

ich wusste nicht, dass es die Moeglichkeit gibt die Restlaenge von einem miFAZ mit einem Zaehler anzuzeigen. Ich muss mir das einmal ansehen und testen.

Da du dies jedoch geschafft hast sollte es auch moeglich sein mit einem zusaetzlichen Zaehler die Zuglaenge auf dem RMK 198 anzuzeigen. (Koennte vermutlich mit einem STW gemacht werden) Danach kannst du in der Automatik mit einem Zaehlervergleich (Restlaenge miFAZ < Laenge von Zaehler auf RMK 198) eine zusaetzliche Bedingung fuer die Fahrstrasse erstellen. Dies sollte gehen. (Unten die Eingabe fuer den Zaehlervergleich in der Automatik)

Gruesse

Guido

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin  C & M Gleise; ECoS 2,Rollendes Material, Marklin, Haag, Roco, Bucco
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Offline wdpZa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 386
  • Ort: Essen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #2 am: 14. März 2025, 18:02:16 »
Hallo Guido,

ich habe eine Lösung gefunden, die die Länge des Zuges auf einem FAZ mit einem Zähler vergleicht.

FRAGE an die Experten:

Gibt es eine Möglichkeit, die Länge des Zuges direkt (ohne Zähler) mit dem restlichen Platz in einem miFAZ zu vergleichen? Ich habe bisher nichts dergleichen gefunden. WinDigiPet benutzt aber doch diese Information, um keine Züge in einen "vollen" miFAZ zu schicken.
Viele Grüße
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin k-Gleis / CS 3+ mit drei Boostern / Boll Rückmelder / LDT Elektronik / HSI-88-USB / S.Brandt DSD2010 *** CarMotion von Viessmann mit ca. 10 m Straßenlänge / bisher drei LKWs gesteuert mit CS 2 und WDP
  • Rechnerkonfiguration:
    geekom mini PC 8 GB / 256 GB SSD / Win 11pro / 2 Monitore

Offline wdpZa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 386
  • Ort: Essen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #3 am: 14. März 2025, 18:03:31 »
xxx

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin k-Gleis / CS 3+ mit drei Boostern / Boll Rückmelder / LDT Elektronik / HSI-88-USB / S.Brandt DSD2010 *** CarMotion von Viessmann mit ca. 10 m Straßenlänge / bisher drei LKWs gesteuert mit CS 2 und WDP
  • Rechnerkonfiguration:
    geekom mini PC 8 GB / 256 GB SSD / Win 11pro / 2 Monitore

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9685
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #4 am: 14. März 2025, 18:37:40 »
Hallo Hans,

es geht sogar ganz ohne Zähler. Schaue bitte mal unter 'neue Bedingung' -> 'auf FAZ' -> 'Zielposition im miFAZ erreichbar'.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline wdpZa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 386
  • Ort: Essen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #5 am: 14. März 2025, 19:13:46 »
Hallo Sven,

ich glaube, dass dein Hinweis mein Problem nicht löst.

Die FS 198>322 soll nur dann gestellt werden, wenn im miFAZ 200 kein Platz mehr ist.
Das miFAZ 200 hat aber nichts mit dem Verlauf der obigen FS zu tun.

Ich vergleiche deshalb in meinem Lösungsversuch die Zuglänge auf FAZ 198 mit einem Zähler, der die Restlänge des miFAZ 200 angibt.

Ich verstehe nicht, wie mir dein Hinweis eine elegantere Lösung ermöglicht (siehe Bild)

Für einen weiteren Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin k-Gleis / CS 3+ mit drei Boostern / Boll Rückmelder / LDT Elektronik / HSI-88-USB / S.Brandt DSD2010 *** CarMotion von Viessmann mit ca. 10 m Straßenlänge / bisher drei LKWs gesteuert mit CS 2 und WDP
  • Rechnerkonfiguration:
    geekom mini PC 8 GB / 256 GB SSD / Win 11pro / 2 Monitore

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9685
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #6 am: 14. März 2025, 19:52:11 »
Hallo Hans,

Zitat
ich glaube, dass dein Hinweis mein Problem nicht löst.

Na warum probierst Du es nicht mal aus? Ich habe es zum Test noch einmal getan, bevor ich Dir den Hinweis gegeben habe.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Guido Eigenmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 95
  • Ort: Carthage Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #7 am: 14. März 2025, 20:39:26 »
Sven

du hast schon immer einen Trick auf Lager.

Funktioniert perfekt. Habe es soeben in der Simulation getestet.

Gruesse

Guido
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin  C & M Gleise; ECoS 2,Rollendes Material, Marklin, Haag, Roco, Bucco
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Offline Guido Eigenmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 95
  • Ort: Carthage Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #8 am: 14. März 2025, 20:53:43 »
Hallo Hans

ich waere dir dankbar wenn du mir verraten koenntest wie du die Restlaenge vom miFAZ in einem Zaehler anzeigen konntest.

Vielen Dank fuer den Input

Gruesse

Guido
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin  C & M Gleise; ECoS 2,Rollendes Material, Marklin, Haag, Roco, Bucco
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9685
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #9 am: 14. März 2025, 21:12:49 »
Hallo Guido,

neue Bedingung -> Zählerberechnung ->Zugpositionierung im FAZ -> freier Platz ...
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Guido Eigenmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 95
  • Ort: Carthage Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #10 am: 14. März 2025, 21:23:14 »
Hallo Sven

ja man sollte die Augen oeffnen!

Gruss und vielen Dank

Schoenes Wochenende

Guido
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin  C & M Gleise; ECoS 2,Rollendes Material, Marklin, Haag, Roco, Bucco
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Offline wdpZa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 386
  • Ort: Essen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #11 am: Heute um 12:22:55 »
Hallo Guido, hallo Sven,

ich bitte um Nachsicht. Aber mir gelingt der beschriebene Weg nicht.

Ist der Fensterausschnit überhaupt richtig? (siehe unten)
Welche Start und Ziel Koordinaten muss ich dort eintragen?

Mir ist die Logik für mein Problem nicht klar.

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Viele Grüße
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin k-Gleis / CS 3+ mit drei Boostern / Boll Rückmelder / LDT Elektronik / HSI-88-USB / S.Brandt DSD2010 *** CarMotion von Viessmann mit ca. 10 m Straßenlänge / bisher drei LKWs gesteuert mit CS 2 und WDP
  • Rechnerkonfiguration:
    geekom mini PC 8 GB / 256 GB SSD / Win 11pro / 2 Monitore

Offline Guido Eigenmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 95
  • Ort: Carthage Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #12 am: Heute um 14:05:48 »
Hallo Hans

kein Problem. Geht mir auch gelegentlich so. Ich habe gestern auch nicht die Augen aufgemacht und musste Sven nachfragen.

Hier das Bsp von der Einfahrt in meinen SBH Gleis 3. Fahrstrasse wird nur ausgefuehrt wenn genuegend Platz vorhanden ist.

Gruesse

Guido

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin  C & M Gleise; ECoS 2,Rollendes Material, Marklin, Haag, Roco, Bucco
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 11

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9685
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #13 am: Heute um 14:09:23 »
Hallo Hans,

1. Start-FAZ ist das wo der Zug steht, der mit seiner Länge abgefragt wird.
2. Ziel-FAZ ist das, welches auf freie Länge geprüft werden soll.

Beide FAZ müssen nicht zu einer Fahrstraße gehören.

3. Die grünen Pfeile sind für das Ziel notwendig für die Einfahrtsrichtung, denn WDP muß ja wissen, auf welcher Seite die restliche Länge berechnet werden muß.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline wdpZa

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 386
  • Ort: Essen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Stellen einer FS (erweiterte Bedingungen)
« Antwort #14 am: Heute um 14:28:29 »
Danke Sven!

NATÜRLICH funktioniert es, wenn man es richtig macht.
Viele Grüße
Hans
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2d
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin k-Gleis / CS 3+ mit drei Boostern / Boll Rückmelder / LDT Elektronik / HSI-88-USB / S.Brandt DSD2010 *** CarMotion von Viessmann mit ca. 10 m Straßenlänge / bisher drei LKWs gesteuert mit CS 2 und WDP
  • Rechnerkonfiguration:
    geekom mini PC 8 GB / 256 GB SSD / Win 11pro / 2 Monitore